اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ناقص بودن المانهای bit logic در نرم افزار TIA PORTAL

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ناقص بودن المانهای bit logic در نرم افزار TIA PORTAL

    سلام خدمت اساتید عزیز
    راستش من با tia portal یه مشکلی دارم که قبلا این مشکل در simatic manager وجود نداشت
    اونم اینکه المانهای بخش bit logic در tia portal کامل نیستند
    مثلا دو المان مهم -(P)- و -(N)- که به ترتیب حساس به لبه بالا رونده و پایین رونده هستن و خروجیشون در یک سیکل اسکن فعال میشه وجود ندارن
    اینم شکلش تو نرم افزار tia portal :

    راستش من tia portal ورژن 13 و 14 و 15 هر سه تاشونو دانلود و نصب کردم و آپدیت ها رو هم نصب کردم ولی این مشکل حل نشد
    تو هر فیلمی هم دیدم که با tia portal کار میکنن این المانها هست
    اینم عکسی از یه فیلم آموزشی tia porta که اونجا این المانها هستند

    نکته اینجاست که وقتی دیوایس رو از سری s7 1200 انتخاب میکنم این المانها میان ولی وقتی s7300 یا s7400 انتخاب میکنم این المانها نیستن
    جدیدترین ویرایش توسط hadi20karami; ۰۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱.

    #2
    پاسخ : ناقص بودن المانهای bit logic در نرم افزار TIA PORTAL

    یعنی تا حالا پیش نیومده کسی بخواد با tia portal کار کنه و از دستور p و N استفاده کنه؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ناقص بودن المانهای bit logic در نرم افزار TIA PORTAL

      سلام من نسخه 13 استفاده میکنم برای سری 300 دستورات لبه وجود دارن

      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

      سلام من نسخه 13 استفاده میکنم برای سری 300 دستورات لبه وجود دارن
      تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
      تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ناقص بودن المانهای bit logic در نرم افزار TIA PORTAL

        میشه بپرسم چطوری فعالش کردید؟
        یعنی نسخه اورجیناله یا کرک شده؟
        و اینکه basic هست یا professional؟
        دستورات لبه با فرم پرانتز منظورتونه؟ چون دستورات لبه که در تمام سیکل ها خروجیشونو فعال کنن رو منظورم نیست ... منظورم این مدل لبه هاست -(p)- که خروجیشون تو یک سیکل اسکن فعال میشه
        کنار tia portal نرم افزارهای دیگه ش رو هم نصب کردید؟ مثل pdm؟ یا PCS؟
        ببخشید این همه سوال پرسیدم آخه این موضوع کلافه م کرده

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ناقص بودن المانهای bit logic در نرم افزار TIA PORTAL

          از دوستان بسیار فعال در زمینه PLC سپاسگزارم !!
          دوستان میخوام بگم اگر با TIA PORTAL کار میکنید خیلی از دستورات عوض شدن و کار با TIA PORTAL اولش سخت نشون میده ولی کم کم متوجه خواهید شد که خیلی راحت تره
          ضمنا دستور لبه در TIA PORTA همون P-TRIG و N-TRIG هست

          دیدگاه

          لطفا صبر کنید...
          X