    ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    سلام
    یه مدار کنترل دما دارم که طبق بازه دمایی که بهش میدی هیتر یا فن رو متناسب با نیاز روشن میکنه ، مدار تو پروتیوس به خوبی کار میکنه اما تو عمل وقتی دما از حداکثر دما بیشتر میشه و رله وصل میشه (به طور مثال رله تو دمال بالای 25 باید فن رو روشن کنه، وقتی دما رو تا 26 بالا میبرم رله وصل میشه ) و فن شروع به کار میکنه یکدفعه دمایی که نمایشگر نشون میده بعد از وصل رله از 26 درجه به 33 میپره و بعد از مدتی با اینکه دمای سنسور کاهش پیدا کرده روی نمایشگر دما تا 30 درجه پایین میاد و رله رو وصل نگه میداره ، ( نمی دونم چرا وصل شدن رله این مشکل رو به وجود میاره) تنها راه هم قطع کردن جریان سیم پیچ رله است ، وقتی هم رله رو قطع میکنی دمایی که نمایشگر 30 درجه نشون میداد میشه دما محیط (22 درجه) در کل وصل شدن رله باعث عملکرد اشتباه سنسور دما میشه که با دمای محیط حدود 8-9 درجه اختلاف داره. رله پنج ولتی، برا راه اندازیش از ترانزیستور bc547 ,و مقامت 1 کیلو بیس و دیود هرزگرد استفاده کردم . منبع ولتاژ هم شارژرگوشی قدیمیاس با اینکه طبق نوشته هاش خروجی 5 ولت 350 میلی آمپره ولی ولتاژ خروجیش نزدیک 9 ولته که سره راهش رگولاتور 5 ولت 7805گذاشتم بعد با فیلتر به vcc میکرو ,وصل کردم، 5 ولت، رله رو هم از هین رگولاتور میگیرم ولی منبع ولتاژ فن رو از یه منبع 12 ولت مستقلمیگیرم .
    شماتیک مدار و نحوه اتصال رله به میکرو هم ضمیمه کردم.
    تشکر

    [IMG]

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    [/IMG]

    [IMG]

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    [/IMG]
  2. #2
    2011/02/04
    کرمانشاه
    170
    86

    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    مدار بخش تغذیه رو هم بذار(اینکه چطور تغذیه رو به میکرو وصل کردی)
    شارژر موبایل بدون بار 9 ولت داره جریان ک بکشی همون 5 میشه و توی کار 7805 اختلال ایجاد میشه بخصوص وقتی رله وصل میشه
    ی خازن الکترولیت 1000 میکرو و ی خازن 104 با خروجی 7805 موازی کن شاید مشکل حل بشه
    اگه میتونی رله رو با اپتوکوپلر به میکرو وصل کن
    ویرایش توسط hamid.ch : 2016/08/16 در ساعت 12:53
  3. #3
    2013/08/29
    14
    5

    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    دوست من
    فقط باید یک کار کنی و اون اینه که یک رگولاتور جداگانه برای سنسور انتخاب کنی ، همین.
    من قبلا با این مشکل رو برو بودم با گذاشتن رگولاتور و تثبیت ولتاژ سنسور مشکل حل میشه.
    علت هم اینه که سنسورها به ولتاژ تغذیه شون بسیار حساس هستند ، لذا با وصل شدن رله یک اختلالی در تغذیه به وجود میاد که همین امر باعث اختلال میشه
  4. #4
    2016/08/16
    1
    0

    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط hamid.ch

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مدار بخش تغذیه رو هم بذار(اینکه چطور تغذیه رو به میکرو وصل کردی)
    شارژر موبایل بدون بار 9 ولت داره جریان ک بکشی همون 5 میشه و توی کار 7805 اختلال ایجاد میشه بخصوص وقتی رله وصل میشه
    ی خازن الکترولیت 1000 میکرو و ی خازن 104 با خروجی 7805 موازی کن شاید مشکل حل بشه
    اگه میتونی رله رو با اپتوکوپلر به میکرو وصل کن
    ممنون بایت راهنماییت، بخش تغذیه هم بصورت زیره ورودی اصلی هم که همون شارژر گوشیه :
    [IMG]

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    [/IMG]
    در مورد تغذیه میکرو تو این مدار لازمه Vcc رو به AVCC و Gnd های میکرو رو به هم وصل کنم؟
    پ.ن : متسفانه اکانت قبلیم به مشکل خورد مجبور شدم با این اکانت وارد بشم.
  5. #5
    2012/12/30
    بوشهر
    3,215
    1,147

    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط mzgn10

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون بایت راهنماییت، بخش تغذیه هم بصورت زیره ورودی اصلی هم که همون شارژر گوشیه :
    [IMG]

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    [/IMG]
    در مورد تغذیه میکرو تو این مدار لازمه Vcc رو به AVCC و Gnd های میکرو رو به هم وصل کنم؟
    پ.ن : متسفانه اکانت قبلیم به مشکل خورد مجبور شدم با این اکانت وارد بشم.
    اگه این مدار کار کنه من خودم رو میکشم. تغذیه AVCC رو ببینید.
  6. #6
    2015/08/27
    1,756
    1,063

    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    سلام استاد گرامی

    پس خودت رو نمیکشی دیگه چون کار نمیکنه . . .
    دوست گرامی باید از VCC با یه سلف 10UH وصل کنی به AVCC
    بین AVCC و GND یه خازن 100N بزاری
    پایه ی AREF مشکلی نداره دیگه . یه خازن 100N میخواد که گذاشتی

    آفرین . . .

    روح الامین اگه میشه یه نگاه به پست " یکسو کردن موج 0.7 ولتی " بنداز
    ویرایش توسط rezamajdi : 2016/08/16 در ساعت 16:32
  7. #7
    2012/12/30
    بوشهر
    3,215
    1,147

    پاسخ : ایجاد مشکل در عملکرد مدار هنگام وصل شدن رله

    البته به نظرم مدارش درسته و همونیه که توی پست اول گذاشته. این دومی رو الان کشیده.
    اثرهای سلفی توی مدار به نظر من روی سنسور اثر می ذاره. می تونی تغذیه شو رگوله کنی.(فکر میکنم مدار نوسان میکنه. البته فقط حدس هستش) احتمالا یه شانت رگولاتور بشه گذاشت ولی اگه نمی دونه چیه و نمی خوای استفاده کنی یه LDO (نمونه 5 ولت)براش می تونی بذاری.(

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ) اگه بازم راحت نیستی و مشکل داری باهاش به قول دوستمون یه رگولاتور دیگه مثل همین بذار.
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

  1. عملکرد L1 در این مدار
    توسط Ebrahim988 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2016/02/28, 19:19
  2. تایید صحت عملکرد مدار با TL494
    توسط AMIN GHAFFARI در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 30
    آخرين نوشته: 2013/12/12, 14:54
  3. عملکرد مدار فرمان دژنکتور
    توسط dani222 در انجمن سیستم های قدرت
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/01/01, 19:17
  4. مشکل در رابطه با تفاوت عملکرد مدار روی بردبورد و pcb
    توسط uni_ahmadi در انجمن نرم افزار Protel
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2010/12/13, 14:18
  5. ارور هنگام ایجاد متغیر flash در کدویژن
    توسط dizgah در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2010/10/08, 15:12

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •