    خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    سلام به همه دوستان

    ما یک تاسیسات کامپیوتری داریم که لازمه درون تاسیسات هر چند ساعت موتور آب یک کولر روشن و پس از مدتی خاموش بشه (از پریز تایمر استفاده کردیم)

    مشکلی که الان داریم آمپر کشی موتور کوچولوی آب در هنگام روشن شدن یا خاموش شدن هست که با فلیکی که روی ولتاژ می اندازه باعث می شه همه سیستم ها ریست بشند

    این مشکل رو چطووری باید حل کنم ؟ ( تا 200 تومن بودجه می تونم براش بزارم)
  2. #2
    2013/09/16
    85
    66

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    سلام . سافت استارتر بخرید
  3. #3
    2017/07/12
    17
    0

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    سرچ دادم قبل تاپیک زدن زیر یک میلیون نبود !
  4. #4
    2007/03/15
    تبريز
    2,688
    133

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    موتور پمپ کولر نهایتا یک اسب میشه . این نمیتونه جریان کشی تو لحظه استارت حساب بشه . معمولا موتورهای 7 اسب به بالا رو تو حساب جریان کشی وارد میکنن . .احتمالا موتور نیم سوز شده . یا مشکل جای دیگس. تو هر خونه و اداره چندین موتور استارت میخور ولی سیتم های الکترونیکی ریست نمیشن . سیم برق این موتور رو مستقیم از کنتور بکش
    ویرایش توسط aliila : 2017/12/11 در ساعت 06:14
  5. #5
    2017/07/12
    17
    0

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    بزرگوار تست شده که دارم میگم
    سیستم ها حساس هستند و یک فلیک که می افته ریستشون می کنه

    خازن کولر گازی بزارم روش چطوره ؟
  6. #6
    2013/09/16
    85
    66

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    خب سافت استارتر بساز کار سختی نیست
  7. #7
    2017/07/12
    17
    0

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    نقل قول نوشته اصلی توسط glassybox

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    خب سافت استارتر بساز کار سختی نیست
    چگونه ؟؟؟؟؟
  8. #8
    2011/08/07
    اصفهان
    974
    66

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    نقل قول نوشته اصلی توسط amorezi

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    چگونه ؟؟؟؟؟
    سلام برای این موتور اصلا سافت نیاز نیست و نمیسازند مگه موتور 300 کیلوات هست سیستم های شما هرچی هستند اصلا نسبت به نویز مقاوم نیست برای اصلاح سیستم های خودتون اقدام کنید
    میتونی یه سری فیلتر بذاری یه دونه فیلار EMI بذار سر راه تغذیه موتور و همجینی سیستم های کامپیوتری که دارید در ضمن بگید سیستم هایی که دارید جی هست برد الکتذونبکی یا کامپیوتر هست ؟
  9. #9
    2017/07/12
    17
    0

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanbagheri

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام برای این موتور اصلا سافت نیاز نیست و نمیسازند مگه موتور 300 کیلوات هست سیستم های شما هرچی هستند اصلا نسبت به نویز مقاوم نیست برای اصلاح سیستم های خودتون اقدام کنید
    میتونی یه سری فیلتر بذاری یه دونه فیلار EMI بذار سر راه تغذیه موتور و همجینی سیستم های کامپیوتری که دارید در ضمن بگید سیستم هایی که دارید جی هست برد الکتذونبکی یا کامپیوتر هست ؟
    3 سیستم های رندرینگ با مصرف هر کدام حدود 1200 وات

    فیلتر EMI طوری که من از گوگل متوجه شدم برای فرکانس هست بیشتر مشکل من جریان کشی پمپ آب کولر در زمان استارت شدن و استاپ شدنش هست
  10. #10
    2017/12/12
    3
    4

    پاسخ : خنثی کردن جریان کشی لحظه ای موتور در استارت و استاپ

    مشکل شما افت ولتاژ لحظه استارت موتور می باشد بدین صورت که لحظه استارت موتور به علت ضعف در سیستم سیم کشی تغذیه ادوات ولتاژ کلی افت و پاورها میرن زیر حداقل ولتاژ ورودی میتونه این باشه یا محافظ ولتاژ تون داره عکس العمل نشون میده برای حل مشکل سیم کشی مجزا از ورودی کنتور برای ان موتور با حداقل سیم ۲.۵ انجام دهید
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19

موضوعات مشابه

  1. جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)
    توسط byalinejad در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2018/10/09, 10:22
  2. فیلتر کردن جریان لحظه ای
    توسط M3R-E در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2017/02/09, 11:44
  3. انفجار و خنثی کردن بمب از راه دور با میکرو
    توسط md3848 در انجمن مباحث علمی عمومی
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 2016/03/03, 10:39
  4. جریان استارت بالاست مهتابی
    توسط Sadeghbakhshi در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2015/11/18, 20:29
  5. سوختن درايور L298 بعد از استاپ موتور (با وجود ديودهاي هرزگرد fast)
    توسط mohammad_6910 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 28
    آخرين نوشته: 2013/08/30, 15:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •