  1. #1
    2016/11/12
    130
    50

    قطع نشدن کامل ssr

    سلام
    خسته نباشید
    یه ماژول ssr چهار کانال دارم باهاش دوتا پمپ و یه روشنایی رو قطع و وصل میکنم
    برای وصل شدن از GND و برای قطع شدن از 3.3 ,,ولت
    وقتی هر سه رو با GND قطع میکنم روی یه پریز 0 ولت روی پریز دوم 140 ولت روی پریز سوم 114 ولت میفته و اونی که به روشنایی وصله رو جا به جا میکنم باز هم صفر نمیشه و همون 114 رو داره و لامپ با نور کم روشنه اما دوتا پمپ ها خاموشن حتی اونی که 114 ولت روش هست که طبیعیه
    چطوری ولتاژ روشنایی رو صفر کنم تا لامپ کاملا خاموش شه
    برای خاموش کردن از 5 ولت به جای 3.3 ولت استفاده کردم که تاثیری نداشت
  2. #2
    2017/08/27
    648
    516

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    از توضیحات متوجه نشدم چه جوری بستی
    1- مدل اس اس ار 2 - یه نقشه بده یا لااقل بگو با چی فرمان میدی . نقشه خروجی را نشون بدی بهتره سیم بندی هر سه.
  3. #3
    2016/11/12
    130
    50

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    نقل قول نوشته اصلی توسط kamy007

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    از توضیحات متوجه نشدم چه جوری بستی
    1- مدل اس اس ار 2 - یه نقشه بده یا لااقل بگو با چی فرمان میدی . نقشه خروجی را نشون بدی بهتره سیم بندی هر سه.
    مدل : omron 2A

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


    2. با ماژول nodemcu (esp8266_E12) که 1 منطقیش 3.3 ولت هست با 5 ولت مستقیم هم تست کردم بازم همین مشکل پا برجا بود
    ورودی 220 ولت یه سرش مستقیم وصل شده به مصرف کننده ها یه سر دیگه اش میره توی ماژول ssr برای سوییچ
    خروجی ماژول ssr هم میاد اون یکی سر مصرف کننده ها
    تغذیه ماژول 5 ولت و از 7805 تامین میشه
  4. #4
    2010/10/04
    تهران
    1,550
    473

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    با سلام
    به احتمال قوی SSR ها نیمسوز شدن.
    در این شرایط من معمولا عوضشون میکنم و مشکل برطرف میشه. شما هم چک کنین. با اون کانالی که ازش استفاده نکردین یه بار چک کنین.
    کلا تو استفاده از SSR ها باید حاشیه ی ,ولتاژیتون بالا باشه. برای عملکرد ایمن با ولتاژ 220 ولت بهتره از قطعه 600 ولتی استفاده کنین.
  5. #5
    2016/11/12
    130
    50

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    نه متاسفانه
    عوض کردم بر طرف نشد
    ضمن این که وقتی دو شاخه روشنایی رو میکنم تو اون پریزی که وقتی پمپ توش بود درست کار میکرد باز خاموشش 140 ولت و پریز دیگه 0 ولت و پریز سوم 120 ولت هست
  6. #6
    2017/08/27
    648
    516

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    نقل قول نوشته اصلی توسط qmars_farahani

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ضمن این که وقتی دو شاخه روشنایی رو میکنم تو اون پریزی که وقتی پمپ توش بود درست کار میکرد باز خاموشش 140 ول
    به احتمال زیاد سیم بندی خروجی اشتباهه . به همه خروجی ها لامپ وصل کن امتحان کن بهتر نتیجه میگیری
  7. #7
    2016/11/12
    130
    50

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    چطور میشه که اشتباه میشه؟
    میشه توضیح بدین لطفا؟
    من سه تا پریز دارم
    یک سمت همه ی پریز ها خورده به یه سر ورودی 220 ولت
    یه سر دیگشون به خروجی ssr ,وصل شده
    منم مثل شما فکر میکنم
    لطفا بیشتر توضیح بدین
  8. #8
    2017/08/27
    648
    516

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    نقل قول نوشته اصلی توسط qmars_farahani

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    منم مثل شما فکر میکنم
    لطفا بیشتر توضیح بدین
    والا اینجور که شما توضیح میدی باید یه جورایی خروجی ها سری موازی شده باشه که اینجوری بشه. ماژول رو هم دیدم نقشه سیم بندی نداشت. به همش لامپ وصل کن با لامپ امتحان کن . مثلا اول به همه لامپ بزن بعد تک تک اس اس ار ها رو روشن کن . بعد مثلا فقط 1.و 2 را روشن کن و بعد 1 و3 و بعد 2و3 اینجوری احتمال میدم جریان دستت بیاد.
    اهان ممکنه ورودی ها مشکل داره گراندشون بهم وصله نکنه اونا با هم سری میشه
    ویرایش توسط kamy007 : 2018/01/03 در ساعت 11:48
  9. #9
    2016/11/12
    130
    50

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    گراند dc?
    گراند dc همشون از یه منبع تغذیه میشه
  10. #10
    2012/05/13
    Planet Earth
    869
    367

    پاسخ : قطع نشدن کامل ssr

    دوست عزیز خواهشا یک شماتیک از مدار بسته شده تون قرار بدید تا ما ببینیم واقعا چه کاری انجام دادیدو اینطوری فضایی نمی فهمم اصلا چه کاری صورت گرفته
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2017/03/26, 11:12
  2. تحلیل کامل مدار انالوگ با توضیحات کامل رو کی برام انجام میده؟
    توسط Detector68 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2015/08/14, 03:08
  3. همکاري و آموزش کامل طراحي يک برد کامل
    توسط imanxx_81 در انجمن نرم افزار Protel
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2011/09/02, 18:51
  4. آموزش کامل سخت افزار+آموزش کامل مونتاژ
    توسط engineer2012 در انجمن سخت افزار کامپیوتر
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2009/01/26, 10:49
  5. آمورش کامل بسکام بهمراه 30 پروژه کامل(200 صحفه)
    توسط alirezalahij در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2008/08/25, 15:24

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •