    سلام،یه رله 12 ولت رو به یک منبع تغذیه که در حالت بدون بار 12 ولت (خروجی تغذیه خازنی ) هست وصل میکنیم،ولتاژ به حدود 8 ولت میرسه،ولی رله، کنتاکت رو وصل کرده و بدون مشکل کار میکنه،آیا از نظر طراحی یا در استفاده طولانی مدت، این مورد مشکلی ایجاد نمیکنه؟

    #2
    پاسخ : تغذیه بوبین رله

    سلام
    اگر تغذیه خازنویتون داغ نمیکنه به احتمال زیاد نه
    مگر در مدت زمان بوبین مستهلک بشه و با این ولتاژ دیگه راه نیفته
    موفق باشید
    ................Fx7SAM................

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تغذیه بوبین رله

      نوشته اصلی توسط Ebrahim988 نمایش پست ها
      سلام،یه رله 12 ولت رو به یک منبع تغذیه که در حالت بدون بار 12 ولت (خروجی تغذیه خازنی ) هست وصل میکنیم،ولتاژ به حدود 8 ولت میرسه،ولی رله، کنتاکت رو وصل کرده و بدون مشکل کار میکنه،آیا از نظر طراحی یا در استفاده طولانی مدت، این مورد مشکلی ایجاد نمیکنه؟
      با سلام:
      کاربر گرامی، ولتاژ مورد نیاز کویل یک رله دقیقا همان چیزی است که روی بدنه رله نوشته شده است. با این ولتاژ یک نیروی مغناطیسی متناسب با آمپر کنتاکت های رله ایجاد می شود. هرچه ولتاژ کم تر شود این نیروی مغناطیسی ضعیف تر و در نتیجه کنتاکت هایی که بصورت ضعیف تر جذب شده اند، دیگر مناسب جریان های یاد شده کنتاکت های رله نمی باشند. شما نباید به کار کرد رله به ولتاژ پائین تر نگاه کنید. یک رله 12 ولت می تواند با ولتاژ 6 تا 8 ولت هم مغناطیس شده و کار کند، اما کنتاکت های آن به دلیل جذب ضعیف کارایی ندارند.
      علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
      نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تغذیه بوبین رله

        نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
        با سلام:
        کاربر گرامی، ولتاژ مورد نیاز کویل یک رله دقیقا همان چیزی است که روی بدنه رله نوشته شده است. با این ولتاژ یک نیروی مغناطیسی متناسب با آمپر کنتاکت های رله ایجاد می شود. هرچه ولتاژ کم تر شود این نیروی مغناطیسی ضعیف تر و در نتیجه کنتاکت هایی که بصورت ضعیف تر جذب شده اند، دیگر مناسب جریان های یاد شده کنتاکت های رله نمی باشند. شما نباید به کار کرد رله به ولتاژ پائین تر نگاه کنید. یک رله 12 ولت می تواند با ولتاژ 6 تا 8 ولت هم مغناطیس شده و کار کند، اما کنتاکت های آن به دلیل جذب ضعیف کارایی ندارند.
        ممنون از پاسخ های دوستان،آقای تحیری فرمایش شما کاملا درست ولی من داخل محافظ ها دیدم که بعد از وصل رله ،چون تغذیه مدار خازنی(معمولا 680 نانوفاراد 400 ولت) هست و توان پایینی داره ،ولتاژ به حدود 7.5 ولت میرسه و برای جریان چند آمپر که مثلا یک یخچال و فریزر در کنار هم میکشه، مشکلی ایجاد نمیکنه.من میخوام یه تعداد PCB برا ریموت کنترل بزنم که تغذیه رله ها از منبع تغذیه خازنی تامین میشه،من سه تا رله دارم،اگه بخوام در حالتی که هر سه رله وصل هستن ولتاژ 12 ولت بشه،در این صورت باید خازن تغذیه رو به حدود 2 میکرو برسونم،ولی یه مشکل ایجاد میشه و اون اینه که در موقع قطع بودن رله ها توان زیادی تو زنر ها و مقاومت و رگولاتور تلف میشه و مدار داغ میکنه و رو عملکرد گیرنده و میکرو تاثیر میذاره و تاثیرش هم مشخصه. اما وقتی میام 1330 نانوفاراد میذارم(1u +330n)گرمای ایجاد شده خیلی کمتره ولی ولتاژ رو بوبین ها در حالتی که سه تا رله وصله به حدود 9.5 ولت میرسه،بنظرتون افت ولتاژ تا 9.5 ولت تاثیری رو عملکرد رله داره؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تغذیه بوبین رله

          رله با آمپر بالاتر انتخاب کنید

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تغذیه بوبین رله

            با سلام مجدد:
            رله شما 12 ولت چند آمپر است.؟
            اهم سیم پیچ کویل هر رله چقدر است.؟
            از کنتاکت های هر رله، حداکثر چقدر جریان مصرفی دارید.؟ و ولتاژ عبوری آن چند ولت است.؟
            علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
            نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تغذیه بوبین رله

              نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
              رله با آمپر بالاتر انتخاب کنید
              از نظر قیمت و جا امکانش برام نیست.باید کل مدار رو ته قوطی کلید جا بدم.
              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
              نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
              با سلام مجدد:
              رله شما 12 ولت چند آمپر است.؟
              اهم سیم پیچ کویل هر رله چقدر است.؟
              از کنتاکت های هر رله، حداکثر چقدر جریان مصرفی دارید.؟ و ولتاژ عبوری آن چند ولت است.؟
              رله رو از فروشگاه گرفتم، این رله
              370 اهم مقاومت بوبین هست،از کنتاکت هاش برق شهر عبور میکنه،برای کولر آبی،یکی از رله ها برا پمپ،یکی برا موتور و آخری برای تند و کند،البته چون تو آخری از کنتاکت بسته هم استفاده میشه و این رله تو NC شش آمپره براش از یه رله مارک بهتر که قیمتش 2500 هست استفاده میکنم.حداکثر 0.7 آمپر پمپ میکشه،و موتور هم در حالت تند حداکثر 5.9 آمپر و در حالت کند 2.9 آمپر(موتوژن تبریز).البته موقع راه اندازی یکی دو ثانیه جریان هجومی نزدیک به 10 امپر هم داریم که مشکلی ایجاد نمیکنه
              جدیدترین ویرایش توسط Ebrahim988; ۲۲:۳۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تغذیه بوبین رله

                نوشته اصلی توسط Ebrahim988 نمایش پست ها
                از نظر قیمت و جا امکانش برام نیست.باید کل مدار رو ته قوطی کلید جا بدم.
                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                رله رو از فروشگاه گرفتم، این رله
                370 اهم مقاومت بوبین هست،از کنتاکت هاش برق شهر عبور میکنه،برای کولر آبی،یکی از رله ها برا پمپ،یکی برا موتور و آخری برای تند و کند،البته چون تو آخری از کنتاکت بسته هم استفاده میشه و این رله تو NC شش آمپره براش از یه رله مارک بهتر که قیمتش 2500 هست استفاده میکنم.حداکثر 0.7 آمپر پمپ میکشه،و موتور هم در حالت تند حداکثربین 5.9 آمپر و در حالت کند 2.9 آمپر(موتوژن تبریز).البته موقع راه اندازی یکی دو ثانیه جریان هجومی نزدیک به 10 امپر هم داریم که مشکلی ایجاد نمیکنه
                چون کنتاکت رله 10 آمپر است لطفا آزمایش زیر را انجام داده و در صورت گرم نکردن کنتاکت رله اقدام به نصب قطعات روی بورد مدار چاپی کنید.
                کنتاکت رله پمپ چون 0.7 آمپر می کشد نباید مشکلی ایجاد کند.
                با یک منبع تغذیه متغیر ولتاژ رله را از 12 ولت به 8 ولت کاهش دهید، سپس برق دور تند موتور کولر را از کنتاکت این رله عبور داده و بگذارید حدود نیم ساعت کار کند، اگر کنتاکت ها گرم نکردند و مشکلی پیش نیامد ادامه کار دهید. ( اگر در پوش پلاستیکی سیاه رنگ رله قابل برداشتن باشد قابل اطمینان تر می باشد.)
                علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تغذیه بوبین رله

                  نوشته اصلی توسط Ebrahim988 نمایش پست ها
                  ممنون از پاسخ های دوستان،آقای تحیری فرمایش شما کاملا درست ولی من داخل محافظ ها دیدم که بعد از وصل رله ،چون تغذیه مدار خازنی(معمولا 680 نانوفاراد 400 ولت) هست و توان پایینی داره ،ولتاژ به حدود 7.5 ولت میرسه و برای جریان چند آمپر که مثلا یک یخچال و فریزر در کنار هم میکشه، مشکلی ایجاد نمیکنه.من میخوام یه تعداد PCB برا ریموت کنترل بزنم که تغذیه رله ها از منبع تغذیه خازنی تامین میشه،من سه تا رله دارم،اگه بخوام در حالتی که هر سه رله وصل هستن ولتاژ 12 ولت بشه،در این صورت باید خازن تغذیه رو به حدود 2 میکرو برسونم،ولی یه مشکل ایجاد میشه و اون اینه که در موقع قطع بودن رله ها توان زیادی تو زنر ها و مقاومت و رگولاتور تلف میشه و مدار داغ میکنه و رو عملکرد گیرنده و میکرو تاثیر میذاره و تاثیرش هم مشخصه. اما وقتی میام 1330 نانوفاراد میذارم(1u +330n)گرمای ایجاد شده خیلی کمتره ولی ولتاژ رو بوبین ها در حالتی که سه تا رله وصله به حدود 9.5 ولت میرسه،بنظرتون افت ولتاژ تا 9.5 ولت تاثیری رو عملکرد رله داره؟

                  ولتاژی که زبانه ی رله رو بحرکت در میاره معمولن 70% ولتاژ نامی رله ست.و وقتی زبانه حرکت کرد و کنتاکتها رو حرکت داد بخاطر وجود هیسترزیس میتونه این وضعیت رو با نیروی کمتری حفظ کنه برای همین در همه ی رله ها ولتاژ قطع چیزی حدود 20 تا 40 درصد ولتاژ نامی هست.این معنیش این هست که رله ی شما که چسبید اگر ولتاژ رو تا 3 یا 4 ولت هم برسونید رله وضعیتش رو حفظ میکنه اما برای اطمینان ولتاژ اون رو کمتر از 6 ولت یا 50 درصد کم نکنید. از نظر اینکه وقتی رله در وضعیت قفل قرار داره و نمیتونه در سر جای خودش تکون بخوره پس فشاری که روی کنتاکتهای برق اون هست با زمانی که ولتاژ 12 ولت روی اون گذاشتیم فرقی نداره.
                  در خیلی از جاها که مکانیزمی مثل مکانیزم رله وجود داره و شامل بوبین و یک بخش متحرک هست معمولن بعد از تحریک و حرکت مکانیکی، ولتاژ بوبین رو کاهش میدن. این کار باعث میشه عمر بوبین بمراتب بالاتر بره و مصرف انرژی کاهش پیدا کنه. و دستگاه کمتر هم گرم کنه
                  در رله هم همین مسئله هست بعد از تحریک اگر ولتاژ نگه دارنده ش کاهش پیدا کنه (مثلن تا 50 درصد) باعث افزایش عمر مفید بخش بوبین و کاهش مصرف دستگاه و کاهش حرارت تولیدی خواهد شد. برای همین من با اطمینان بهتون میگم که این کار نه تنها اشتباه نیست بلکه خیلی هم خوبه.
                  تنها مسئله ای که باید توجه کنی این هست که وقتی دو رله ی اول میچسبند باید ولتاژ روی خازن به اندازه ای باشه تا بتونه رله ی سوم رو هم بچسبونه
                  (منظورم در شرایطی هست که رله ها با تاخیر عمل میکنن) بعد از چسبیدن دیگه مسئله ای نیست.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تغذیه بوبین رله

                    نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand نمایش پست ها
                    ولتاژی که زبانه ی رله رو بحرکت در میاره معمولن 70% ولتاژ نامی رله ست.و وقتی زبانه حرکت کرد و کنتاکتها رو حرکت داد بخاطر وجود هیسترزیس میتونه این وضعیت رو با نیروی کمتری حفظ کنه برای همین در همه ی رله ها ولتاژ قطع چیزی حدود 20 تا 40 درصد ولتاژ نامی هست.این معنیش این هست که رله ی شما که چسبید اگر ولتاژ رو تا 3 یا 4 ولت هم برسونید رله وضعیتش رو حفظ میکنه اما برای اطمینان ولتاژ اون رو کمتر از 6 ولت یا 50 درصد کم نکنید. از نظر اینکه وقتی رله در وضعیت قفل قرار داره و نمیتونه در سر جای خودش تکون بخوره پس فشاری که روی کنتاکتهای برق اون هست با زمانی که ولتاژ 12 ولت روی اون گذاشتیم فرقی نداره.
                    در خیلی از جاها که مکانیزمی مثل مکانیزم رله وجود داره و شامل بوبین و یک بخش متحرک هست معمولن بعد از تحریک و حرکت مکانیکی، ولتاژ بوبین رو کاهش میدن. این کار باعث میشه عمر بوبین بمراتب بالاتر بره و مصرف انرژی کاهش پیدا کنه. و دستگاه کمتر هم گرم کنه
                    در رله هم همین مسئله هست بعد از تحریک اگر ولتاژ نگه دارنده ش کاهش پیدا کنه (مثلن تا 50 درصد) باعث افزایش عمر مفید بخش بوبین و کاهش مصرف دستگاه و کاهش حرارت تولیدی خواهد شد. برای همین من با اطمینان بهتون میگم که این کار نه تنها اشتباه نیست بلکه خیلی هم خوبه.
                    تنها مسئله ای که باید توجه کنی این هست که وقتی دو رله ی اول میچسبند باید ولتاژ روی خازن به اندازه ای باشه تا بتونه رله ی سوم رو هم بچسبونه
                    (منظورم در شرایطی هست که رله ها با تاخیر عمل میکنن) بعد از چسبیدن دیگه مسئله ای نیست.
                    عالی بود،اطلاعات خیلی مفیدی بود.ممنون از شما و همچنین آقای تحیری.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تغذیه بوبین رله

                      نوشته اصلی توسط Ebrahim988 نمایش پست ها
                      عالی بود،اطلاعات خیلی مفیدی بود.ممنون از شما و همچنین آقای تحیری.
                      با سلام مجدد:
                      خدمت همه دوستان. روش تست استاندارد یک رله، در نشریات فنی آمریکایی بقرار زیر است.
                      فرض می کنیم ما از یک رله 28 ولت استفاده می کنیم و کنتاکت های آن بیرون و قابل دیدن و دسترسی می باشند.
                      1- وقتی که ما ولتاژ نامی یک رله 28 ولت را بوسیله منبع تغذیه متغیر D.C را کم کم از 28 ولت به 68 درصد ولتاژنامی رله می رسانیم ( حدود 19 ولت ) کنتاکت های این رله باید هم چنان در جذب باشند.
                      2- سپس ولتاژ را کم کم کاهش داده و به 50 درصد ولتاژ نامی رله میرسانیم، ( حدود 14 ولت) اگر کنتاکت ها در حالت جذب بودند، این رله از کارایی خوبی برخوردار است.
                      3- این تست ها فقط برای ارزیابی سیم پیچ یا کویل رله بکار می رود، نه قدرت جذب کنتاکت ها.
                      4- تست کنتاکت های رله فقط با ولتاژ نامی 28 ولت کویل رله و عبور جریان و ولتاژ نوشته شده روی بدنه رله ارزیابی می شود. مثلا اگر ولتاژ و جریان عبوری کنتاکت روی بدنه یک رله نوشته شده است 10 آمپر 220 ولت، یعنی این کنتاکت باید، توانی معادل 2200 یا 2.2 کیلو وات را داشته باشد. اگر یک رله وقتی که با ولتاژ کم تر از نامی خود کار کند، درست ماننده این است که یک بخاری برقی 2000 وات را بدون دوشاخه و فقط دو سیم آن را داخل پریز برق می کنیم تا گرم شود و بار دیگر همین بخاری 2000 وات را توسط یک دوشاخه مناسب و کاملا جذب به پریز وصل می کنیم . بار اول محل اتصال بخاری بدون دوشاخه بعلت عدم جذب مناسب گرم و احتمال سوختن سیم و پریز بسیار است. بار دوم چون دوشاخه کاملا جذب پریز شده احتمال گرم شدن و سوختن سیم و پریز کم است. هر دو بخاری 2000 وات مصرف می کنند، چرا اولی پریز و سیم را می سوزاند ولی دومی نه.!!! این ساده ترین مثال از جذب کامل کنتاکت یک رله و جذب ناقص کنتاکت ها می باشد. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان در مورد نظر سنجی
                      علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                      نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تغذیه بوبین رله

                        سلام به دوستان گرامی.
                        من با نظر اقای خردمند موافقم.
                        باتوجه به نمونه دیتاشیت رله و 6. COIL DATA CHART موجود میشه گفت کار استارتر تاپیک درسته منتها باید برای روشن شدن رله های بعد چاره ای اندیشید.(البته اکثر رله ها 12 ولت با ولتاژ 9 ولت هم روشن میشن)
                        من همیشه در مدار هایی که طرای میکنم ولتاژ اعمال به بوبین رو 85 درصد میگیرم. حدود دو هفته قبل برای یکی از دوستان یک شارژ باتری طراحی کردم که در مدار جانبی آن یک رله وجود داشت چون تغذیه مدار از حدود 16 تا 20 ولت بود و تغذیه رله هم 12 باتوجه به حداکثر جریان بوبین مقاومتی مناسب برای تغذیه مستقیم رله در نظر گرفتم که در کمینه و بیشینه ولتاژ ورودی ولتاژ بوبین بین 10-11 متغییر بود و در عمل هم بخوبی جواب داد.
                        به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                        طراحی و تولید انواع مدارات الکترونیک در تیراژ انبوه
                        ---------------------BMCELEC@-------------------
                        ------------www.hoseyniemeni.ir-----------
                        ---------------www.bmc-elec.com--------------
                        ---------------www.bmc-elec.ir--------------

                        دیدگاه

                        لطفا صبر کنید...
                        X