    حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

    سلام
    هرچی گشتم جواب سوالمو توی انجمن ها پیدا نکردم(تکراری بود ببخشید)
    حداقل تعداد سیم پیچ در یک سر ترانس چقد میتونه باشه؟؟
    مثلا اگه نتیجه محاسباتم بشه اولیه 24تا ثانویم 4 تا اشکالی داره(همه چی اوکیه؟)؟؟
    احتمالا ارتباطی با اندوکتانس نشطی باید داشته باشه؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط kherghepoush; ۱۵:۴۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲.
    هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر عشق
    باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

    #2
    پاسخ : حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

    تا جایی ک میدونم مشکللی نداره اگه 4 تا بشه تو مدارای سویچینگ بوست ک اغلب برای امپلی ماشین ساخته میشن من حتی دیدم 2 دور هم بوده و اشکالی ایجاد نکرده 4 تا فک نکنم ایرادی داشته باشه از دوستایی ک تو سویچینگ خبره هستن بخواین بیان نظر بدن
    عزیزان دقت کنید پسورد تمامی فایلها و پروژه های من، در تاپیکشون موجوده(صفحات آخر) لطفا برای رمز فایلا پیام ندید!! چون خیلی دیر ب دیر میام انجمن و پیام چک نمیکنم
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
    مدیر سابق منابع تغذیه انجمن ECA

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

      تعداد دور سیم پیچ در یک ترانس وابسته به ولتاژو جریان هست
      تعداد دور ترانس میتونه یک دور هم باشه
      به عنوان مثال در ترانس ct که برای اندازه گیری جریان استفاده میشه اولیه یه رشته سیم یا یه میله هست
      یا در ترانسهای ولتاژ هر دور سیم معادل یه ولتاژ هست که بهش دور بر ولت میگن که هر چه تعدار دور بیشتر بشه ولتاژ بیشتر میشه
      محاسباتتون چی هست ترانس رو برای چه کاری میخواید
      یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنی اینه که افزایش فرکانس هم نقش مهمی در کاهش تعداد دور داره
      یعنی با افزایش فرکانس تعداد دور کاهش قابل توجهی میکنه به همین دلیل در ترانس های سویچینگ تعداد دور کمتری نسبت به ترانسهای فرکانس پایین پیچیده میشه
      جدیدترین ویرایش توسط Mehrdad khosravi; ۱۵:۵۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲.
      طوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
      امروز رو کامل زندگی کن...
      (یه روز یعنی هیچوقت!)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

        ممنون جنابarmin_gera ,و gh.kh
        محاسباتم برای یک منبع تغذیه هاف بریدج بوده که بر پایه ی محاسبات کتاب پرسمن بوده
        تعداد سیم پیچ اولیم شده 15 تا ثانویم رو هم باید یک دوازدهم بگیرم
        فرکانس کاریم 50k و Bmax=1600G ,و َAe=1.98cm ,و Vdmin/2=220*1.4/1.1/1.15/2=143V
        آهان بله فک میکنم علت همون فرکانس بالا باشه
        آیا محدویدتی از لحاظ تعداد یا مدل بستن سیم پیچ وجود داره(در تعداد خیلی کم)؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط kherghepoush; ۱۵:۵۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲.
        هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر عشق
        باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

          ببین دوست عزیز در پیچیدن ترانس شما میتونید ثانویه رو به هر تعداد دور که میخواید وابسته به ولتاژی که نیاز دارید بپیچید اما نباید توان خروجی بیشتر از قدرت ترانس باشه مثلا میتونید خروجی رو 100 دور با سیم 0.5 برای ولتاژ 50 ولت و جریان مثلا 1 امپر بپیچید یا یه دور با سیم 10 برای جریانهای بیشتر
          اما ورودی مبحثش فرق داره چون ولتاژ مشخصه و باید طوری تعداد دور و سطح مقطع سیم رو انتخاب کنیم که شار مورد نیاز ترانس رو تامین کنه و تحمل ولتاژ اعمالی رو هم داشته باشه
          خلاصه مطلب اینه که شما اگر ورودی رو با دقت محاصبه کنید تا میدان لازم رو در اختیارتون بگذاره و به سویچهاتون اسیبی نزنه خروجی میتونی حتی یه دور باشه
          طوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
          امروز رو کامل زندگی کن...
          (یه روز یعنی هیچوقت!)

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

            خیلی ممنون
            جواب سوالمو گرفتم(حتی یک دور...)
            هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر عشق
            باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : حداقل تعداد سیم پیچ ممکن در یک طرف ترانس (مثلا سه تا!!)؟!!

              درسته حتی یه دور
              همونطور که مثال زدم موارد زیادی هست که اولیه یا ثانویه یک دور هستند
              مثل همون ترانس ct ;که اولیه یک دور هست و در پست های فشای قوی یا نمونه کوچکترش در تابلوهای فشار ضعیف یا متوسط در کنار کنتور های سه فاز برای اندازه گیری جریان مورد استفاده قرار میگیرن
              یا ترانس های معمولی که میتونید با احتصاب دور بر ولت خروجی رو یه دور در نظر بگیرید که وابسته به سطح مقطع ترانس و شار عبوری یه ولتاژی رو اعمال میکنه که محاسباتش رو خودتون بلدید.
              موفق باشید.