ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.






جهت تبلیغ در وب سایت ECA کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  1. #1
    2010/01/28
    کاشان
    107
    9

    چاپر ولتاژ برای کاهش جریان راه اندازی موتور

    سلام
    یک موتوری هست که جریان نامی اون 30 آمپر هستش. در لحظه راه اندازی تقریباً 250 آمپر جریان میکشه که باعث آسیب شدید به تیغه های کنتاکتور میشه
    میخوایم برای کاهش جریان راه اندازی از یک چاپر ولتاژ AC استفاده کنیم و البته امکان و ارزش این که پول درایو و سافت استارتر بدیم نیست
    کسی از دوستان میتونه برند و تیپ خاصی رو مطابق با مشخصاتی که گفتم بهم پیشنهاد بده؟
    ممنون
  2. #2
    2009/05/23
    86
    55

    پاسخ : چاپر ولتاژ برای کاهش جریان راه اندازی موتور

    چرا از روش راه اندازی ستاره مثلث استفاده نمی کنید؟
  3. #3
    2010/01/28
    کاشان
    107
    9

    پاسخ : چاپر ولتاژ برای کاهش جریان راه اندازی موتور

    آخه
    روش راه اندازی ستاره مثلث
    جریان راه اندازی رو یک سوم کاهش میده که باز هم برای ما زیاد هستش
  4. #4
    2009/05/23
    86
    55

    پاسخ : چاپر ولتاژ برای کاهش جریان راه اندازی موتور

    نه اگه کنتاکتور مناسب استفاده کنی روش ستاره مثلث حتما جواب میده. میتونی امتحان کنی. مقدار جریان کنتاکتور برابر است با توان نامی موتور ضربدر 2.5 مثلا
    جریان کنتاکتور 5kW*2.5=12.5A
  5. #5
    2013/03/18
    babol
    1,387
    654

    پاسخ : چاپر ولتاژ برای کاهش جریان راه اندازی موتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط Challenger_69

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    آخه
    روش راه اندازی ستاره مثلث
    جریان راه اندازی رو یک سوم کاهش میده که باز هم برای ما زیاد هستش
    اگه منم بخوام یه پیشنهاد بدم ، اون اینه که ، شما جای اینکه باری چاپر بیاید پول بدید، برین کنتاکتور 100 آمپر بخرید ، بعد بیاید ستاره مثلث راه اندازیش کنید. اونوقت 75 آمپر ستاره رو در لحظه راه اندازی میتونه تحمل کنه . و بعد بندازینش تو مثلث.
    البته فکر کنم شما نمیتونید با چاپر بیاید موتور رو زیر بار راه اندازی کنید، چون با تعداد دور کم تقریبا تو حالت روتور قفل شده قرار میگیرید ، و جریان نسبتا زیادی از چاپر خواهد گذشت ، و امکان آسیب دیدنش خواهد بود.حداقل تو حالت ستاره مثلث موتور میتونه تا حدودی زیر بار باشه.
    باز تصمیم با شماست.
    به سمت نور خورشيد حرکت کن،تو ميتوني تابش خورشيد رو حس کني ،حتي اگه کور باشي.
    (پيش به سوي هدف)
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوعات مشابه

  1. کاهش ولتاژ dc بدون افت جریان
    توسط behzadpersian در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2019/10/20, 12:00
  2. کاهش سرعت موتور شنت --> در اثر افزایش جریان تحریک !؟!!!
    توسط gh68m در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2016/02/04, 01:02
  3. چگونگي کاهش سطح ولتاژ براي موتور DC
    توسط RoboRazi در انجمن رباتيك و مكاترونيك
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/04/05, 15:21
  4. کاهش جریان (ولتاژ) موتور dc
    توسط sorkheh69 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/02/16, 14:36
  5. روشی برای کاهش جریان مصرفی میز cnc
    توسط jahromy در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/08/13, 23:59

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •