ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
  1. #1
    2013/10/26
    11
    1

    استفاده از فیوز تیغه ای بجای کلید اتومات در پست های توریع

    سلام دوستان. ایا میشه از فیوز تیغه ای بجای کلید های اتومات استفاده کرد. میشه فیوزو طوری انتخاب کرد که برای اضافه بار و اتصال کوتاه ترانس مناسب باشه. فیوز های کلاس gtr برای این موضوع مناسبه، یا از فیوز فقط به عنوان پشتیبان باید استفاده بشه. اگر مرجعهی هست لطف میکنید معرفی کنید...
    تشکر
  2. #2
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,387

    پاسخ : استفاده از فیوز تیغه ای بجای کلید اتومات در پست های توریع

    نقل قول نوشته اصلی توسط R_Rajabniya

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان. ایا میشه از فیوز تیغه ای بجای کلید های اتومات استفاده کرد. میشه فیوزو طوری انتخاب کرد که برای اضافه بار و اتصال کوتاه ترانس مناسب باشه. فیوز های کلاس gtr برای این موضوع مناسبه، یا از فیوز فقط به عنوان پشتیبان باید استفاده بشه. اگر مرجعهی هست لطف میکنید معرفی کنید...
    تشکر
    با سلام:
    فیوز های تیغه در مدار هایی بکار می رود که چند مصرف کننده به برق ورودی شما متصل باشند ماننده فیوزهای برق 100 آمپری داخل یک جعبه فیوز مربوط به اداره برق قبل از ورود به کنتور منزل و دادن چند انشعاب به سایر هم سایه ها . این فیوز ها بعد سوختن قابل استفاده نیستند, اما فیوز های اتوماتیک با توان صد ها آمپر به محض مصرف زیاد و پریدن فیوز قابل وصل مجدد می باشند.اگر به جعبه فیوزکنتور هایجدید نگاه کنید قبل و بعد از کنتور ازفیوز مینیاتوری استفاده می کنند و خبری از فیوز تیغه نیست. ( درجعبه فیوز های قدیمی استفاده می شد).برای جلوگیری از اتصال ترانس ها شما باید جریان کشی نرمال ترانس را بدانید و فیوزمینیاتوری مناسب جایگزین کنید.
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
  3. #3
    2013/10/26
    11
    1

    پاسخ : استفاده از فیوز تیغه ای بجای کلید اتومات در پست های توریع

    سلام. ممنون از پاسختون. فیوز تیغه ای در داخل تابلو های برق کاربردهای مختلفی داره، میتونه برای حفاظت ترانس استفاده بشه(به صورت حفاظت پشتیبان)، برای حفاظت موتور استفاده بشه و .... برای حفاظت ترانس به صورت معمول از یک فیوز کلاس gG با یک کلید قدرت اتومات استفاده میشه. فیوز برای حفاظت اتصال کوتاه و کلید برای حفاظت اضافه بارهست. ضمنا فیوز اتومات با کلید اتومات (mccb)تفاوت داره. سوالم اینه که میشه کلید حذف کرد و فیوز به تنهایی استفاده بشه به صورتی که به عنوان تجهیز حفاظتی مستقل در فشار ضعیف استفاده کرد.
  4. #4
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,387

    پاسخ : استفاده از فیوز تیغه ای بجای کلید اتومات در پست های توریع

    نقل قول نوشته اصلی توسط R_Rajabniya

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام. ممنون از پاسختون. فیوز تیغه ای در داخل تابلو های برق کاربردهای مختلفی داره، میتونه برای حفاظت ترانس استفاده بشه(به صورت حفاظت پشتیبان)، برای حفاظت موتور استفاده بشه و .... برای حفاظت ترانس به صورت معمول از یک فیوز کلاس gG با یک کلید قدرت اتومات استفاده میشه. فیوز برای حفاظت اتصال کوتاه و کلید برای حفاظت اضافه بارهست. ضمنا فیوز اتومات با کلید اتومات (mccb)تفاوت داره. سوالم اینه که میشه کلید حذف کرد و فیوز به تنهایی استفاده بشه به صورتی که به عنوان تجهیز حفاظتی مستقل در فشار ضعیف استفاده کرد.
    با سلام:
    فیوزاتوماتیک در اثر عبور جریان زیاد تر از حد تعین شده مغناطیس شده و برق را قطع می کند. اما طرز کار کلید اتوماتیک چگونه است؟ که شما می فرمائید با هم فرق دارند.
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
  5. #5
    2013/10/26
    11
    1

    پاسخ : استفاده از فیوز تیغه ای بجای کلید اتومات در پست های توریع

    عبور جریان در محدوده مشخصی و تولید گرما باعث ذوب شدن المنت فیوز میشه که هر چه جریان بیشتر باشد زمان پاسخدهی فیوز سریعتر هست. زمان ذوب فیوز میتونه از 0.01 ثانیه تا چند ساعت باشه.
  6. #6
    2007/02/18
    مشهد
    2,391
    138

    پاسخ : استفاده از فیوز تیغه ای بجای کلید اتومات در پست های توریع

    قدرت اتصال کوتاه در فیوز های تیغه ای بالاتر از کلید اتومات ه حدودا 100 کیلو آمپر
    فقط مشکل شون یک بار مصرفی اونا ست
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوعات مشابه

  1. جایگزینی ساده بجای فیوز در مدار های DC
    توسط Habib2000 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2017/05/30, 11:27
  2. سوال طراحی کلید اتومات
    توسط sina.m13 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 13
    آخرين نوشته: 2016/06/15, 02:20
  3. استفاده از کلید فیوز در سیم نول
    توسط electronic2013 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2014/02/03, 22:48
  4. حساس شدن کلید اتومات حرارتی
    توسط hamid256 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/10/11, 13:02
  5. رنج کلید اتومات حرارتی تک فاز
    توسط hamid256 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/12/26, 12:04

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •