اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تقسیم سیستم تغدیه برای حذف تاثیر نویز ساخته شده و جریان لحظه ای

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تقسیم سیستم تغدیه برای حذف تاثیر نویز ساخته شده و جریان لحظه ای

    سلام
    میخوام در یه پروژه مدار رو به 3 تا تغدیه تقسیم کنم
    اول اینکه تغدیه کلا با یدونه پاور سوییچ صنعتی قرار راه بیوفتته اما تقسیم ولتاژ رو از روی سیم vcc و gnd میخوام 2 تا انشعاب بگیرم به سه جای مدار ببرم یعنی روی برد 3تا ترمینال ورودی vcc و gnd هست . هر ورودی vcc خودش یه رگولاتور دارهیعنی جمعا 3 تا رگولاتور ( البته یکی از مدارات رله 12 هست که رگولاتور نمیخواد میشه 2 تا)و gnd ها بهم وصله اما فقط در محل انشعاب روی ترمینال خود پاور سوییچینگ . روی pcb هیچ کدوم از gnd ها بهم وصل نیست .
    برای انتقال اطلاعات از این مدارات به هم از اپتو کوپلر استفاده میشه
    اما تغدیها:
    1- تغدیه میکرو
    2- تغدیه مدارات ترنسیور can و rs485 که با اپتو رفته به ورودی میکرو برای جلوگیری از ورود نویز روی خط و تامین تغدییه مدارات متصل
    3- تغدیه رله ها که با یه uln کار میکنن ورودی uln هم با اپتو به میکرو میره
    پس عملا ما 3 تا vcc و gnd داریم
    الان سوال اینکه این کار میتونه کمک بکنه که نویز های تولید شده در قسمتهای مختلف مدار روی هم تاثیر نذان؟ و اصولا به دلیل جدا بودن gnd ها روی pcb جریان کشی رله نباید رو میکرو تاثیر بزاره به خاطراین که گراندهاشون فقط رو همین ترمینال پاور سوییچینگ به هم خورده و نویز تولیدی هم از راه پاور که مقاوت خیلی کمی تا زمین داره خارج میشه و برنمیگرده روی مدارو بخش های دیگه .. این چیزیایی که گفتم درسته دوستان ؟
    اگه حرفهای بالا درسته:
    حالا سوال اینکه من میخوام پالیگان کنم مدار رو همرو با یه gnd پالیگان کنم یا هز قسمت با gnd مخصوص به خودش پالیگان بشه ؟
    اشکهايي که پس از هر شکست ميريزيم همان عرقيست که براي پيروزي نريخته ايم.
    هيتلر

    #2
    پاسخ : تقسیم سیستم تغدیه برای حذف تاثیر نویز ساخته شده و جریان لحظه ای

    سلام
    والا خیلی پیچیده توضیح دادین
    اما فکر نمیکنم این کارتون تاثیر چندانی داشته باشه
    فکر میکنم قرا دادن خازن مناسب در نزدیکی قطعات حساس خیلی موثر تر باشه
    موفق باشید
    ................Fx7SAM................

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تقسیم سیستم تغدیه برای حذف تاثیر نویز ساخته شده و جریان لحظه ای

      نوشته اصلی توسط سیدعلی.م نمایش پست ها
      سلام
      نوشته اصلی توسط سیدعلی.م نمایش پست ها
      والا خیلی پیچیده توضیح دادین
      اما فکر نمیکنم این کارتون تاثیر چندانی داشته باشه
      فکر میکنم قرا دادن خازن مناسب در نزدیکی قطعات حساس خیلی موثر تر باشه
      موفق باشید

      اینکاررو برای این انجام دادم تادرصورت نیازمنابع هرسه بخشرو بتونم جدا کنم بعدا مثلا رلهارو 24 بزارم که اداپتور 24 به اونا بدم میکرویه اداپتور 5 و برای بخشهایی که قرار کلا از مدر جئا شه و سیمهای 400 500 متری داششته باشه مثل can وrs485 یه تغدیه 12 ولت مثلا وچون اپتودارن نیازی به یکی بودن gnd ها هم نیست
      منطور قرار دادن خازن 100 نانو مولتی لایر هست در بغل ای سی ها ؟
      سری کردن فریت بید با vcc ایسی ها چطوره ؟
      میکروها arm هستن 6 7 تا ایه vcc gnd دارن به نطرتون واسه هر پایه جدا گانه 100 نانو بزارم یا همرو به هم بدم یه صد نانو واسه همشون کافیه؟
      مرسی
      اشکهايي که پس از هر شکست ميريزيم همان عرقيست که براي پيروزي نريخته ايم.
      هيتلر

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تقسیم سیستم تغدیه برای حذف تاثیر نویز ساخته شده و جریان لحظه ای

        نوشته اصلی توسط s699fx_bpr نمایش پست ها
        منطور قرار دادن خازن 100 نانو مولتی لایر هست در بغل ای سی ها ؟
        سری کردن فریت بید با vcc ایسی ها چطوره ؟
        میکروها arm هستن 6 7 تا ایه vcc gnd دارن به نطرتون واسه هر پایه جدا گانه 100 نانو بزارم یا همرو به هم بدم یه صد نانو واسه همشون کافیه؟
        .
        بله منظورم همینه
        فریت هم موثره.....باید تست کنید
        سوال سوم رو از میکرو کار ها باید بپرسید....من جریانم کمی بالاست
        ................Fx7SAM................

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...
        X