  1. #1
    2018/02/07
    23
    7

    سوال درمورد نشتی در سیمکشی ساختمان

    سلام

    یک واحد مسکونی هست که تازه سیمکشی شده. حدود 30 تا هالوژن هست وقتی کلید هالوژن ها رو خاموش می کنی خیلی ضعیف روشن هستن و برق دارن.
    همه لامپ های کوچیک داخل کلیدها رو شکوندم، جای فاز و نول کنتور رو هم تغییر دادم ولی درست نشد. دیمر هم نداره.
    به نظرتون علت نشتی چیه؟
  2. #2
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,388

    پاسخ : سوال درمورد نشتی در سیمکشی ساختمان

    نقل قول نوشته اصلی توسط Semı

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام

    یک واحد مسکونی هست که تازه سیمکشی شده. حدود 30 تا هالوژن هست وقتی کلید هالوژن ها رو خاموش می کنی خیلی ضعیف روشن هستن و برق دارن.
    همه لامپ های کوچیک داخل کلیدها رو شکوندم، جای فاز و نول کنتور رو هم تغییر دادم ولی درست نشد. دیمر هم نداره.
    به نظرتون علت نشتی چیه؟
    با سلام:
    آیا لامپ های داخل هالوژن ها ال ای دی می باشد.؟
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
  3. #3
    2018/02/07
    23
    7

    پاسخ : سوال درمورد نشتی در سیمکشی ساختمان

    نقل قول نوشته اصلی توسط علي تحيری

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام:
    آیا لامپ های داخل هالوژن ها ال ای دی می باشد.؟
    فک کنم اس ام دی هستن
    میشه بگید علت چی میتونه باشه
    ممنون
  4. #4
    2018/02/22
    1,096
    695

    پاسخ : سوال درمورد نشتی در سیمکشی ساختمان

    مشکل مشابه داشتیم که اتصال بدنه چراغ هالوژن ها ، و چسبیدن به فریم که به سازه فلزی ساختمان متصل بود باعث روشن شدن چراغ و چشمک زدنش میشد ، محل تماس هالوژن و فریم رو عایق کنید ، ما از یک نوع چسب پهن ضخیم استفاده کردیم ، میتونید داخل فریم هم یک تیکه لوله pvc همسایز جا بزنید .

    برای اینکه از این مشکل مطمئن بشید همه چراغ های یک لاین رو از فریم خارج کنید
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. سوال : مسدود کردن خودکار ولتاژ بیش از ۱۵ ولت در یک سیمکشی
    توسط مهندس ربانی در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2018/04/14, 19:54
  2. دستمزد سیمکشی ساختمان ( وزارت کار )
    توسط arvinfx در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 53
    آخرين نوشته: 2015/10/20, 01:10
  3. چند سوال درمورد AVR
    توسط !M! در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2015/09/13, 21:05
  4. پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2013/12/01, 00:10
  5. فنر سیمکشی
    توسط mohammad751 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 13
    آخرين نوشته: 2012/09/05, 14:29

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •