اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

    سلام دوستان
    یک مشکل عجیب
    در یک منزل وقتی تردمیل رو در یک اتاق روشن می کنند روی مودمی که در یک اتاق دیگر همان طبقه اما با فاصله ی زیاد است اثر گذاشته و مودم ریبوت می شود (بدون اینکه چراغ پاورش خاموش بشود دوباره ip باید بگیرد، درست مثل خاموش و روشن کردنش) فاصله پریزها از هم بیش از 10m
    مصرف کننده ی ما این اثر را فقط روی مودم میگذارد نه روی سایر لوازم برقی موجود در مسیر
    حتی برای بررسی، سیم سیار از تردمیل وصل شد به پریز متصل به کنتور که در فاصله ی دورتری است اما فرقی نکرد
    تردمیل مذکور ظاهرا هیچ مشکل الکتریکی ندارد. فرقی هم نمیکند اول دو شاخش به برق باشد و بعد روشنش کنند یا بمحض زدن به برق شروع بکار کند
    بنظر شما مشکل از کجاست و چه چیزهایی باید برای شناسایی دقیق علت تست بشود
    متشکرم

    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۰۹:۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱.

    #2
    پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

    سلام اول مودم رو با یه تغذیه جدا مثل باطری تست کنید تا مطمئن بشیم مال نوسان یاهرچیزی از برقه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

      وقتی مودم اونجوری میشه تست کن ببین میتونی در اون لحظه به مودم وصل بشی (منظورم اینه فقط اینترنت قطع میشه یا کلا ارتباط با مودم از دست میره )
      اگه مشکل از تردمیل باشه اون لحظه نباید بتونی به مودم وصل بشی (یا دست کم فقط ارتباط سیمی رو از دست میدی ولی وایفای برقرار میشه)
      ولی اگه فقط اینترنت میره یا مودم ایراد داره یا اینکه سیم تلفن از کنار پریز برق که تردمیل نزدیکشه رد میشه
      بهتره برای اینکه مطمئن بشی مودم یکی از آشنا ها رو بگیری و آزمایش رو تکرار کنی
      If the wind will not serve, take to the oars

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

        مودم نیاز به یک Surge Arrester ویژه خط تلفن و یک نویزگیر مرغوب، در سر راه Leased Line خود دارد. برای موتور تردمیل هم، نصب یک راه انداز نرم می تواند کمک کند.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

          سلام به احتمال زیاد ترردمیل در لحظه استارت جریان لحظه ای میکشه و مودم به این کمبود جریان لحظه ای حساسه و ریبوت میشه
          سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

            من فکر میکنم خانه شما در منطقه ای قرار داره که ولتاژش کمه
            در نتیجه با راه اندازی تردمیل ولتاژ کمتر میشه و مودم ریست
            اداپتور مودم ترانسه یا سوییچینگ؟
            ممکنه اداپتور هم مشکل داشته باشه
            بعید میدونم مشکل از نویز و.. باشه؛شما با یه باتری ای چیزی یه تست بزنی همه این سوالات حل میشه
            ................Fx7SAM................

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

              اکثر فرض های مطرح شده دوباره چک شد:
              1. میکروفیلتر مودم
              2.سلامت کارکرد مودم
              3.سیمکشی
              4.نوسان برق (استفاده از استابیلایزر 250W سر راه مودم)
              5.استفاده از منبع مجزای برق (استفاده از اینورتور 220V خودرو)

              دو تا نکته
              1.همانطور که پیشتر گفته شد هر مرتبه با روشن شدن تردمیل ، مودم بطور کامل ریبوت نمی شود بلکه هر بار یک لحظه اتصالش با شبکه قطع و چراغ اینترنت خاموش شده و چند دقیقه ای طول می کشد تا مجددا ip بگیرد. پس اتصال با مودم برقرار است. و حتی می شود منوی کانفیگ مودم را از راه WiFi و توسط گوشی هم چک کرد
              2. خطوط مسی تلفن با اینکه قبلا بهسازی شده نویز غالبا یکمی بالاست (SNR = 12~16 ، رقم ایده آل بالای 20 ، و ارقام زیر 10 نویز بالا) و به طول حدودا 15 متر کابلهای تلفن، آیفون تصویری، و سیم برق پروژکتور LED سردرب ، در یک مسیر روی دیوار در کنار هم قرار دارند که ممکنست فرض ضعیفی مبنی بر القا را تقویت کند گرچه با توجه به عدم جریان برق در سیمهای آیفون و چراغ سردرب در زمان تست، احتمال تاثیر این فرض فکر کنم خیلی کم است

              حالا سوال پیش می آید که آیا تاثیر موتور و برد تردمیل بطور بیسیم به مودم منتقل می شود؟

              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۰۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

                نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها

                ...حالا سوال پیش میاد آیا تاثیر موتور و برد تردمیل بطور بیسیم به مودم منتقل میشه؟

                سیم طولانی تلفن و سایر سیم کشیهای برق خانه، برای جرقه هائی که هنگام استارت موتور ایجاد می شوند، حکم آنتن گیرنده را بازی می کنند، بنابراین همانطور که گفتم، باید سر راه اونها از سرج ارستر ویژه خط تلفن (به همراه ارتینگ مطلوب) استفاده کنید.



                دیدگاه


                  #9
                  نوشته اصلی توسط مهندس نوآور نمایش پست ها

                  سیم طولانی تلفن و سایر سیم کشیهای برق خانه، برای جرقه هائی که هنگام استارت موتور ایجاد می شوند، حکم آنتن گیرنده را بازی می کنند، بنابراین همانطور که گفتم، باید سر راه اونها از سرج ارستر ویژه خط تلفن (به همراه ارتینگ مطلوب) استفاده کنید.
                  [/SIZE]


                  فروشگاهی داخلی اگر دیدید لطفا لینک بدهید
                  جستجو کردم مدلهای RJ 45 پیدا کردم نه دارای RJ 11
                  جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۰۹:۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : متخصصان برق لطفا نظر بدهند : وقفه در برق خانه در اثر یک مصرف کننده ی خاص

                    پس از اینکه در اثر الکتریسیته ی ساکن (مربوط به خود دستگاه و یا جاروبرقی، و ...) برد اصلی تردمیل آسیب دید و با هزینه ی بالا تعمیر و ic دوباره برنامه ریزی شد ، اقدام به وصل کردن سیم اتصال زمین برای تردمیل کردم (اتصال به لوله ی آب) و خوشبختانه مشکل اصلی که در پست اول شرح داده بودم هم ظاهرا به واسطه ی کشیدن همین سیم اتصال به زمین کاملا برطرف شده است

                    لازم به اشاره است دوستانی که با تردمیل سر و کار دارند نسبت به نصب سیم ارت اقدام کنند گرچه که خود تردمیلها فاقد آن هستند!
                    حال که این تجربه گفته شد تجربه ی مفید و لازم دیگری که طی این اتفاق کسب شد برای دوستان یادآوری شود و آن هم اینکه هرگز از روغنهای رایج (با پایه ی هیدروکربنی) برای روغنکاری و لغزنده کردن تسمه ی تردمیل نباید استفاده شود (مالک پیشین دستگاه اینرا به اینجانب نگفته بود و خود نیز رعایت نکرده بود) . روغن مناسب برای اینکار روغن سیلیکن است که فروشندگان تردمیل در قوطی های کوچک (حدود 100cc) و با بهای 10 تا 20 هزار ت می فروشند و روغنی شفاف و بی رنگ است و علاوه بر اینکه برخلاف روغنهای هیدروکربنی از داغ شدن تسمه جلوگیری می کند و اصطکاک را بسیار بیشتر کاهش می دهد، وقتی این روغن سیلیکنی گرم شود تبخیر می شود و اثری از خود برجا نگذاشته و بخارات آن هم بویی کاملا متفاوت دارد و اینها درست برخلاف رفتار روغنهای هیدروکربنی است که نه تنها برای اینکار اصلا مناسب نیستند بلکه زمان گرم شدن باعث افزایش چسبندگی تسمه و کاهش عمر آن، و تولید چرخه ی باطل افزایش اصطکاک و داغ شدن تسمه می شوند مضافاً حین داغ شدن بخاراتی مضر و سرطانزا تولید می کنند
                    گرچه بسیار توصیه ی می شود روغن سیلیکن را از فروشندگان مواد شیمیایی خریداری کرد که حجم بالای آنرا بسیار ارزانتر می فروشند (لیتری 30 هزار ت)
                    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۰۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱.

                    دیدگاه

                    لطفا صبر کنید...