    سلام
    در کاری نیاز به ترانس آهنی برای تغذیه مدار بود
    تغذیه مدار 12 ولت 1 آمپر dc بود و با توجه به مقادیرمون یک ترانس 10 ولت 1 آمپر ACسفارش دادیم با توجه به اینکه فکر می کردیم باید به سازنده مقدار rms رو بگیم که این مقدار ضربدر 1.4 میشه 14 ولت و 2 ولت هم دیودهای یک سو ساز کم می کنه که میشه همون 12 ولت dc
    ترانس در حالت معمولی و مدار باز مقدار خوبی داشت ولی به محض استفاده افت می کرد
    کلی با سازنده هم سرو کله زدم ولی آخرش هم نفهمیدم برای مقدار dc مورد نیازم باید چی بهشون سفارش بدم در نهایت بهشون 12 ولت 1 آمپر سفارش دادم تا بخشی از مشکلم حل بشه
    در مورد ولتاژ بالاتر هم این مشکل بود که من اون جا جریان و ولتاژ بالاتری سفارش دادم که در حالت بی باری خیلی ولتاژ از حد نیاز بالاتره
    کسی می دونه واقعا این ترانس پیچ ها چه طور عمل می کنند چون واقعا کیفیت کارشون عالیه ولی یه چیزی رو ظاهرا موقع سفارش باید تبدیل به مقدار دیگه ای کرد و سفارش داد

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    فکر می کنم باید جریان دلخواهم رو ضربدر 1.4 بکنم بعد بهشون سفارش بدم
    اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
    پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
    در کشور هاي غربي انتقال تجربيات و دانش به افراد مبتدي يک پيشرفت محسوب شده و به آن مديريت دانش مي گويند. ولي متاسفانه اين فرهنگ هنوز در کشور ايران رايج نشده است !!!

    #2
    پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

    نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
    سلام
    در کاری نیاز به ترانس آهنی برای تغذیه مدار بود
    تغذیه مدار 12 ولت 1 آمپر dc بود و با توجه به مقادیرمون یک ترانس 10 ولت 1 آمپر ACسفارش دادیم با توجه به اینکه فکر می کردیم باید به سازنده مقدار rms رو بگیم که این مقدار ضربدر 1.4 میشه 14 ولت و 2 ولت هم دیودهای یک سو ساز کم می کنه که میشه همون 12 ولت dc
    ترانس در حالت معمولی و مدار باز مقدار خوبی داشت ولی به محض استفاده افت می کرد
    کلی با سازنده هم سرو کله زدم ولی آخرش هم نفهمیدم برای مقدار dc مورد نیازم باید چی بهشون سفارش بدم در نهایت بهشون 12 ولت 1 آمپر سفارش دادم تا بخشی از مشکلم حل بشه
    در مورد ولتاژ بالاتر هم این مشکل بود که من اون جا جریان و ولتاژ بالاتری سفارش دادم که در حالت بی باری خیلی ولتاژ از حد نیاز بالاتره
    کسی می دونه واقعا این ترانس پیچ ها چه طور عمل می کنند چون واقعا کیفیت کارشون عالیه ولی یه چیزی رو ظاهرا موقع سفارش باید تبدیل به مقدار دیگه ای کرد و سفارش داد

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    فکر می کنم باید جریان دلخواهم رو ضربدر 1.4 بکنم بعد بهشون سفارش بدم
    سلام
    شما دقیقا چه ولتاژ و چه جریانی لازم داری؟؟
    دیود های تغذیه چند امپر بودن؟؟خازن صافی گزاشتی؟؟

    ولتاژ و جریان رو مشخص کنید راستی مصرف کننده چیه؟؟
    بیشتر توضیح بدید و مداری که بعداز ترانس بستید قرار بدید تا بشه بهتر راهنمایی کرد
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۰:۳۴ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵.
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

      نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست ها
      سلام
      شما دقیقا چه ولتاژ و چه جریانی لازم داری؟؟
      دیود های تغذیه چند امپر بودن؟؟خازن صافی گزاشتی؟؟

      ولتاژ و جریان رو مشخص کنید راستی مصرف کننده چیه؟؟
      بیشتر توضیح بدید و مداری که بعداز ترانس بستید قرار بدید تا بشه بهتر راهنمایی کرد
      سلام بارمون یه بار ساده بود و هیچ گونه بار عجیب غریب مثل موتور و غیره نداریم خیلی مدار و بارمون ساده بود
      دیود ها هم فکر کنم حداقل 2 آمپر بود یعنی حداقل 2 برابر بیش تز از نیاز بحث دیود هم نیست چون با اسکوپ چک شده اند
      خازن صافی هم گذاشتیم و حتی با اسکوپ هم چک کردیم
      من فکر می کنم اینا در فرمول هاشون توانی رو که محاسبه می کنند در واقع جریان و ولتاژی که بهشون میگیم رو ضرب می کنند
      در صورتی که در حالت dc مثلا ما 12 ولت داریم و 12 باید ضربدر1 آمپر بشه که میشه 12 وات ولی وقتی بهشون میگیم 10 یک آمپر اونا هم ترانس 10 وات می پیچند این میشه که سیم هاشون ضعیف درمیاد
      اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
      پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
      در کشور هاي غربي انتقال تجربيات و دانش به افراد مبتدي يک پيشرفت محسوب شده و به آن مديريت دانش مي گويند. ولي متاسفانه اين فرهنگ هنوز در کشور ايران رايج نشده است !!!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        سلام بارمون یه بار ساده بود و هیچ گونه بار عجیب غریب مثل موتور و غیره نداریم خیلی مدار و بارمون ساده بود
        دیود ها هم فکر کنم حداقل 2 آمپر بود یعنی حداقل 2 برابر بیش تز از نیاز بحث دیود هم نیست چون با اسکوپ چک شده اند
        خازن صافی هم گذاشتیم و حتی با اسکوپ هم چک کردیم
        من فکر می کنم اینا در فرمول هاشون توانی رو که محاسبه می کنند در واقع جریان و ولتاژی که بهشون میگیم رو ضرب می کنند
        در صورتی که در حالت dc مثلا ما 12 ولت داریم و 12 باید ضربدر1 آمپر بشه که میشه 12 وات ولی وقتی بهشون میگیم 10 یک آمپر اونا هم ترانس 10 وات می پیچند این میشه که سیم هاشون ضعیف درمیاد
        نمی دونم چطوری بوده...ولی شما 12ولت 1امپر سفارش بدی باید 1امپر رو بده مگر این که از سیم نازک استفاده کنن که بخوان ارزون در بیاد..وگر نه 1امپر باید بده
        بازم میگم مداری که بستین رو قرار بدید شاید یه جاییش اشتباه باشه
        ترانس اماده 2امپر بگیر تست کن
        وقتی میگی 1امپر ضرب نمیخواد اونی که ترانس میپیچه باید 12ولت 1امپر رو بپیچه
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi

        واسه اسمت بجنگ

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

          نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست ها
          نمی دونم چطوری بوده...ولی شما 12ولت 1امپر سفارش بدی باید 1امپر رو بده مگر این که از سیم نازک استفاده کنن که بخوان ارزون در بیاد..وگر نه 1امپر باید بده
          بازم میگم مداری که بستین رو قرار بدید شاید یه جاییش اشتباه باشه
          ترانس اماده 2امپر بگیر تست کن
          وقتی میگی 1امپر ضرب نمیخواد اونی که ترانس میپیچه باید 12ولت 1امپر رو بپیچه
          خب ما با توجه به اینکه 12 ولت یک آمپر میخواستیم 10 ولت یک آمپر سفارش دادیم و در حالت مدار باز خیلی عالی کار کرد چون اینا 10 ولتشون مقدار پیک نیست در واقع rms هست و پیکش تا 14 ولت میره بالا و در نتیجه با کم شدن 2 ولت بعد از عبور از پل دیود به 12 ولت می رسیم ولی مشکل این جاست که نمی تونه یک آمپر بده ولی جریان های پایین تر رو می تونه تامین کنه
          اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
          پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
          در کشور هاي غربي انتقال تجربيات و دانش به افراد مبتدي يک پيشرفت محسوب شده و به آن مديريت دانش مي گويند. ولي متاسفانه اين فرهنگ هنوز در کشور ايران رايج نشده است !!!

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

            نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
            خب ما با توجه به اینکه 12 ولت یک آمپر میخواستیم 10 ولت یک آمپر سفارش دادیم و در حالت مدار باز خیلی عالی کار کرد چون اینا 10 ولتشون مقدار پیک نیست در واقع rms هست و پیکش تا 14 ولت میره بالا و در نتیجه با کم شدن 2 ولت بعد از عبور از پل دیود به 12 ولت می رسیم ولی مشکل این جاست که نمی تونه یک آمپر بده ولی جریان های پایین تر رو می تونه تامین کنه
            1باید ترانس رو 12می گرفتین
            2جریانی که بارتون مصرف می کنه بیشتره وگر نه نباید افت ولتاژ داشته باشی مطمئنی 1امپره؟؟
            3یه احتال وجود داره این که ترانس جریانش کم باشه
            بارتون رو با پاور کامپیوتر تست کنید وجریانش رو اندازه گیری کنید
            Proudly @real_ahmadi
            #real_ahmadi

            واسه اسمت بجنگ

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

              سلام.
              وقتی ترانس 10 ولت 1 آمپر سفارش میدی، زمانی که ازش بار 1 آمپری میکشی باید روی 10 بمونه و پایین تر نیاد.
              ولی تصور بر اینه که وقتی DC شد و افزایش ولتاژ داشتیم، باید بتونه 1 آمپر رو روی ولتاژ DC بده که تصور نادرستیه.
              شما ترانس 10 ولت 1 آمپر سفارش دادی، وقتی ازش 1 آمپر میکشی ولتاژت از 10 میاد پایین تر؟
              اگر میاد پایین تر ترانست ضعیفه.
              ولی اگر انتظار داری روی 12 بایسته، انتظار شما نادرسته.

              اون افزایش ولتاژ بعد یکسو شدن موقت و ظاهریه، زیر بار اون ولتاژ رو نخواهی داشت.

              موفق باشی

              دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

              اگر جریان کشی مدارت سبکه و مهمه که ولتاژت ثابت باشه، منبعد ترانستو بیشتر بگیر، و رگولاتور ولتاژ ببند رو مدارت.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : خرید و سفارش ترانس آهنی چه نکته ای داره ؟؟؟

                وقتی ترانس 12 ولت 1 امپر سفارش میدید:
                بعد از پل دیود ئلتاژ در الت بی باری 18 ولته و هر چی جریان بکشید کم میشه تا اینکه وقتی جریان کشی به 1 امپر رسید ولتاژ خروجی میشه همونی ک سفارش داده بودید یعنی 12 ولت 1 امپر!
                وقتی شما ترانسی رو سفارش میدید طرف میاد ترانسو طوری میپیچه ک در حد اکثر جریان از ولتاژی ک سفارش دادید کمتر نشه و بیس کارشون اینه
                عزیزان دقت کنید پسورد تمامی فایلها و پروژه های من، در تاپیکشون موجوده(صفحات آخر) لطفا برای رمز فایلا پیام ندید!! چون خیلی دیر ب دیر میام انجمن و پیام چک نمیکنم
                مخترع برتر شمال غرب سال 96
                مدیر سابق منابع تغذیه انجمن ECA

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...