    لطفا راهنمای کنید کاهش برق اضافه شهر

    سلام
    نمیدونستم سوالم رو کجا مطرح کنم
    برق منطقه ما همیشه روی 240 تا 255 هستش هیچ وسیله اکترونیکی (به غیر از ترانس برق قیمتش بالاست) هست که در صورت بالا رفتن برق ولتاژ رو کاهش بده فقط اگر بالا بره یعنی مداری هست مثلا 20 ولتکه بیشتر از 220 شد برق 20 ولت رو تو خازن یا جای ذخیره کنه که 20 ولت اضافه به وسیله اسیب نزنه
    از محافظ برق استفاده میکنم چون در روز چندین مرتبه بالا میره قطع میکنه که نمیشه از وسیله استفاده کرد
    نمیدونم منظورم رو رسوندم از برق من سر رشته ندارم
    لطفا معرفی کنید اگر وسیله ی هست
    ممنون
  2. #2
    2014/11/14
    ECA
    4,229
    2,833

    پاسخ : لطفا راهنمای کنید کاهش برق اضافه شهر

    سلام
    ترانس 1 به 1 هست فقط واسه وسایل حساس استفاده کنید فعلا چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه بهتره صبر کنی تا دوستان بیان وبگن شاید بشه کاریش کرد
    Proudly @real_ahmadi
    (P&Q)
  3. #3
    2014/10/16
    1,382
    1,475

    پاسخ : لطفا راهنمای کنید کاهش برق اضافه شهر

    سلام
    ترانس یک به یک که تاجاییکه میدونم همون ولتاژ رو بهتون میده و به دردتون نمیخوره
    فکر میکنم بشه گفت تنها راهتون همون ترانس ها کاهنده مخصوص این کار باشه؛البته وسیله الکترونیکی که این کار رو بکنه هم وجود داره ولی خب هم توبازار سخت تر گیر میاد و هم مسلما گرونتره
    پیشنهاد میکنم فقط برای وسابل مهم و ضروری یک ترانس بخرین
    ................Fx7SAM................
  4. #4
    2008/08/13
    اهواز
    674
    163

    پاسخ : لطفا راهنمای کنید کاهش برق اضافه شهر

    شاید بهتر باشه با برق منطقه تماس بگیری موضوع رو گزارش بدی. تا جاییکه من میدونم دلیل اینکه این اتفاق ، که معمولا توی تابستان هم هست اینه که بارهای سلفی که مهمترینش موتورهای کولر گازی هستن باعث افزایش توان راکتیو میشه که نتیجش افزایش ولتاژ خط هست. برای جلوگیری از این افزایش توی پست های برق با تغییر تب چنجر در ترانس ها ولتاژ رو کم میکنند.
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. این رو اگه میشه اضافه کنید
    توسط alielec در انجمن گفتگو درباره ECA
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2013/01/30, 05:46
  2. لطفا کمک کنید!
    توسط zarei_85 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2010/09/06, 10:09
  3. لطفا کمک کنید
    توسط farshad_ravaee در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2010/02/06, 19:25
  4. لطفا کمک فنی کنید
    توسط behroz.r در انجمن مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2010/02/04, 00:41
  5. لطفا راهنمایی کنید. لطفا لطفا
    توسط saideh در انجمن 8051
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2008/09/13, 20:14

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •