اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل در فعال کردن پایه ورودی میکرو

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل در فعال کردن پایه ورودی میکرو

    با سلام
    دوستان من ی برنامه ساده زیر رو نوشتم :

    اما هر کاری میکنم پایه ورودی تغییر نمیکنه.. همه روشها رو امتحان کردم.... فکر میکنید چراااااا؟
    جدیدترین ویرایش توسط plc-s7; ۱۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.

    #2
    پاسخ : مشکل در فعال کردن پایه ورودی میکرو

    نوشته اصلی توسط plc-s7 نمایش پست ها
    اما هر کاری میکنم پایه ورودی تغییر نمیکنه.. همه روشها رو امتحان کردم.... فکر میکنید چراااااا؟
    سلام . فکر کنم چون پایه های پورت B رو به عنوان خروجی تعریف نکردید.
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
    www.adaksell.com

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل در فعال کردن پایه ورودی میکرو

      با سلام مشکل حل شد به جای portb.0 باید مینوشتم pinb.0