اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

خازن لامپ خیاری

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    خازن لامپ خیاری

    سلام خدمت اساتید
    برای یک لامپ خیاری یا همون هلیومی 400 وات که نور سفید داره ، باید از چه خازنی و با چه مشخصاتی استفاده کنی ؟
    و به چه صورت وصل میشه ؟
    { منظورم از خازن ، همون استارتر لامپ نیستا ، خازن که ظرفیتش فاراده و برای بعضی چیزا از این خازن ac استفاده میکنند }
    { مثل کولر }

    #2
    پاسخ : خازن لامپ خیاری

    درود ، از حدود ۱۰ میکرو تا ۳۰ میکروفاراد ۴۰۰ ولت ac میتونید استفاده کنید . اگر تعداد کمی لامپ* دارید استفاده از خازن ضروری نیست .
    موازی با سیم برق ورودی و قبل ترانس نصب میشه

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : خازن لامپ خیاری

      اها ، اون وقت تلرانسش چقدر باشه ؟
      من یک جا دیدم ظرفیت خازنو نوشته بود 35 میکرو فاراد برای این لامپ، این درسته ؟
      حتما باید 400 ولت باشه دیگه ؟
      بعد مثلا اگه این خازنو بذاری دیگه لامپ همون 400 وات توان مصرف میکنه و لحظه ی استارت جریان بیشتری نمیکشه و همون حدود 2 امپرو میکشه همیشه ؟
      و توان راکتیوش صفر میشه ؟
      بین این مقادیری که برای ظرفیت خازن گفتید کدوم بهتر و مناسب تره ؟
      بعد مثلا اگه ما 30 تا لامپ 400 وات هلیوم داشته باشیم و برا اینا خازن نذاریم ، دقیقا چه اتفاقی میفته و چی میشه ؟
      میشه یکم بیشتر توضیح بدید و جا بندازید برام ؟
      ممنون
      که اگه حتی برای تعداد بیشتر بخوایم نذاریم چی میشه و چه مشکلی به وجود میاد و راهش چیه ؟
      جدیدترین ویرایش توسط امیر حسین تمشیتی; ۱۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : خازن لامپ خیاری

        اگر شما هدفتون رو بفرمایید راحت تر میشه راهنمایی کرد ، لطفاً سوالتون رو هم در یک تاپیک پیگیری کنید ، الان رفتم لینک تاپیکی که اخیرا در همین مورد بود برای شما کپی کنم ، دیدم استارتر خود شما بودید .
        این ها رو که توضیح دادم . ضریب توان نزدیک به ۱ میشه ، هیچوقت ۱ نمیشه .
        خازن مقدارش حدودی هست ، مقدار دقیقی نیاز نیست .
        یک پله پایین تر از ۴۰۰ ، میشه ۲۵۰ ولت به دلیل نزدیکی به ولتاژ برق شهر توصیه نمیشه ، ۴۰۰ مطمئن تر هست .
        تلرانس هم چون مقدار تقریبی مورد نیاز هست اتفاق خاصی نمی افته، خازن تغییری در توان ایجاد نمیکنه ، بدون خازن هم ۴۰۰ وات هست .
        گذاشتنش بار خازنی شبکه رو بالا می*بره ، باید ببینید اداره برق چطور برای شما حساب می*کنه ، بسته به مصرف متفاوته ظاهراً ،

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : خازن لامپ خیاری

          سلام خدمت اساتید
          مثلا اگه ما بین 5 الی 10 تا لامپ خیاری 400 وات سفید داشته باشیم ، باید خازن براش بذاریم ؟ چند تا باشه نیاز به خازن داره ؟
          اصلا یک سوال این لامپا توی لحظه ی اول استارت جریان بیشتری میکشه ؟ چقدر ؟
          مگه همون حدود 2 امپر جریان نمیکشه ؟ {بنا به توان 400 واتش }میشه یکم بیشتر توضیح بدید ؟

          منظورم اینه که کلا جریان مصرفیو تو لحظه استارت و بعد از اون کم میکنه یا نه ؟
          مثلا تو لحظه ی استارت و بعد از اون اگه خازن بذاریم ، لامپ همون حدود 2 امپر جریان میکشه یا بیشتر ؟
          اصلا این خازن
          رو جریان تاثیری داره ؟
          و مثلا اگه نذاریم باید سیم کشی قوی تر بشه ؟
          یکم برام جا بندازید تا بفهمم
          ممنون
          جدیدترین ویرایش توسط امیر حسین تمشیتی; ۲۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳.

          دیدگاه

          لطفا صبر کنید...
          X