    سلام. این دستگاه رو ماه پیش خریدم و با هزینه پستش برام شد 45 تومن
    مدار رو با اداپتور 12 ولت 1 آمپر راه اندازی کردم و درست کار کرد
    که بعد مدتی خواستم دوباره راه اندازیش کنم ولی به آداپتور 1 آمپرم دسترسی نداشتم و آداپتور 12 ولت 3 آمپر فقط داشتم. روی برد فقط نوشته شده 12v و داخل سی دیش هم فقط دوازده ولت نوشته شده و حرفی از آمپر نزده بودند
    از اونجایی که شنیده بودم آمپر کشیدنیه دیگه همین 12 ولت 3 آمپر رو زدم بهش و روش نشد. بعد چند ثانیه دستم خورد به میکروش و به حدی داغ بود ک دستم سوخت. و دیگه مدار از اون موقع کار نکرد
    راهی هست برای تعمیرش؟ رگولاتور و میکرو رو تعویض کنم؟ و بعد برنامه میکرو رو از کجا پیدا کنم
  2. #2
    2016/11/15
    350
    225
    کاربر نیمه حرفه ای
    کاربر نیمه حرفه ای

    پاسخ : دستگاه بازیابی میکروکنترلرهای AVR سایت eca

    مطمئنی خروجیش 12 ولت بوده ؟؟ مدارش دیود محافظ داره که اگه پلاریته جابه جا شد مشکلی پیش نیاد ؟؟ یا هر محافظ دیگه ای ...
  3. #3
    2014/01/05
    12
    0
    کاربر تازه وارد
    کاربر تازه وارد

    پاسخ : دستگاه بازیابی میکروکنترلرهای AVR سایت eca

    آره من فقط آداپتور 12 ولت دارم. روز بعد هم به آداپتور 1 آمپرم که قبلا باهاش درست کار کرد وصل کردم. با اون هم دیگه میکروش داغ میکنه
    دیودی که میگی فکر نمیکنم داشته باشه

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
    عضویت
  4. #4
    2013/04/24
    شیراز
    2,441
    1,130
    همکار بخش اجرایی
    همکار بخش اجرایی

    پاسخ : دستگاه بازیابی میکروکنترلرهای AVR سایت eca

    اگر از مقدار ولتاژ خروجی آداپتور جدید اطمینان دارید تنها موردی که میمونه پلاریتیه خروجی کانکتور آداپتور هست که در بعضی مدل ها جای قطب +و- برعکس هست یعنی مغزی فیش - و دور فیش + هست.
    در این صورت دلیل مشکلتون همین هست.
    من عکس محصول رو چک کردم. چون برروی برد دیود محافظ برای حفاظت در برابر پلاریتیه معکوس نداره پس میکروکنترلر روی برد و به احتمال زیاد رگولاتور هم سوخته است. تنها راهی وجود داره تعویض این دوقطعه و پروگرام کردن مجدد میکروکنترلر هست.
    برای این منظور با پشتیبانی فروشگاه تماس بگیرید.
    انسانها 10 دسته اند: دسته اي که باينري ميدانند و دسته اي که باينري نميدانند!
    ?What do people expect from an Electronic Engineer
    جامعه چه انتظاری از مهندسین الکترونیک دارد؟

    ‏فقط به تجربه ی عملی متکی نباشید .... دانش تئوری رو هم بکار ببرید
    تاپیک ها رو طولانی نکنید!!! یک جواب مختصر و مفید از یه تاپیک طولانی به مراتب با ارزش تر است
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. بازیابی برنامه روی میکرو PIC پس از قفل شدن آن
    توسط Eleganteng در انجمن میکروکنترلرهای PIC
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2017/07/10, 11:48
  2. بازیابی باتری کهنه ی سرب-اسید
    توسط Skylake در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2016/12/16, 19:13
  3. سوال در مورد مدار بازیابی فیوز بیت
    توسط alihes در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/08/08, 18:43
  4. چگونگی بازیابی اطلاعات توسط نرم افزارها از روی هارد؟
    توسط alisaeed در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2008/12/11, 13:25
  5. شبکه های بازیابی انرژی
    توسط مهسا در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2008/01/28, 14:50

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •