    نوسانات برق توسط موتور جوش

    سلام به همه دوستان.
    شايد ديده باشين وقتي لامپ خونتون روشنه همون موقع يكي جوشكاري كنه نور لامپ كم و زياد ميشه.علتش پارازيته ناشي از دستگاه جوشه يا كشش نيرو توسط اونه؟
  2. #2
    2014/06/28
    آ.ش-شهرستان اسکو
    536
    124

    پاسخ : يك سوال

    با سلام
    این نوسان ولتاژ از جریان کشی لحظه ای از شبکه به وجود میاد که حاصل این جریان کشی همان ریپلی هست که در قالب کم و زیاد شدن نور لامپ مشاهده میشه
  3. #3
    2016/08/11
    14
    7

    پاسخ : يك سوال

    اگه شدت اين جريان كشي زياد باشه باعث خاموش شدن لامپ يا قطع برق ميشه؟
  4. #4
    2014/11/14
    ECA
    4,225
    2,821

    پاسخ : يك سوال

    نقل قول نوشته اصلی توسط GOF5000

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    اگه شدت اين جريان كشي زياد باشه باعث خاموش شدن لامپ يا قطع برق ميشه؟
    سلام
    اگه این جریان بیشتر از جریان مجاز فیوز باشه فیوز قطع میکنه..البته سیم ها هم جریانشون کم باشه وجریان بکشی زیاد ازش اب میشن
  5. #5
    2014/10/16
    1,382
    1,465

    پاسخ : نوسانات برق توسط موتور جوش

    دوستان همگی بخوبی توضیح دادن
    من فقط مباحث رو جمع بندی میکنم
    وقتی یکی یه جای دیگه داره جوشکاری میکنه یهویی میخاد یه جریان زیاد از شبکه بکشه؛اما شبکه برق نمیتونه بدون درنگ این جریان رو در اختیار مصرف کننده ها قرار بده و در نتیجه ولتاژ کم میشه........تقریبا میشه گفت یه خاصیت سلفی
    بیاین فکر کنیم توی سیم ها الکترون ها دارن با یه تعدادی به مصرف کننده ها میرن........حالا یه مصرف کننده خیلی قوی بطور ناگهانی به شبکه اضافه میشه......این ینی تعداد الکترون ها خیلی سریع باید افزایش پیدا کنن و در نتیجه سیلی از الکترون های جدید به راه میفتن تا به مصرف کننده برسن اما تا اون الکترون هاییکه به مقصد مصرف کننده جدید حرکت کردن به مقصد برسن،کمی دیر شده و در نتیجه اون مصرف کننده قوی مقداری از الکترون هاییکه حق اون نبوده رو میخوره و ولتاژ میاد پایین

    اما در مورد وقتی که مصرف کننده بطور ناگهانی از شبکه جدا میشه جالبتره داستان
    الکترون های زیادی دارن توی سیم حرکت میکنن که تعداد زیادی شون برای مصرف کننده قوی هستند که ناگهان مصرف کننده قوی از شبکه قطع میشه و اون الکترون هاییکه میخاستن برن توی مصرف کننده ی قوی میمونن چیکار کنن چون که راه برگشت ندارن و مصرف کننده قوی ای هم دیگه نیست پس مجبورن تا بین بقیه ی مصرف کننده ها پخش بشن......در نتیجه الکترون های بیشتری به باقی مصرف کننده ها میرسه و نتیجش میشه مثلا پر نور شدن لامپ خونه

    از اساتید خیلی عذر میخام بابت داستانی تعریف کردن این ماجرا؛اما خب برای کساییکه هنوز با نظریه مدار و سلف و خازن و غیره آشنایی ندارن این بیان میتونه خیلی ملموس تر باشه...........هر چند داستانیکه تعریف شد خیلی هم از واقعیت دور نیست!

    چقدره از "مصرف کننده" استفاده کردم هاااااااااااا
    ویرایش توسط سیدعلی.م : 2016/08/14 در ساعت 16:21
    ................Fx7SAM................
  6. #6
    2014/06/28
    آ.ش-شهرستان اسکو
    536
    124

    پاسخ : يك سوال

    نقل قول نوشته اصلی توسط GOF5000

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    اگه شدت اين جريان كشي زياد باشه باعث خاموش شدن لامپ يا قطع برق ميشه؟
    سوالتون خیلی کلی هستش منظورتون جریانکشی از شبکه توزیع هست یا صرفا برق یک منزل ؟

    اصلاحیه:
    دوستان شرمنده بنده پاسخ های شمارو که خیلیم خوب مطلب رو توضیح دادین ندیدم عذرمیخوام
    استارتر عزیز درپست های اساتید موضوع کاملا بازگشایی و به زبان ساده توضیح داده شد
    ویرایش توسط amir_irani : 2016/08/14 در ساعت 16:17
  7. #7
    2016/08/11
    14
    7

    پاسخ : نوسانات برق توسط موتور جوش

    پس میشه نتیجه گرفت که دستگاه ها توان کشیدن جریان رو دارن.حالا دستگاهی وجود داره که جریان کشی اون دائمی باشه؟منظورم اینه که با اتصال اون دستگاه به شبکه دستگاه های دیگه موجود در شبکه خاموش بشن؟
  8. #8
    2014/10/16
    1,382
    1,465

    پاسخ : نوسانات برق توسط موتور جوش

    نقل قول نوشته اصلی توسط GOF5000

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    پس میشه نتیجه گرفت که دستگاه ها توان کشیدن جریان رو دارن.
    متوجه منظورتون نشدم
    نقل قول نوشته اصلی توسط GOF5000

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    حالا دستگاهی وجود داره که جریان کشی اون دائمی باشه؟منظورم اینه که با اتصال اون دستگاه به شبکه دستگاه های دیگه موجود در شبکه خاموش بشن؟

    بله دستگاه هایی هم هستن که جریانی که میکشن تقریبا همیشه ثابته مثل لامپ رشته ای
    اما اگه منظورتون اینه که دیگه نزاره به باقی مصرف کننده ها جریان برسه باید بگم..........نه نمیشه
    تنها مصرف کننده ای که تمام جریان را برای همیشه برای خود طلب میکند و نمیگذارد به باقی مصرف کننده ها جریانی برسد؛اتصال کوتاه یا اتصال با مقاومت خیلی کم است که در صورتیکه هر جایی از شبکه را اتصال کوتاه کنید،مدار های حفاظت بالا دستی عمل کرده و جریان برق را قطع میکند
    البته اگر تعداد مصرف کننده ها در یک خط انتقال بیشتر از مقدار مناسب باشد باعث افت ولتاژ بیش از حد پیش بینی شده خواهد شد و ولتاژیکه به هر مصرف کننده میرسد کمتر از حد مطلوب خواهد بود؛مشکلی که متاسفانه در کشور بشدت با ان روبرو هستیم
    ................Fx7SAM................
  9. #9
    2014/11/14
    ECA
    4,225
    2,821

    پاسخ : نوسانات برق توسط موتور جوش

    نقل قول نوشته اصلی توسط سیدعلی.م

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    متوجه منظورتون نشدم

    بله دستگاه هایی هم هستن که جریانی که میکشن تقریبا همیشه ثابته مثل لامپ رشته ای
    اما اگه منظورتون اینه که دیگه نزاره به باقی مصرف کننده ها جریان برسه باید بگم..........نه نمیشه
    تنها مصرف کننده ای که تمام جریان را برای همیشه برای خود طلب میکند و نمیگذارد به باقی مصرف کننده ها جریانی برسد؛اتصال کوتاه یا اتصال با مقاومت خیلی کم است که در صورتیکه هر جایی از شبکه را اتصال کوتاه کنید،مدار های حفاظت بالا دستی عمل کرده و جریان برق را قطع میکند
    البته اگر تعداد مصرف کننده ها در یک خط انتقال بیشتر از مقدار مناسب باشد باعث افت ولتاژ بیش از حد پیش بینی شده خواهد شد و ولتاژیکه به هر مصرف کننده میرسد کمتر از حد مطلوب خواهد بود؛مشکلی که متاسفانه در کشور بشدت با ان روبرو هستیم
    اون اخر نوشته شما....کشور ما کلا مشکل داره یه ولتاژش زیاد میشه یا کم...اونم نه یکی دوولت 100ولت.....یه بار برق رو اندازه گرفتم 310ولت بود شهر ما کاشان
    حالا تهران دیدم که میگن وسایلمون کپید...ولتاژ412ولت بود اندازه گرفته بود...حالاوقتی کم میشه 180میاد مثلا کعه یه بار یه تست روی این 180ولت انجام دادم ولتاژ به صورت عجیبی افت کرد طوری که یه دستگاه داشتم با یه ترانس 12ولت روشن بود خاموش شد یه لحظه ولی عجب کیفی دادتابستون بود ماهرمضون وهواگرم ولتاژ رو اندازه گرفتم184یا 188بودفک می کنم گفتم حالا وقته کولر رو یه دفعه ای روشن کردم....و...بله دیگه به همین راحتی
    ولی درکل تجربه جالبی بود
  10. #10
    2014/10/16
    1,382
    1,465

    پاسخ : نوسانات برق توسط موتور جوش

    بستگی به محلتون داره
    مثلا خونه ما پس از 4 سال تا حالا با ولتاژ نامناسب برخورد نداشته،ینی از اول که اومدیم تا حالا
    اما بعضی جاها غالب اوقات مشکل دارن
    ................Fx7SAM................
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

  1. بررسي نوسانات برق
    توسط naseria_1364 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2015/01/07, 11:38
  2. رفع نوسانات برق خروجي DG
    توسط saeid_s2s در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2014/11/27, 17:24
  3. رفع نوسانات برق خروجي DG
    توسط saeid_s2s در انجمن توليد
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/11/20, 12:24
  4. سوال در مورد نوسانات برق
    توسط Ahmadreza.Poursafar در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/04/01, 14:48
  5. كمك در رابطه با كنترل موتور dc و استپ موتور توسط ماژول RF
    توسط hoam2008 در انجمن رباتيك و مكاترونيك
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2010/07/06, 19:38

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •