    سلام. من سعی کردم تو اینترنت دنبال طریقه نصب درست فیوز بگردم اما توضیحی در موردش پیدا نکردم. رفتم از یه برقکار پرسیدم اما فقط بهم گفت که فیوز مابین سیم فاز قرار می گیره و ورودی فاز از هر طرفی وارد شه فرقی نداره اما عملکردش برعکس میشه. اما سوالم اینه که :

    1. وقتی فیوز رو جلو خودمون میگیریم فلشِ رو به بالا ON با نوار قرمز و فلشِ رو به پایین هم OFF با نوار سبزه. خب با این حساب وقتی رو حالت ON با نوار قرمز باشه یعنی اتصال برقراره و وقتی رو حالت OFF با نوار سبز باشه یعنی اتصال برقرار نیست درسته ؟ می خوام بدونم ورودی درست فاز از چه سمتی باید وارد فیوز شه ؟ از قسمت ON یا OFF ؟ همونطور که گفتم برقکاره بهم گفت از هر سمتی وارد کنی فرقی نداره اما عملکردش برعکس میشه. من می خوام بدونم درستش به چه نحویه.
    2. آیا فیوز می تونه به جای فاز مابین سیم نول قرار بگیره ؟ (این سوال رو از رو کنجکاوی پرسیدم)
    3.
    نیازه که برای سیم نول هم فیوزی مجزا در نظر گرفته شه ؟ البته خودم فکر می کنم چون جریان بین سیم فاز و نول رفت و برگشتی هستش همون یدونه فیوز کافی باشه. (این سوال رو از رو کنجکاوی پرسیدم)

    ممنون

    #2
    پاسخ : طریقه نصب درست فیوز

    نوشته اصلی توسط Homunculus نمایش پست ها
    سلام. من سعی کردم تو اینترنت دنبال طریقه نصب درست فیوز بگردم اما توضیحی در موردش پیدا نکردم. رفتم از یه برقکار پرسیدم اما فقط بهم گفت که فیوز مابین سیم فاز قرار می گیره و ورودی فاز از هر طرفی وارد شه فرقی نداره اما عملکردش برعکس میشه. اما سوالم اینه که :

    1. وقتی فیوز رو جلو خودمون میگیریم فلشِ رو به بالا ON با نوار قرمز و فلشِ رو به پایین هم OFF با نوار سبزه. خب با این حساب وقتی رو حالت ON با نوار قرمز باشه یعنی اتصال برقراره و وقتی رو حالت OFF با نوار سبز باشه یعنی اتصال برقرار نیست درسته ؟ می خوام بدونم ورودی درست فاز از چه سمتی باید وارد فیوز شه ؟ از قسمت ON یا OFF ؟ همونطور که گفتم برقکاره بهم گفت از هر سمتی وارد کنی فرقی نداره اما عملکردش برعکس میشه. من می خوام بدونم درستش به چه نحویه.
    2. آیا فیوز می تونه به جای فاز مابین سیم نول قرار بگیره ؟ (این سوال رو از رو کنجکاوی پرسیدم)
    3.
    نیازه که برای سیم نول هم فیوزی مجزا در نظر گرفته شه ؟ البته خودم فکر می کنم چون جریان بین سیم فاز و نول رفت و برگشتی هستش همون یدونه فیوز کافی باشه. (این سوال رو از رو کنجکاوی پرسیدم)

    ممنون
    با سلام:
    علت بستن فیوز به سیم فاز آن است چون نول برق شبکه به زمین یا گراند وصل است و در صورت اتصالی سیم فاز بعد فیور و برخورد با سیم نول یا حتی لوله آب فیور می پرد. درست است که در یک مصرف کننده ماننده سماور برقی و بخاری برقی اگر ما یک آمپر متر بصورت سری با برق شهر وصل کنیم جریان در سیم فاز و نول یکی می باشد، پس چه دلیلی وجود دارد ما باید حتما فیوز را در سیم فازببندیم؟. جواب : اگرفیوز در سیم بسته شود و سیم نول بعد فیوز به زمین اتصال کند هیچ اتفاقی نمی افتد، و اگر سیم فاز بدون فیوز به زمین اتصال کند چون فیوز ندارد سیم دچار آتش سوزی و حوادث ناگوار می شود. پس فیوز حتما باید به سیم فاز بسته شود و نیازی به بستن فیوز در سیم نول نیست.
    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : طریقه نصب درست فیوز

      ممنون از توضیحات تون... فقط به یه سوالم نرسیدم. ورودی سیم فاز به فیوز بهتره از سمت ON وارد شه یا از سمت OFF

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : طریقه نصب درست فیوز

        نوشته اصلی توسط Homunculus نمایش پست ها
        ممنون از توضیحات تون... فقط به یه سوالم نرسیدم. ورودی سیم فاز به فیوز بهتره از سمت ON وارد شه یا از سمت OFF
        با سلام:
        از هردو طرف فرقی نمی کند.
        علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
        نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : طریقه نصب درست فیوز

          با سلام
          بر اساس استاندارد اگر فیوز مینیاتوری رو طوری در دست بگیرید که نوشته ها از بالا به پایین باشد
          جهت ورود جریان از بالا ورودی و از پایین خروجی

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : طریقه نصب درست فیوز

            نوشته اصلی توسط hhosein2000 نمایش پست ها
            با سلام
            بر اساس استاندارد اگر فیوز مینیاتوری رو طوری در دست بگیرید که نوشته ها از بالا به پایین باشد
            جهت ورود جریان از بالا ورودی و از پایین خروجی
            با سلام:
            اگر شما یک آمپر متر جریان متناوب با این کلید مینیاتوری سری کنید و به مصرف کننده توان بالا بدهید، جریان مصرفی از هر دو طرف یک اندازه خواهد بود و اگر جریان مصرفی بیش تر از مقدار تعین شده فیوز باشد باز هم فیوز با جریان بیش تر از تحمل خود می پرد.پس این ازمایش نشان می دهد در یک کلید مینیاتوری اگر فاز را به ورودی و خروجی کلید مینیاتوری ببندیم در کنترل جریان هیچ فرقی نمی کند.
            علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
            نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : طریقه نصب درست فیوز

              نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
              با سلام:
              اگر شما یک آمپر متر جریان متناوب با این کلید مینیاتوری سری کنید و به مصرف کننده توان بالا بدهید، جریان مصرفی از هر دو طرف یک اندازه خواهد بود و اگر جریان مصرفی بیش تر از مقدار تعین شده فیوز باشد باز هم فیوز با جریان بیش تر از تحمل خود می پرد.پس این ازمایش نشان می دهد در یک کلید مینیاتوری اگر فاز را به ورودی و خروجی کلید مینیاتوری ببندیم در کنترل جریان هیچ فرقی نمی کند.
              با توجه به ساختار فیوز های مینیاتوری نحوه نصب آن به صورتی است که در حالت عمودی بر روی راک ریل نصب شود در حالتی که نوشته در جهت درست قرار بگیریند(حالت on در سمت بالا و حالت off به سمت پایین) . سیم ورودی فاز نیز از سمت بالا وارد فیوز شود.
              این مطلب در مباحث ایمنی برق ساختمان و در مباحث ایمنی در برابر آتش سوزی نیز ذکر شده است.

              دلیل اصلی این نحوه نصب به خاطر جریان هوای گرم هست که به سمت بالا حرکت میکند. تیغه بیمتال در پایین فیوز قرار دارد که در بالای آن محفظه جرقه گیر و سیم پیچ جریان وجود دارد. اگر فیوز به صورت برعکس نصب شود احتمال اختلال در عمکرد بیمتال به خاطر جریان هوای گرم ایجاد شده توسط سیم پیچ جریان بوجود می آید.
              در مورد ورودی سیم فاز از بالای فیوز نیز که بیشتر به خاطر عدم وجود مشکل در عیب یابی یا تعمیر سیم کشی میباشید.