    استفاده از چند رله موازی به جای کنداکتور

    با سلام برای یه دستگاه کارواش یه مدارفرمان طراحی کردم.دستگاه کارواش 15امپرجریان می کشه.درحال حاضربه کنداکتور هم دسترسی ندارم.ایا می شود 4عدد رله 10امپررا با هم موازی کرد به گونه ای که پایه com هرچهاررله به وصل باشند؟اگررلها با هم مواز شوند اطمینانی هست که جریان کشیده شده بصورت مساوی از رله ها عبور کند.؟ایا ان روش توجیه صنعتی دارد؟ممنون میشم که منو راهنمای کنید.
  2. #2
    2014/11/14
    ECA
    4,251
    2,869

    پاسخ : استفاده از چند رله موازی به جای کنداکتور

    سلام موازی شدن که میشه ولی فک نکنم اووجوری که بخوای کار کنه بهترین راه استفاده از کنتاکتوره
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
  3. #3
    2013/03/18
    babol
    1,389
    655

    پاسخ : استفاده از چند رله موازی به جای کنداکتور

    مشخص نیست که آیا رله ها باهم و در یک زمان روشن و کنتاکت های رله اتصال رو برقرار میکنن یا نه ، حالا مشکل این همزمان وصل نشدن چی هست ؟؟!!

    اولا ببینید 15 آمپر جریان کمی نیست ، بعلاوه اگه موتور باشه که در لحظه راه اندازی جریان راه اندازی به 5 برابر جریان نامی میرسه، برفرض اگه موتورتون 5 آمپر باشه ، شما در لحظه ی اول 25 آمپر میکشه .خوب تا اینجا درست ، برفرض یکی از رله ها زودتر از بقیه وصل شه ، خوب باید اون 25 آمپر بعلاوه 10 آمپر و جرقه رو تحمل کنه!!آیا میتونه ؟؟

    دوما ما یه دردسر دیگه که تو کنتاکت ها داریم ، جرقه شدید در لحظه ی اتصال هست. که رله یا کنتاکتور باید ظرفیت تحمل این جرقه رو هم داشته باشه ، تا پلاتین های موجود بر روی کنتاکت ها در اثر جرقه از بین نره و و همچنان بتونه جریان رو از خودش بگذرونه.

    حالا پیشنهاد چیه :
    1- اگه مقدوره براتون اول موتورها و وسایل جریان بالاها خاموش باشه ، بعذ بیاید رله رو وصل کنید ، بعد از وصل رله حالا موتور رو روشن کنید و یا بقیه چیزها.
    2- به زودی از کنتاکتور استفاده کنید ، رله فقط موقتا شاید جواب بده .
  4. #4
    2008/06/01
    tehran
    88
    3

    پاسخ : استفاده از چند رله موازی به جای کنداکتور

    با سلام خدمت دوست عزیزم
    هیچ وقت همچین کاری رو انجام نده که بخوایی به جای کنتاکتور از چند تا رله استفاده کنی چون من خودم دیدم که به جای یه رله تک پلاتین از از اتصال موازی یک رله دو پلاتین استفاده شده بعد از گذشت چند تا قطع و وصل شدن رله یکی از پلاتین هاش به کلی ذوب شده و چسبیده
    چون این قطعات مکانیکی هستند و ممکنه یکی از پایه هاش حتی برای چند هزارم ثانیه زودتر وصل بشه که این همه بار رو در لحظه اول می ندازه رو اون پلاتین
    ویرایش توسط sarlak74 : 2017/04/13 در ساعت 20:36
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. استفاده از تبدیل پورت سری به موازی در stk200/300
    توسط yosef.podine در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/05/10, 13:43
  2. علت استفاده از خازن الکترولیتی موازی با رگولاتور
    توسط r_sh در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 2014/01/05, 20:05
  3. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/05/27, 22:53
  4. علت استفاده از خازن به صورت موازی در بوبین کنتاکتور
    توسط farzad. در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/05/05, 23:05
  5. استفاده از چند TSOP بصورت موازی
    توسط ueue در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2012/05/29, 14:36

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •