    کاهش جریان برگشتی سیم نول؟

    سلام دوستان
    توی یک کارخانه برای روشنایی سقف از کابل 4X2/5 برای سیم کشی لاین های مختلف و توی هر لاین از30 عدد لامپ های ال ای دی 60 در 60 استفاده شده.و تغذیه لامپ ها به طور به مساوی بین سه فاز تقسیم شده .
    از برق کارش که پرسیدم می گفت برای کم کردن این جریان هر سه تا لامپ رو به صورت ستاره بسته و سر مشترک رو وصل کرده به نول خط
    حالا مشکلی که وجود داره اینه که جریان برگشتی زیاد در کابل نول وجود داره به طوری که کابل نول گرم میشه .
    حالا می خواستم بدونم راهی هست که بشه این جریان مشکلو برطرف کرد؟
  2. #2
    2008/09/29
    6,000
    410

    پاسخ : کاهش جریان برگشتی سیم نول؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط atenamis

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان
    توی یک کارخانه برای روشنایی سقف از کابل 4X2/5 برای سیم کشی لاین های مختلف و توی هر لاین از30 عدد لامپ های ال ای دی 60 در 60 استفاده شده.و تغذیه لامپ ها به طور به مساوی بین سه فاز تقسیم شده .
    از برق کارش که پرسیدم می گفت برای کم کردن این جریان هر سه تا لامپ رو به صورت ستاره بسته و سر مشترک رو وصل کرده به نول خط
    حالا مشکلی که وجود داره اینه که جریان برگشتی زیاد در کابل نول وجود داره به طوری که کابل نول گرم میشه .
    حالا می خواستم بدونم راهی هست که بشه این جریان مشکلو برطرف کرد؟
    این مدل بستن برای موتور سه فازه، هر چند که ولتاژ فرق نداره برای مصرف کننده ها ، ولی مشکل باید محاسبه غلط قطر سیم باشه، احتمالا جریان نهایی بیشتر از استاندارد نول بیچاره شده، بنظرم جریان نول و فاز ها رو بررسی کنید بعد میشه بهتر تصمیم گرفت.

    Sent from my C6903 using Tapatalk
  3. #3
    2013/04/20
    841
    261

    پاسخ : کاهش جریان برگشتی سیم نول؟

    با سلام
    وقتی بارهای تک فاز بطور متعادل بین سه فاز تقسیم میگردند در محاسبه نهایی باید قطر سیم نول را سه برابر فازهای محاسبه شده در نظر گرفت که احتمالاً در اینجا برابر یکی از فازها در نظر گرفته شده (2.5) بنابراین این مشکل بوجود آمده و لذا باید قطر سیم نول را افزایش داد تا مشکل مرتفع گردد .
  4. #4
    2013/05/31
    285
    38

    پاسخ : کاهش جریان برگشتی سیم نول؟

    اگه مصرف کننده های شما سیم پیچ ، لامپ معمولی یا کلا مصرف کننده های خطی بودن معلوم بود که از اون سیم نول تقریبا جریانی عبود نمیکنه و فقط جهت احتیاط برا موقعی است که فازها نا متعادل میشن و همون سیم نول بس بود.
    ولی الان که led هست معلوم نیست و بهتره خودتون تست کنید یا نهایتا برای مجموع جریانهای سه فاز سیم نول مناسب انتخاب کنید
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. کاهش دادن مقدار جریان -آمپر
    توسط korosh00 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 39
    آخرين نوشته: 2019/08/08, 16:43
  2. کاهش 12 ولت باطری ماشین به 7 ولت با جریان 2 آمپر
    توسط hadihoma در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/03/01, 23:07
  3. کاهش ولتاژ dc بدون افت جریان
    توسط behzadpersian در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2014/11/17, 16:37
  4. کاهش جریان (ولتاژ) موتور dc
    توسط sorkheh69 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/02/16, 13:36
  5. دلایل کاهش جریان خروجی amega8a
    توسط microjo در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2011/10/02, 19:11

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •