    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen++

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    هر کاری هزینه ای داره
    ظاهرا استارتر میخواد بدون صرف هزینه ای محافظت لامپهاشو که بصورت ستاره و نامتعادل به منبع سه فاز بسته موقع قطع اتصال نول تامین کنه و نمیخواد خرجی هم بکنه .
    این کار نشدنیه
    بله ایشون باید از کنتاکتور استفاده کنن سه فاز و نول رو هم باهاش قطع و وصل کنن چون بار ها یکی نیستن باید نول هم وصل بشه

    بهتر از این راه من به ذهنم نمی رسه

    موفق باشید
    Proudly @real_ahmadi
    (P&Q)
  2. #32
    2017/07/10
    1
    0

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    باسلام.باقطع شدن سیم نول در صورتی که حداقل دو فاز مورد استفاده قرار گرفته (مثلا روی یک فاز یک یخچال باشد و روی فازدیگریک کولر باشد) باشد در این صورت ولتاژ ۳۸۰ ولت بر روی دو سر مصرف کننده های تک فاز می افتدد و چون ولتاژ استاندارد مصرف کننده تکفاز۲۲۰ ولت است باعث سوختن آن می شود
  3. #33
    2017/03/11
    67
    118

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    از اول تاپیک تا اینجا خوندم خیلی برام جالبه که چند نفر کلا به تقارن فازها و بار متعادل در سه فاز اعتقاد ندارن و فقط حرف خودشون رو میزنند!
    خب دوست عزیز مهندس! اگر تجربه عملی توی بحث سه فاز ندارید و کل چیزی که از سه فاز میدونید خلاصه میشه تو مطالب دانشگاهی و تئوری لطف کنید راهنمایی الکی نکنید، شاید به ضرر فرد سوال کننده شد این راهنماییتون!
    جای مهندس باقری توی این تاپیک واقعا خالیه!

    درسته که از تاریخ بحث خیلی گذشته ولی شاید بدرد افراد دیگه ای بخوره:
    در این موارد با استفاده از یه کنتاکتور با بوبین 220 به راحتی میشه مشکل رو رفع کرد. به این صورت که فازهای ارسالی به لامپهارو از کنتاکتور باید رد کرد. سیم نول به دلیل نامتعادل بودن بار باید توانایی سینک جریان بالا رو داشته باشه و همچنین برای هر فاز انشعاب جداگانه گرفته بشه و نول کنتاکتور هم از گره اصلی گرفته بشه تا در صورت قطعی مشکلی پیش نیاد. در صورت قطع فازها بعد از کنتاکتور برق یک شاخه قطع میشه و آسیبی به بقیه نمیرسه. در صورت قطع نول کنتاکتور قطع میشه و کل شبکه خاموش میشه و باز مشکلی پیش نمیاد.

    پی نوشت:
    اون دوست عزیز که در صفحه 1 میفرمایند نیازی به نول نیست لطفا این آزمایش رو انجام بدن: یه لامپ 1000 وات + دو عدد لامپ 100 وات رو ستاره ببندند و بعد نول رو قطع کنند تا ما به راه راست هدایت بشیم!
    ویرایش توسط Old_Man : 2017/07/10 در ساعت 15:38
  4. #34
    2007/05/02
    1,757
    93

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط Old_Man

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    از اول تاپیک تا اینجا خوندم خیلی برام جالبه که چند نفر کلا به تقارن فازها و بار متعادل در سه فاز اعتقاد ندارن و فقط حرف خودشون رو میزنند!
    خب دوست عزیز مهندس! اگر تجربه عملی توی بحث سه فاز ندارید و کل چیزی که از سه فاز میدونید خلاصه میشه تو مطالب دانشگاهی و تئوری لطف کنید راهنمایی الکی نکنید، شاید به ضرر فرد سوال کننده شد این راهنماییتون!
    جای مهندس باقری توی این تاپیک واقعا خالیه!

    درسته که از تاریخ بحث خیلی گذشته ولی شاید بدرد افراد دیگه ای بخوره:
    در این موارد با استفاده از یه کنتاکتور با بوبین 220 به راحتی میشه مشکل رو رفع کرد. به این صورت که فازهای ارسالی به لامپهارو از کنتاکتور باید رد کرد. سیم نول به دلیل نامتعادل بودن بار باید توانایی سینک جریان بالا رو داشته باشه و همچنین برای هر فاز انشعاب جداگانه گرفته بشه و نول کنتاکتور هم از گره اصلی گرفته بشه تا در صورت قطعی مشکلی پیش نیاد. در صورت قطع فازها بعد از کنتاکتور برق یک شاخه قطع میشه و آسیبی به بقیه نمیرسه. در صورت قطع نول کنتاکتور قطع میشه و کل شبکه خاموش میشه و باز مشکلی پیش نمیاد.

    پی نوشت:
    اون دوست عزیز که در صفحه 1 میفرمایند نیازی به نول نیست لطفا این آزمایش رو انجام بدن: یه لامپ 1000 وات + دو عدد لامپ 100 وات رو ستاره ببندند و بعد نول رو قطع کنند تا ما به راه راست هدایت بشیم!
    یه رله کنترل فاز هم باید باشه
    ممکنه نول از جایی قطع بشه که کنتاکتور بی برق نشه
  5. #35
    2017/03/11
    67
    118

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen++

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    یه رله کنترل فاز هم باید باشه
    ممکنه نول از جایی قطع بشه که کنتاکتور بی برق نشه
    نه دیگه نشد دایی
    برا همین گفتم انشعاب نول برا هر فاز خروجی جدا گرفته بشه و از گره مشترک نول بره برای کنتاکتور
    حتی المقدور مسیرش تا کنتاکتور هم کوتاه باشه
    حتی اگر یک درصد هم شما احتمال بدید در بدترین حالت اون سیم نول قطع بشه و باید برای رفع اثرش کنتاکتور گذاشت، منم میگم همون یک درصد باز احتمالش هست تو روش شما سیم نول که به کنترل فاز رفته قطع نشه و از جای دیگه قطع بشه و ...
    همونطور که میبینید زیاد فرقی نکرد و فقط هزینه بخاطر استفاده از کنترل فاز بیشتر شد
    گذشته از این در اینجا شما از کنترل فاز توقع نمایش قطعی نول رو دارید و کاری به توال فاز یا قطعی فازها ندارید و اگر توجه کنید با روشی که در بالا گفتم خود کنتاکتور همین عمل رو براتون انجام میده.
    باز هم اگر اصرار بر کنترل فاز داشته باشید برای نشون دادن قطعی نول خب چرا نیایم یه رله 220 ولت که تقریبا 30 هزار تومن ارزونتر از یه کنترل فاز معمولی هست رو استفاده نکنیم؟
    همونطور که میبینید راه زیاد هست برای این موضوع، مهم اینه صورت مسئله چی باشه
  6. #36
    2007/05/02
    1,757
    93

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط Old_Man

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    نه دیگه نشد دایی
    برا همین گفتم انشعاب نول برا هر فاز خروجی جدا گرفته بشه و از گره مشترک نول بره برای کنتاکتور
    حتی المقدور مسیرش تا کنتاکتور هم کوتاه باشه
    حتی اگر یک درصد هم شما احتمال بدید در بدترین حالت اون سیم نول قطع بشه و باید برای رفع اثرش کنتاکتور گذاشت، منم میگم همون یک درصد باز احتمالش هست تو روش شما سیم نول که به کنترل فاز رفته قطع نشه و از جای دیگه قطع بشه و ...
    همونطور که میبینید زیاد فرقی نکرد و فقط هزینه بخاطر استفاده از کنترل فاز بیشتر شد
    گذشته از این در اینجا شما از کنترل فاز توقع نمایش قطعی نول رو دارید و کاری به توال فاز یا قطعی فازها ندارید و اگر توجه کنید با روشی که در بالا گفتم خود کنتاکتور همین عمل رو براتون انجام میده.
    باز هم اگر اصرار بر کنترل فاز داشته باشید برای نشون دادن قطعی نول خب چرا نیایم یه رله 220 ولت که تقریبا 30 هزار تومن ارزونتر از یه کنترل فاز معمولی هست رو استفاده نکنیم؟
    همونطور که میبینید راه زیاد هست برای این موضوع، مهم اینه صورت مسئله چی باشه
    کنتاکتور تنها حتی بهمراه رله 220 ولت حفاظت کامل ایجاد نمیکنه
    پستهای قبلی رو بخونید این آقا خرج هم نمیخواد بکنه
    اصلا ارزش بحث نداره
    ویرایش توسط mohsen++ : 2017/07/11 در ساعت 23:48
  7. #37
    2017/03/11
    67
    118

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen++

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    کنتاکتور تنها حتی بهمراه رله 220 ولت حفاظت کامل ایجاد نمیکنه
    پستهای قبلی رو بخونید این آقا خرج هم نمیخواد بکنه
    اصلا ارزش بحث نداره
    چرا دایی اگر بحث قطعی نول باشه حود کنتاکتور بهترین گزینه هستش و احتیاج به چیز دیگه ای نیست
    اتفاقا همه تاپیک رو خوندم و دیدم سایرین اشتباه برداشت کردند. اون بنده خدا دائم داشت توضیح میداد که منظورش از قطعی نول چیه و کاری به اشاره سایرین نداشت
    در کل بگذریم


    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    بحث حفاظت کامل هم مد نظر بنده نیست و حرفی راجع بهش نزدم ! تقریبا همه میدونن خود کنتاکتور حفاظتبالایی ایجاد نمیکنه و قطعات اضافی دیگه ای نیازه تا ضریب اطمینان بالا بره
    همونطور که گفتم و شما ظاهرا توجه نکردید " در قطعی نول . . . "!!!!
صفحه 4 از 4 نخست 1234
نمایش نتایج: از 31 به 37 از 37

موضوعات مشابه

  1. فروش لامپ پروژکتور SONY
    توسط bigbomber در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/08/07, 23:23
  2. مشکل سوختن تعداد زيادي لامپ کم مصرف
    توسط naseria_1364 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/12/08, 11:32
  3. سوختن لامپ چراغ
    توسط aliarc2003 در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2013/01/04, 22:38
  4. روش صحیح اتصال کیت لامپ کم مصرف(تک حبابه)به دو عدد لامپ مهتابی(لوله ای)
    توسط mapmap در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2011/11/12, 06:47
  5. روشن كردن لامپ فلورسنت(مهتابي) با مدار ته لامپ كم مصرف
    توسط aminfafa در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2011/07/12, 19:17

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •