اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوال در مورد سایزینگ کابل

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوال در مورد سایزینگ کابل

    سلام دوستان یک سوال
    یکجا ما برق سه فاز داریم و کابل هم سایز 16*4 می باشد ما از هر فاز این کابل برای تغذیه 3 دستگاه تکفاز استفاده کرده ایم که هر کدام حدود 100 آمپر برق میکشد
    سوال اینجاست که برای نول دستگاهها آیا می توان از سیم چهارم کابل مربوطه استفاده کرد ( با توجه به اینکه 300آمپر از کابل نول خواهد گذشت )یا اینکه باید کابل جدیدی در نظر گرفته شود.

    #2
    پاسخ : سوال در مورد سایزینگ کابل

    سلام
    اون سایز کابل مناسب 100 امپر نیست

    فرش هم بگیرید که مشکل سطح مقطع برای جریان ندارین
    در حالت 3 فاز متعادل جریان سیم نول صفره
    بنابر این از سیم نول جریان 0 آمپر رد می شه نه 300 آمپر
    توی حالت تکفاز که فقط فرضا از یک فاز جریا 100 رد بشه از نول هم 100 آمچر رد میشه
    ولی در حالت تعادل جریان بین فاز ها دور میزنه و از نول رد نمیشه



    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد سایزینگ کابل

      فرمولی برای محاسبه جریان نول در این حالت وجود دارد مثلا برای حالتی که بار های تک فاز به مقدار مساوی جریان نکشند.

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X