    مدارات سیم کشی ژنراتور و برق شهری

    ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
    بنده یک سوال داشتم که بعد از شرح می پرسم
    یه ژنراتور بنزینی 8.6 کیلواوت دارم که می خوام به مدار روشنایی ساختمان وصلش کنم و با توجه به ایزوله بودن نول ژنراتور توسط یه کلید سلکتوری دوطرفه هم نول و هم فاز رو از برق شهر بهش سوویچ کنم.برای انجام این کار فاز روشنایی رو پیدا کردم که یک سیمه واز توی مینیاتوری مربوط به خودش گذشته و جدا کردنش مشکلی نداره و اما مشکل نول هستش.وقتی که کلید روشنایی رو قطع می کنم مولتی متر 0 آمپر روی فاز نشون میده اما روی نول 1 آمپر جریان نشون میده .که به این معنیه که یه سری مصرف کننده وجود دارن که فازشون جداست اما نولشون با نول روشنایی یکسانه (بفرض چند آداپتور دوربین مداربسته )که نمی دونم و نمیتونم هم پیداشون کنم و نولشون رو تفکیک کنم .
    حالا تصور کنید برق بره و من ژنراتور رو با کلید سلکتوری در مدار قرار بدم .اگر در این حالت برق شهر وصل بشه اون مصرف کننده هایی که نولشون با روشنایی یکسان هست فازشون رو از برق شهر میگیرن و نولشون به سمت ژنراتور هدایت میشه (که تشخیص فاز و نول ژنراتور هم با فازمتر ممکن نیست ).تحت همچین شرایطی چه اتفاقی می افته ؟ اون مصرف کننده های نامعلوم منفجر میشن ؟!
    اینو هم بگم که من یه پریز از ژنراتور دارم که وقتی یک پروب ولت متر رو به فاز شهر و یکیشو به یکی از سوراخ های پریز ژنراتور میزنم نزدیک 180 ولت اختلاف پتانسیل و وقتی نول شهر رو به یکی از دو سوراخ پریز ژنراتور میزنم نزدیک به 80 ولت اختلاف پتانسیل نشون میده .می خواستم ببینم تحت شرایط بالا برای مصرف کننده هایی که فازشون رو در حالت سوویچ برق به ژنراتور از برق شهری گرفتن اما نولشون با ژنراتوره چه اتفاقی می افته ؟
    هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي. حضرت امام علی(ع)

    هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد. حضرت امام علی(ع)

    #2
    پاسخ : مدارات سیم کشی ژنراتور و برق شهری

    سلام دوست عزیز
    بهتر از در راه ورودی برق مجموعه از یه کنتاکتور استفاده کنید تا در زمانی که روی ژنراتور سویچ میکنید برق بوبیین کنتاکتور قطع بشه و مدار ایزوله بشه
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدايت کرد به خدا اطمينان کن،يا تو را از پشت خواهد گرفت يا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مدارات سیم کشی ژنراتور و برق شهری

      پس ینی مشکلی بوجود میاد ؟ دوستان اگر بخوام مدار سیستم اتوماتیک سوویچ از برق شهر به ژنراتور رو با کنتاکتور در نظر بگیریم برای این کار نیاز به دو کنتاکتور خواهیم داشت .درسته ؟ میشه یکی از دوستان یه راهنمایی بکنه این کار چطور انجام خواهد پذیرفت ؟ البته با تیغه کمکی نرمالی کلوز فکر کنم شدنی تر باشه درسته ؟
      جدیدترین ویرایش توسط ehsan7413; ۲۰:۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳.
      هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي. حضرت امام علی(ع)

      هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد. حضرت امام علی(ع)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مدارات سیم کشی ژنراتور و برق شهری

        سلام دوست عزیز
        اگه بخوای اتوماتیک باشه به شرطی که ژنراتور شما استارت داشته باشه میتونید یه برد کنترلر بمهمراه کنتاکتور و لوازامش بزارید به محض رفتن برق خودش اتوماتیک روشن میشه و میره روی ژنراتور و با برگشت برق ژنراتور خاموش و برق شهر وصل میشه

        بله نیاز به دو تا کنتاکتور داره و باید کنتاکنت بسته را از همدیگه را به عنوان حفاظت بزارید که دوتا کنتاکتور تا سر هم ضربه نزنه
        ژنراتور شما اسسارتی ست یا نه؟؟
        شما تا چقدر میخوای هزینه کنی؟؟
        هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدايت کرد به خدا اطمينان کن،يا تو را از پشت خواهد گرفت يا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مدارات سیم کشی ژنراتور و برق شهری

          سلام
          نول هر ذو قسمت رو یکی کنید
          هم ژنراتور و هم شهر
          هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
          و قاز رو کلید سلکتوری ببرید

          مثال ساد تر

          یک باتری با هر ولتاژی دارین اگه فقط قطب منفی اون رو به پریز برق بزنید هیچ مشکلی نه برای باتری و نه برای برق شهر بوحود میاد