اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

موتور با سیم پیچی مجدد

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    موتور با سیم پیچی مجدد

    سلام خدمت تمامی کاربران فعال و کاربران تازه وارد مانند خودم

    یک موتور سه فاز 35 کیلوواتی که تازه سیم پیچی شده بود رو توی شرکت راه اندازی نمودیم ( در حالت بی باری ) دیدیم که جریان فازها در حالت مثلت 4 -7 -9.4 بود میخواستم ببینم کسی علت این موضوع رو میدونم ...."""" ولتاژ های ورودی سه فاز همه 380 بود """"
    در حالت ستاره هم همین موضوع بود اما اعدادش یادم نیست اما توی حالت ستاره فقط یکی از فازها با بقیه اختلاف داشت ......
    زود تسليم شدن فقط بهانه است كه نميخوهيد زمان بيشتري را به انجام كمي كار سخت براي ترقي خود صرف كنيد

    #2
    پاسخ : موتور با سیم پیچی مجدد

    نوشته اصلی توسط ofogh93 نمایش پست ها
    سلام خدمت تمامی کاربران فعال و کاربران تازه وارد مانند خودم

    یک موتور سه فاز 35 کیلوواتی که تازه سیم پیچی شده بود رو توی شرکت راه اندازی نمودیم ( در حالت بی باری ) دیدیم که جریان فازها در حالت مثلت 4 -7 -9.4 بود میخواستم ببینم کسی علت این موضوع رو میدونم ...."""" ولتاژ های ورودی سه فاز همه 380 بود """"
    در حالت ستاره هم همین موضوع بود اما اعدادش یادم نیست اما توی حالت ستاره فقط یکی از فازها با بقیه اختلاف داشت ......
    قبل از سیمپیچی چطور بود ؟؟ یادتونه؟
    ممکنه تعداد دور سیم پیچ های هر فاز رو کم و زیاد کرده باشه سیم پیچ. هرچه تعداد دور کمتر آمپر بیشتر.
    به سمت نور خورشيد حرکت کن،تو ميتوني تابش خورشيد رو حس کني ،حتي اگه کور باشي.
    (پيش به سوي هدف)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : موتور با سیم پیچی مجدد

      معمولا در سیم پیچی مجدد این مساله پیش میاد،در حد کم قابل قبوله
      چک کنید بیشتر از جربان نامی موتور نشه

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...