  1. #21
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    ممنون از پاسخ شما
    خب فرض کنیم به مرکز ستاره نول رو وصل نکنیم و در نظر بگیرید یکی از پروژکتورها 500 وات باشه و دیگری 2000 وات باشه در اینصورت فکر میکنید چه اتفاقی می افته؟
    خوب حتما نقطه ی نول بوجود اومده دیگه صفر نخواهد بود ، و دارای ولتاژی نسبت به زمین خواهد شد ، کا باعث افت ولتاژ بر روی دیگر فاز ها میشه ، برا همین ارت میزارن دیگه. و از فازی که پرژکتور 2000 وات هست ، جریان بیشتری میگذره.
    ولی خوب میخای رفتارشو در نظر بگیری باید آزمایش کنی ، من تا الان این آزمایش و انجام ندادم.شما اگه انجام دادین نتیجشو اینجا اعلام کنید تا از تجربتون استفاده کنیم.




    شما که اینقدر نگرانی چرا از کنتاکتور استفاده نمی کنی؟؟؟اینجوری 100درصد خیالت راحته و هیچ مشکلی هیچ وقت پیش نمیاد
    بجز قطع و وصل فاز ، حفاظت دیگه ای مد نظرتون هست ؟؟!! لطفا توضیح بفرمایید.

    با تشکر.
  2. #22
    2014/11/14
    ECA
    4,307
    3,012

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosseinam

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    خوب حتما نقطه ی نول بوجود اومده دیگه صفر نخواهد بود ، و دارای ولتاژی نسبت به زمین خواهد شد ، کا باعث افت ولتاژ بر روی دیگر فاز ها میشه ، برا همین ارت میزارن دیگه. و از فازی که پرژکتور 2000 وات هست ، جریان بیشتری میگذره.
    ولی خوب میخای رفتارشو در نظر بگیری باید آزمایش کنی ، من تا الان این آزمایش و انجام ندادم.شما اگه انجام دادین نتیجشو اینجا اعلام کنید تا از تجربتون استفاده کنیم.






    بجز قطع و وصل فاز ، حفاظت دیگه ای مد نظرتون هست ؟؟!! لطفا توضیح بفرمایید.

    با تشکر.
    با کنتاکتور هم نول رو قطعش کنید هم 3فاز رو راحت

    اگه نول قطع شد بوبین کنتاکتور هم خاموش میشه و هم فاز ها و هم نول همگی باهم قطع میشن

    واسه این مورد من بهتر از این سراغ ندارم ببینید دوستان چیزی می دونن یا نه

    موفق باشید
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
  3. #23
    2008/12/04
    73
    7

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    سلام مجدد
    دوستان این روش ها تست شده و بارها و بارها پروژکتورها با قطع نول منفجر شدند و دیگه نمیخوام تست کنم و فکر میکنم راهی براش وجود نداره (کنتاکتور هم جواب نمیده) متاسفانه کسی جواب قانع کننده نداد و داریم به حاشیه میریم و از اصل سوال دور میشیم و دیگه سوالی ندارم و از همه ممنونم و خدا نگه دار
  4. #24
    2014/11/14
    ECA
    4,307
    3,012

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام مجدد
    دوستان این روش ها تست شده و بارها و بارها پروژکتورها با قطع نول منفجر شدند و دیگه نمیخوام تست کنم و فکر میکنم راهی براش وجود نداره (کنتاکتور هم جواب نمیده) متاسفانه کسی جواب قانع کننده نداد و داریم به حاشیه میریم و از اصل سوال دور میشیم و دیگه سوالی ندارم و از همه ممنونم و خدا نگه دار
    شما خیلی داری سخت میگیری دوست عزیز (میشه یه دلیل قانع کننده بگی که چرا با کنتاکتور جواب نمیده؟) به نظر من یکی که جواب میده چون خیلی هم تند عمل می کنه تا نول قطع بشه فاز هم توسط بوبین قطع میشه...حالا دیگه خود دانی


    موفق باشی خدانگهدار
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
  5. #25
    2011/09/13
    570
    264

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    با درود
    دوست عزیز سیم کسی این پروژکتورها به چه صورت میباشد و نول شما در کجاها قطع میشود ؟؟؟
    استفاده از روش ستاره به علت یکسان نبودن بار به هیچ عنوان عملی نمیباشد ....
    به نظر من راه حل مشکل شما استفاده از کابل چداگانه برای تقویت نول میباشد ....
  6. #26
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط مهندس احمدی

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    شما خیلی داری سخت میگیری دوست عزیز (میشه یه دلیل قانع کننده بگی که چرا با کنتاکتور جواب نمیده؟) به نظر من یکی که جواب میده چون خیلی هم تند عمل می کنه تا نول قطع بشه فاز هم توسط بوبین قطع میشه...حالا دیگه خود دانی


    موفق باشی خدانگهدار
    من فکر کنم با قطع شدن نول تا کنتاکت های کنتاکتور بیان قطع بشن چند میلی ثانیه زمان میبره ، و تو همین چند میلی ثانیه ولتاژ میاوفته رو دوسر لامپ ها و اونارو میسوزونه.


    به نظر من راه حل مشکل شما استفاده از کابل چداگانه برای تقویت نول میباشد ....
    دوسته عزیز میشه بیشتر توضیح بفرمایید چطور و چگونه؟؟ منظور از تقویت نول یعنی چی؟!!!
  7. #27
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام مجدد
    دوستان این روش ها تست شده و بارها و بارها پروژکتورها با قطع نول منفجر شدند و دیگه نمیخوام تست کنم و فکر میکنم راهی براش وجود نداره (کنتاکتور هم جواب نمیده) متاسفانه کسی جواب قانع کننده نداد و داریم به حاشیه میریم و از اصل سوال دور میشیم و دیگه سوالی ندارم و از همه ممنونم و خدا نگه دار
    دوسته عزیز همین مشکلی که شما میگین اداره برق ها هم دارن برای نصب ترانسفورماتور ، مثلا ستا فاز میدن به به یه محله و خونه ها رو تقسیم میکنن بین این سه فازه ، ولی آیا همه خونه ها مثل هم مصرف میکنن، قاعدتا اینجور نیست ، که همه باهم بار مصرفی مشابه از شبکه بکشن ، دقیقا مثل همینی که شما میگین نامتعادل شدن فازها ، تازه اگه از یه فاز جریان کشیده بشه و بقیه خیلی کم یا اصلا جریان کشیده نشه ، باعث جاری شدن جریان چرخشی در دیگر فازهای ستاره خواهد شد ،و همین یه عیبه . حالا اومدن چجوری رفعش کردن ،؟؟؟
    اومدن ثانویه رو زیگزاگ و یا مثلث بستن بستن تا این نامتعادل رو بتونن جبران کنن ، و در کنار همین ترانس اومدن چاه ارت زدن ، و وصلش کردن به مرکز زیگزاگ یا همون ستاره ی شما تا در صورت قطع نول هنوز صفر باقی بمونه مرکزش.
    پس
    1- یه چاه ارت همون کنار بکن و بده به مرکز ستاره .
    2- یا میتونید از کنتاکتورهای الکترونیکیه سرعت بالا استفاد ه کنید، تا اون زمانی که کنتاکتور معمولی برای خاموش شدن صرف میکنه ، رو کنتاکتور الکترونیکی سرعت بالا دیگه نداشته باشه ، یعنی با قطع آنی نول ، کنتاکتور عمل کنه !! یا خودتون با ترایاک و دیگر قطعات سرعت بالای الکترونیکی طراحیش کنید.

    3- یا از پرژکتورهای 380 ولت استفاده کنید تا نسوزن .
    4- یا از ترانسفورمر کاهنده استفاده کنید .
    5- میتونید یه نول بسازید با بار مقاومتی متعادل ، بعد از یه فاز برق بدین به یه سر پرژکتورها و از نول ساخته شده بدید به سر دیگه.

    و ... .

    همون چاه ارت میتونه ارزون تر بیوفته.
    در هرصورت مثل تولید برق همچین کارایی هم به سادگی انجام نمیشه ، شما باید یکمی هزینه صرف زیرساخت برای اینکار بکنید. یا از وسایل ها با استاندارد های موجود برای اینکار استفاده کنید.مثل لامپ 380 ولت.

    در هرصورت با وجود نول دیگه نیاز به اینکارآ نیست.
  8. #28
    2014/11/14
    ECA
    4,307
    3,012

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosseinam

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    من فکر کنم با قطع شدن نول تا کنتاکت های کنتاکتور بیان قطع بشن چند میلی ثانیه زمان میبره ، و تو همین چند میلی ثانیه ولتاژ میاوفته رو دوسر لامپ ها و اونارو میسوزونه.




    دوسته عزیز میشه بیشتر توضیح بفرمایید چطور و چگونه؟؟ منظور از تقویت نول یعنی چی؟!!!
    خوب کنتاکتور سرعتش ا کمه از SSR میشه استفاده کرد....
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
  9. #29
    2011/09/13
    570
    264

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    با درود
    شما ببینید که نول معمولاً در کجاها قطع میشود و از آنجا به قبل سیم نول را چند رشته بکنید !!!!!
  10. #30
    2007/05/02
    1,757
    104

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    سلام
    هر کاری هزینه ای داره
    ظاهرا استارتر میخواد بدون صرف هزینه ای محافظت لامپهاشو که بصورت ستاره و نامتعادل به منبع سه فاز بسته موقع قطع اتصال نول تامین کنه و نمیخواد خرجی هم بکنه .
    این کار نشدنیه
صفحه 3 از 4 نخست 1234 آخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 37

موضوعات مشابه

  1. فروش لامپ پروژکتور SONY
    توسط bigbomber در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/08/07, 23:23
  2. مشکل سوختن تعداد زيادي لامپ کم مصرف
    توسط naseria_1364 در انجمن تاسیسات الکتریکی
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/12/08, 11:32
  3. سوختن لامپ چراغ
    توسط aliarc2003 در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2013/01/04, 22:38
  4. روش صحیح اتصال کیت لامپ کم مصرف(تک حبابه)به دو عدد لامپ مهتابی(لوله ای)
    توسط mapmap در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2011/11/12, 06:47
  5. روشن كردن لامپ فلورسنت(مهتابي) با مدار ته لامپ كم مصرف
    توسط aminfafa در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2011/07/12, 19:17

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •