    2018/10/02
    1
    0

    لامپ بخار سدیم با بالاست

    لامپ بخار سدیم با بالاست روشن میشه بعد از اینکه گرم شد خاموش میشه
    علتش چیه
  2. #2
    2008/11/04
    496
    494

    پاسخ : لامپ بخار سدیم با بالاست

    نقل قول نوشته اصلی توسط پدرام نصرتی

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    لامپ بخار سدیم با بالاست روشن میشه بعد از اینکه گرم شد خاموش میشه
    علتش چیه
    سلام،
    موشکافی دلیلش رو میخواهی؟ یا فقط میخواهی عیب سیستم رو برطرف کنی؟
    اگه مورد دوم هست، که لامپت کهنه شده و باید عوضش کنی، البته به شرطی که ترانست خیلی ویزویز نکنه و سیاه و نیم سوز نشده باشه!
    اگه مورد اول بود، بگو تا بیشتر توضیح بدیم!!
    ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
  3. #3
    2013/12/21
    بابل-امین آباد
    1,965
    902

    پاسخ : لامپ بخار سدیم با بالاست

    نقل قول نوشته اصلی توسط پدرام نصرتی

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    لامپ بخار سدیم با بالاست روشن میشه بعد از اینکه گرم شد خاموش میشه
    علتش چیه
    سلام ،
    اصولا لامپ های تخلیه الکتریکی جریان بالا وقتی داغتر میشن ولتاژشون بالاتر میره ، (هم ولتاژ استارت و هم ولتاژ دوسر لامپ بعد از روشن شدن)
    همونطور که میدونید در لحظه ی استارت ، ولتاژ استارته این لامپا حدود 2000-5000 ولته ، بعد از اینکه گاز درون لامپ یونیزه شده ولتاژ دوسر لامپ کاهش پیدا میکنه ، اما وقتی لامپ داغ باشه ولتاژ استارت باید حدود 15000-25000 ولت باشه تا گاز یونیزه بشه ، بخاطر همینه که وقتی لامپ خاموش میشه تا خنک نشه دوباره روشن نمیشه ، وبرای روشن کردن لامپ های داغ بالاست های الکترونیک مخصوصش وجود داره.
    این لامپ ها امپدانس منفی دارن ، بدین صورت که هرچی جریانش رو کاهش بدیم ولتاژ دوسرش افزایش پیدا میکنه و بالعکس ،
    یکی از این دلایل رو UBUB جان گفت ، لامپ کهنه شده ، در اصل الکترود ها این لامپ از بین رفته و کوتاه شده ، و فاصله بینشون زیادتر شده
    به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

  1. بالاست لامپ کم مصرف
    توسط taheri.kit در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2015/02/16, 19:44
  2. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/02/28, 14:38
  3. عیب یابی مدار روشنایی لامپ سدیم
    توسط doosoo در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2011/04/08, 18:52
  4. سوال در مورد لامپ های بخار سدیم
    توسط tehran11 در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 2010/02/17, 19:01
  5. كنترل لامپ هاي بخار سديم خيابان
    توسط saghar2 در انجمن مدارهاي مخابراتي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2006/08/07, 15:27

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •