    کنتاکتور معکوس

    سلام.برای کاری نیاز به سوییچنگ جریان حدود ۵۰ امپر رو دارم.میخواستم بدونم
    کنتاکتوری وجود داره که وقتی تغذیه میشه بجای وصل کردن عملیات قطع رو انجام بده.
  2. #2
    2017/07/20
    102
    82

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    با سلام

    اگر منظور شما رو درست متوجه شده باشم، به کنتاکت های NC ( : Normally Close ) اشاره می کنید، .
    هنگامی که سیم پیچ برق دار بشه، این کنتاکت ها ، باز میشن. یه سرچ با همین کلمات کلیدی بکنید، مدل های زیادی رو می بینید:

    نرمالی کلوز ، نرمال کلوز، NC و ...

    در کنتاکتور هایی هایی هم که بیش از یک کنتاکت دارند، ذکر میشه که چند تاشون قبل از برق دار شدن سیم پیچ باز اند (NO: Normally One) و چند تا تاشون، قبل از برق دار شدن سیم پیچ بسته (NC:Normally Close )

    برای مثال نگاه کنید به این لیست قیمت : (این لینک تنها جهت مثال اومده و به منزله تبلیغ یا تایید کیفیت محصولات این سایت خاص نیست . )

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    امیدوارم کمکی کرده باشم.
  3. #3
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط dark star

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام

    اگر منظور شما رو درست متوجه شده باشم، به کنتاکت های NC ( : Normally Close ) اشاره می کنید، .
    هنگامی که سیم پیچ برق دار بشه، این کنتاکت ها ، باز میشن. یه سرچ با همین کلمات کلیدی بکنید، مدل های زیادی رو می بینید:

    نرمالی کلوز ، نرمال کلوز، NC و ...

    در کنتاکتور هایی هایی هم که بیش از یک کنتاکت دارند، ذکر میشه که چند تاشون قبل از برق دار شدن سیم پیچ باز اند (NO: Normally One) و چند تا تاشون، قبل از برق دار شدن سیم پیچ بسته (NC:Normally Close )

    برای مثال نگاه کنید به این لیست قیمت : (این لینک تنها جهت مثال اومده و به منزله تبلیغ یا تایید کیفیت محصولات این سایت خاص نیست . )

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    امیدوارم کمکی کرده باشم.
    با تشکر.اما این کنتاک های nc و no کنتاک های کمکی محسوب میشن که برای
    مدارهای فرمان بکار میرن و قابلیت سوییچ جریان ۵۰ امپر را ندارن.
  4. #4
    2014/03/08
    بابلسر
    884
    344

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با تشکر.اما این کنتاک های nc و no کنتاک های کمکی محسوب میشن که برای
    مدارهای فرمان بکار میرن و قابلیت سوییچ جریان ۵۰ امپر را ندارن.
    سلام
    شما باید به دیتاشیت کنتاکتور مراجعه کنید،کنتاکتور هایی هستند که no و nc کنتاکتور ۵۰ آمپر و بیشتر عبور بدند ،به هر حال شما میتونید پایه تحریک رو به یه مدار امیتر مشترک بدید و خروجی امیتر مشترک رو به ورودی کنتاکتور.اینطوری اگر پالس ندید کنتاکتور وصله و اگر پالس بدید قطع میشه.
  5. #5
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    شما باید به دیتاشیت کنتاکتور مراجعه کنید،کنتاکتور هایی هستند که no و nc کنتاکتور ۵۰ آمپر و بیشتر عبور بدند ،به هر حال شما میتونید پایه تحریک رو به یه مدار امیتر مشترک بدید و خروجی امیتر مشترک رو به ورودی کنتاکتور.اینطوری اگر پالس ندید کنتاکتور وصله و اگر پالس بدید قطع میشه.
    ولتاژ تغذیه کنتاکتور ۲۲۰ ولته.من با چه ترانزیستوری باید چنین کاریو بکنم!
    من نمیخوام از مدار پیچیده استفاده کنم.فقط از کنتاکتور میخوام استفاده کنم.
  6. #6
    2014/03/08
    بابلسر
    884
    344

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ولتاژ تغذیه کنتاکتور ۲۲۰ ولته.من با چه ترانزیستوری باید چنین کاریو بکنم!
    من نمیخوام از مدار پیچیده استفاده کنم.فقط از کنتاکتور میخوام استفاده کنم.
    ترانزیستور ۴۰۰ ولت هم داریم.
    به هر حال میتونید از یه رله معمولی استفاده کنید و خروجی nc اون رو بدید به کنتاکتور.

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    البته با خود کنتاکتور هم احتمالاً میشه این کار رو کرد،اما بلد نیستم.
    فردا اگر شد سوال میکنم بهت میگم.
  7. #7
    2014/03/08
    بابلسر
    884
    344

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    میشه بفرمایید ورودی رو با چی میخواید سوییچ کنید؟
    میکرو،تک کلید یا کلید های start stop
  8. #8
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ترانزیستور ۴۰۰ ولت هم داریم.
    به هر حال میتونید از یه رله معمولی استفاده کنید و خروجی nc اون رو بدید به کنتاکتور.

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    البته با خود کنتاکتور هم احتمالاً میشه این کار رو کرد،اما بلد نیستم.
    فردا اگر شد سوال میکنم بهت میگم.
    ولتاژ من ۲۲۰ ولت متناوبه هیچ ترانزیستوری با همچین ولتاژی کار نمیکنه.
    یه دوشاخه هست که وقتی میخوام به برق وصلش کنم کنتکتور قطع بشه.
    ولتاژ تغذیه کنتاکتور هم بعد از دوشاخه گرفته میشه.دیگه هیچ برق دیگه ای وجود نداره.
  9. #9
    2017/07/20
    102
    82

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ولتاژ من ۲۲۰ ولت متناوبه هیچ ترانزیستوری با همچین ولتاژی کار نمیکنه.
    دستت درد نکنه دیگه، 40 ساله بدبختا زحمت کشیدن، ادوات الکترونیک قدرت توسعه دادن، بعد شما میگی ( تازه برای 220 ولت که چنان ولتاژ بالایی نیست ) هیچ سوئیچی نیست؟؟؟؟؟؟
    تریاک که فراوانه، با ترکیب انواع ترانزیستور قدرت ( حالا ماسفت یا IGBT معمولشن ) با دیود هم سوئیچ دو جهته ، Bidirectional Switch درست میکنن. ( خیلی ساده، همین عبارت و سرچ کن، شماتیک رو ببین )

    فقط اینکه این سوئیچا مدار Snubber میخوان،
    رله از این نظر بهتر هست، اما شما اگه برای رله هم مدار Snubber بزاری، عمرش ده برابر میشه.



    نقل قول نوشته اصلی توسط soheyl_60

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    یه دوشاخه هست که وقتی میخوام به برق وصلش کنم کنتکتور قطع بشه.
    ولتاژ تغذیه کنتاکتور هم بعد از دوشاخه گرفته میشه.دیگه هیچ برق دیگه ای وجود نداره.
    شما بعد از دوشاخه، دو تا سیم دارید که برق توشه دیگه، اونا رو میتونید بکنید هزار تا سیم، اگه یه سیم هم نخوایید بچینید و بپیچید که نمیشه کار کرد اخه.

    الان هنوز کنتاکتور مورد نظرتون رو پیدا نکردید؟
    من طرفدار کنتاکتور نیستم ، ولی بابا پیدا کردن یه کنتاکتور NC که کاری نداره، چند آمپر میخواید؟
    ویرایش توسط dark star : 2017/08/23 در ساعت 22:00
  10. #10
    2011/07/31
    504
    30

    پاسخ : کنتاکتور معکوس

    نقل قول نوشته اصلی توسط dark star

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    دستت درد نکنه دیگه، 40 ساله بدبختا زحمت کشیدن، ادوات الکترونیک قدرت توسعه دادن، بعد شما میگی ( تازه برای 220 ولت که چنان ولتاژ بالایی نیست ) هیچ سوئیچی نیست؟؟؟؟؟؟
    تریاک که فراوانه، با ترکیب انواع ترانزیستور قدرت ( حالا ماسفت یا IGBT معمولشن ) با دیود هم سوئیچ دو جهته ، Bidirectional Switch درست میکنن. ( خیلی ساده، همین عبارت و سرچ کن، شماتیک رو ببین )

    فقط اینکه این سوئیچا مدار Snubber میخوان،
    رله از این نظر بهتر هست، اما شما اگه برای رله هم مدار Snubber بزاری، عمرش ده برابر میشه.




    شما بعد از دوشاخه، دو تا سیم دارید که برق توشه دیگه، اونا رو میتونید بکنید هزار تا سیم، اگه یه سیم هم نخوایید بچینید و بپیچید که نمیشه کار کرد اخه.

    الان هنوز کنتاکتور مورد نظرتون رو پیدا نکردید؟
    من طرفدار کنتاکتور نیستم ، ولی بابا پیدا کردن یه کنتاکتور NC که کاری نداره، چند آمپر میخواید؟
    با تشکر.هنوز پیدا نکردم.من نمیخوام اصلا مدار پیچیده شه چون ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت یا هست یا نیست دائما ولتاژ تغذیه موجود نیست.وقتی ولتاژ تغذیه هست میخوام کنتاکتور عمل قطع و وقتی ولتاژ تغذیه نیست میخوام عمل وصل صورت بگیره. بخاطر اینه میخوام از کنتاکتور که ۵۰ امپر با ولتاژ حداکثر ۴۸ ولت رو سوییچ کنه کنم.
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

موضوعات مشابه

  1. کنتاکتور
    توسط امین ریاضی در انجمن حفاظت سیستمهای قدرت
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2017/05/02, 17:05
  2. حذف نویز از کنتاکتور (بوبین کنتاکتور)
    توسط able در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/07/20, 15:44
  3. کنتاکتور dc
    توسط havin در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2013/06/15, 16:54
  4. کنتاکتور dc
    توسط حسام هاشم در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2010/08/01, 15:53
  5. کنتاکتور ها
    توسط ge در انجمن سيستم هاي قدرت
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2010/02/19, 08:34

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •