    کاهنده مصرف برق

    سلام
    یک دستگاهی است که مشخصات اون از قرار: (دستگاه موتوری )
    220volt
    50hz
    2.2kw
    2m250volt
    همین دستگاه به تنهای چند باری باعث شده فیوزها بپرد هم فیوز محل هم بیرون ! اینم بگم که به علت اینکه فشار برق هرچه به ظهرمی ریم زیادتر میشه لذا از اون نمیشه استفاده کرد...
    تازه یکی دیگه هم از توع صنعتی اضافه می کنیم البته بعدا
    حالا بااین تفاسیر چگونه می تونم اونو همیشه روشن کنم؟ به برق هم فشارنیاد صدالبته به دستگاهم ضرر نرسه !؟ همچنین اگر بتوانه جلوی مصرف بیش از حد را بگیره که عالیه ؟!

    مشخصات دستگاه دوم :

    230V
    50HZ
    0/75Kw
  2. #2
    2013/04/20
    841
    261

    پاسخ : کاهنده مصرف برق

    با سلام
    چیزی بنام کاهنده مصرف برق برای یک بار مشخص وجود ندارد درصورتیکه کنتور و سیم کشی محل نصب موتور پاسخگوی این بار هستند میتوانید از فیوز قوی تری استفاده نمایید در غیر اینصورت میبایست کنتور و سیم کشی ها و فیوز را قوی تر بگیرید .
  3. #3
    2007/12/17
    تهران
    245
    30

    پاسخ : کاهنده مصرف برق

    به نظرشما استفاده از یک تثبیت کننده جریان چقدر فایده داره ؟
  4. #4
    2007/12/17
    تهران
    245
    30

    پاسخ : کاهنده مصرف برق

    دستگاهای پیداکردم که کارکاهش هزینه برق را انجام میدن------(کاهش توان راکتیو)
    مثل :Prosaver ، bmb ، ege
    اما سوال اینجاست ادعای این شرکت ها واقعیست ؟ واینکه با توجه به اینکه آمپر نسبتا زیادی دستگاه میکشه این دستگاه توان کارداره ؟
  5. #5
    2013/04/20
    841
    261

    پاسخ : کاهنده مصرف برق

    با سلام
    کاهش توان رآکتیو یکی از اصول پذیرفته شده در برق صنعتی است و از آنجایی که موتورها در شبکه بار القایی اعمال میکنند برای جبران این بار از بانکهای خازنی و در مقیاسهای بالاتر از کمپانساتورهای سنکرون با شبکه استفاده میکنند و لذا شما برای کاهش بار رآکتیو میتوانید از بانکهای خازنی استفاده نمایید ولی این بانکها مشکل پریدن فیوز را حل نمیکنند چون روی بار رآکتیو عمل میکنند در حالیکه آنچه باعث پریدن فیوز میگردد بار اکتیو است .
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوعات مشابه

  1. مبدل کاهنده ولتاژ dc
    توسط mojtaba elec در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2017/02/08, 23:00
  2. کاهنده ولتاژ 220 به 12
    توسط mr.khani در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 2013/11/26, 20:57
  3. پاور سیور (کاهنده مصرف برق)
    توسط 444444 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 56
    آخرين نوشته: 2013/03/12, 15:53
  4. ترانس کاهنده
    توسط Mirana در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/01/13, 18:30
  5. ساخت ترانسفورماتور کاهنده
    توسط kiya در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2010/07/10, 22:07

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •