    متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    با سلام خدمت دوستان
    بنده در ساخت مدار کنترل استابلایزر از چند رله الکتریکی استفاده نموده ام که در ولتاژ تغذیه 3 ولت عمل میکند اما هنگام قطع شدن در ولتاژ کمتر از 3 ولت قطع نمیشود بلکه بخاطر پدیده پسماند در ولتاژ کمتر از 1 ولت قطع میشود.میخواستم بدونم چطور میتونم کاری کنم که رله در ولتاژهای کمتر از3ولت قطع شود.برای کنترل رله از ترانزیستور استفاده کردم که اون هم چون خروجیش یکدفعه قطع نمیشه مشکل مدار حل نشد.
    باتشکر
  2. #2
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,353

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط mkh9866

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام خدمت دوستان
    بنده در ساخت مدار کنترل استابلایزر از چند رله الکتریکی استفاده نموده ام که در ولتاژ تغذیه 3 ولت عمل میکند اما هنگام قطع شدن در ولتاژ کمتر از 3 ولت قطع نمیشود بلکه بخاطر پدیده پسماند در ولتاژ کمتر از 1 ولت قطع میشود.میخواستم بدونم چطور میتونم کاری کنم که رله در ولتاژهای کمتر از3ولت قطع شود.برای کنترل رله از ترانزیستور استفاده کردم که اون هم چون خروجیش یکدفعه قطع نمیشه مشکل مدار حل نشد.
    باتشکر
    با سلام:
    دقیقا، ولتاژ کار رله که روی بدنه آن نوشته شده چند ولت است. ( ولتاژ راه اندازی کویل رله).؟
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
  3. #3
    2016/10/25
    9
    0

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    با سلام و عرض خسته نباشید مقدار نامی 5 ولت DC می باشد
  4. #4
    2016/05/25
    448
    473

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط mkh9866

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام و عرض خسته نباشید مقدار نامی 5 ولت DC می باشد
    بردارمن پسمان که با چهار ولت نمی رسه .مدارت مشکل داره.یا رله شما دارای مشکل است.رله 5 ولت که در3ولت تحریک نمیشه. اگه در 3 ولت تحریک میشه باید در همون 3 ولت قطع بشه که نمیشه.پس شماتیک همون بخش رله رو بذارمطمین باشید که یه جایی تو مدارت هست که رو رله ها تاثیر میذاره.و ربطی به پسماند نداره.ضمناپسماند چیه؟
  5. #5
    2011/07/01
    230
    101

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط mkh9866

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام خدمت دوستان
    بنده در ساخت مدار کنترل استابلایزر از چند رله الکتریکی استفاده نموده ام که در ولتاژ تغذیه 3 ولت عمل میکند اما هنگام قطع شدن در ولتاژ کمتر از 3 ولت قطع نمیشود بلکه بخاطر پدیده پسماند در ولتاژ کمتر از 1 ولت قطع میشود.میخواستم بدونم چطور میتونم کاری کنم که رله در ولتاژهای کمتر از3ولت قطع شود.برای کنترل رله از ترانزیستور استفاده کردم که اون هم چون خروجیش یکدفعه قطع نمیشه مشکل مدار حل نشد.
    باتشکر
    بنظر میاد شما رله رو در امیتر ترانزیستور قرار دادید چون اگر در کلکتور باشه بعید ولتاژش روی سه ولت ثابت بمونه
    اگر مدارتون رو اینجا قرار بدید بهتر میشه نظر داد.

    نقل قول نوشته اصلی توسط Namvar14
    با سلام خدمت دوستان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    دوست گرامی چطور این حرف رو میزنید پیشنهاد میکنم حداقل یک بار دیتاشیت یکی از رله ها رو بخونید. این ارقامی که ایشون در مورد ولتاژها نوشتن معقول هست.
  6. #6
    2016/05/25
    448
    473

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    دوست گرامی چطور این حرف رو میزنید پیشنهاد میکنم حداقل یک بار دیتاشیت یکی از رله ها رو بخونید. این ارقامی که ایشون در مورد ولتاژها نوشتن معقول هست.
    خوب شما بگویید چرا انجوری میشه؟من که گفتم اشتباه درایو شده.بعدش یه چیزی برای خود من سوال بود که در کمال تواضع ا استارترپرسیدم.
  7. #7
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,353

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط mkh9866

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام و عرض خسته نباشید مقدار نامی 5 ولت DC می باشد
    با سلام:
    از نظر تست و کارایی رله، یک رله باید تا 68 درصد ولتاژ نامی خود، براحتی کارکند( 3.4 = 100÷ 68 × 5 ) یعنی یک رله با ولتاژ نامی 5 ولت باید براحتی کار کند، اما اگر یک رله بتواند به 50 درصد ولتاژ نامی 5 ولت خود کار کند ( 2.5 = 100 ÷ 50× 5 ) از کارایی بالاتری برخوردار بوده و تعجبی ندارد. این یک روش تست تخصصی آمریکایی برای کارایی یک رله می باشد.
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
  8. #8
    2016/10/25
    9
    0

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    با سلام خدمت دوستان
    والا من که آخرش نفهمیدم میشه کارش کرد یا نه؟(میشه کاری کرد رله در ولتاژهای زیر 3 ولت قطع باشه؟ضمنا تغذیه رله رو از کلکور گرفتم
    )
  9. #9
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,353

    پاسخ : متفاوت بودن ولتاژ وصل وقطع رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط mkh9866

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام خدمت دوستان
    والا من که آخرش نفهمیدم میشه کارش کرد یا نه؟(میشه کاری کرد رله در ولتاژهای زیر 3 ولت قطع باشه؟ضمنا تغذیه رله رو از کلکور گرفتم
    )
    با سلام:
    اگر ولتاژ خروجی مدار شما که به بیس ترانزیستور راه انداز رله وصل می شود، حدود 5 ولت است، یک دیود زنر با ولتاژی حدود 3.3 الی 4.3 ولت با یک مقاومت 220 اهم وصل کنید، از این به بعد رله شما با ولتاژی بین 4 الی 5 ولت روشن می شود. (4 = 3.3 + 0.7 بیس) یا (5 = 4.3 + 0.7 بیس) لطفا امتحان کنید و گزارش کار را اعلام کنید.
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

موضوعات مشابه

  1. مشکل صفر بودن ولتاژ منبع و عدم کارکرد ولوم ولتاژ
    توسط hosseinghaheri در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2018/04/16, 18:49
  2. بالا بودن ولتاژ موتور
    توسط فارادی در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/10/14, 12:12
  3. سوال در مورد سری موازی کردن خازنها با ظرفیت ولتاژ و میکروی متفاوت
    توسط elect2 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2013/12/20, 16:27
  4. مشکل بزرگ متفاوت بودن سرعت يک مودم در دو سيستم !
    توسط ocmax در انجمن كامپيوتر ، اينترنت و علوم مرتبط
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2012/08/14, 10:20
  5. پایین بودن ولتاژ ساختمان
    توسط پراو در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 2010/09/17, 20:48

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 0

هیچ عضوی در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •