    قطع مدار روشنایی mcb

    سلام. وقت بخیر. روشنایی یکه محوطه که شامل 66 عدد لامپ 250 وات بخار سدیم می باشد بوسیله یک کنتور 3 فاز 50 آمپر تغذیه می شود. کلید تابلو مدار روشنایی mcb 100A می باشد. بعد از روشن شدن مدار توسط فرمان ساعت نجومی به کنتاکتور ، بعد از گذشت 2 ساعت از روشنایی، mcb 100A مدار روشنایی عمل کرده و مدار قطع می شود. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید مشکل چه می باشد

    #2
    پاسخ : قطع مدار روشنایی mcb

    با سلام
    با فرض اینکه اتصالی در مصرف کننده ها وجود نداره، این اتفاق معمولا به علت افت کیفیت کنتاکتهای برکر میفته.
    در طول اون 2 ساعت، با دست میتونین دمای برکر رو چک کنین. اگه در هنگام قطع، برکر شما گرم باشه یعنی کیفیتش رو از دست داده و باید تعویض بشه.
    کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : قطع مدار روشنایی mcb

      تا به حال آمپر گرفتی ببینی چند امپر کلا مصرف دارید
      نکته 1 :
      احتمال زیاد بار تون نامتعادله و داری از یک فاز بیشتر جریان می کشی


      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن