    مشکل در گرفتن خروجی آلارم در درایور دلتا

    با سلام خدمت مهندسین عزیز
    خروجی آلارم درایور دلتا (asda-b2) رو که میشه همون DO5 (یعنی پایه های 28 و 27 از cn1) به یک رله فایندر 24 وصل کردم که موقع خطا بتونم کل درایوارو نگه دارم. اما وقتی که آلارم خاصی هم ندارم رله رو وصل می کنه.
    به نظرتون مشکل از کجاست؟

    اینطوری وصل کردم :

    #2
    پاسخ : مشکل در گرفتن خروجی آلارم در درایور دلتا

    سلام
    با اینکه با فعالیت این برند در ایران بخاطر کیفیتش مخالفم ولی مشکل شما رو میگم
    خروجی شما بصورت پیش فرض بصورت نرمال بسته (NC) هستش
    برید توی پارامتر P2-22 و مقدار اون رو از 7 به عدد 107 تغییر بدید مشکلتون حل میشه
    پیروز باشین

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل در گرفتن خروجی آلارم در درایور دلتا

      مهندس خیلی ممنون که راهنمایی کردین
      مدیونتونم.
      یه سوال دیگه دارم اگه ممکنه
      سرووی ترمز دار بصورت پیش فرض قفله؟
      چون وقتی راش میندازم خطای بار اضافی میده چطور می تونم قفلشو آزاد کنم.
      در ضمن اگه دلتا مارک خوبی نیست برندای خوب رو معرفی کنین تا برای دستگاه های دیگه از اونا استفاده کنیم.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل در گرفتن خروجی آلارم در درایور دلتا

        اگه P1-42 و P1-43 رو تنظیم کنم حله؟
        رو چند باید تنظیم بشن؟
        در ضمن اگه کنترل اکسترنال رو توسط رله آلارم فعال کنم کار میکنه؟ (منظورم بدون رله ای که در کاتالوگش به خروجی DO4 وصل کرده)

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل در گرفتن خروجی آلارم در درایور دلتا

          نوشته اصلی توسط hossein110110 نمایش پست ها
          مهندس خیلی ممنون که راهنمایی کردین
          مدیونتونم.
          خواهش می کنم
          یه سوال دیگه دارم اگه ممکنه
          سرووی ترمز دار بصورت پیش فرض قفله؟
          بله بصورت پیش فرض در وضعیت ترمز یا قفل هستند
          چطور می تونم قفلشو آزاد کنم.
          دو راه وجود داره
          1-کنترل ترمز توسط شما( منظور سیستم کنترل شما) انجام بشه( کافیه دوسر ترمینالهای مربوط به ترمز را به یک تغذیه 24 ولت دی سی متصل کنید)
          2- کنترل ترمز از طریق توابع داخلی خود سروو درایو انجام بشه( یکی از خروجی های دیجیتال درایو بعنوان مثال DO4 را به روی حالت BRKRتنظیم کنید یعنی پارامتر مربوط به اون خروجی p2-21رو با کد 08 معادل BRKR تنظیم کنید ) هر زمان فرمان servo on به درایو ارسال شه اتوماتیک خروجی DO4 روشن میشه حالا کافیه یه رله بزاری روی خروجی و 24 ولت رو از طریق این رله ببری سر ترمز تا موتور آزاد بشه
          و هر زمان servo on غیر فعال شه اتوماتیک موتور با ترمز قفل میشه
          نکته مهم اینکه از یه تغذیه جداگانه برای قسمت ترمز استفاده کن تا برای قسمت دیجیتال مدار مشکلی پیش نیاد
          در ضمن اگه دلتا مارک خوبی نیست برندای خوب رو معرفی کنین تا برای دستگاه های دیگه از اونا استفاده کنیم.
          در مورد درایوهای دلتا باید بگم به اندازه پولی که میدی آش میخوری و به نسبت بقیه محصولاتشون قابل تحمل تر هستن البته واسه کارهای سبک
          ولی در مورد پی ال سی هاش و کنترلر های دماش باید بگم بسیار بد هستند و غیر قابل اطمینان
          برندهایی مثل میتسوبیشی در سروو درایو
          زیمنس در همه محصولاتش
          درایو ac ، یاسکاوا رو بهتون پیشنهاد میدم
          پیروز باشین
          جدیدترین ویرایش توسط plc1361; ۲۳:۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲.