اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

    درود بر مهندسین
    میشه 44 تا شیفت رجیستر رو از طریق سیم های آیفون هر 3 متر به هم وصل کرد (طول مسیر که حدودا 132 متر میشه) و شیفت رجیستر ها بدون هیچ مشکلی از نظر افت ولتاژ خط و نویز و ....کار کنن
    مشخصات سیم: مقاومت در 100 متر 10 اهم.....(در هر 3 متر 0.3 اهم)
    - تغذیه هر شیفت رجیستر بصورت جداکانه تامین میشه.
    - فرکانس کار مدار در بالاترین حالت 10k HZ
    شیفت رجیستر مورد استفاده 74HC595 هست
    فقط پایه های SH-ST,و MR قراره هر 3 متر برای هر کدام از شیفت رجیستر ها انشعاب گرفته بشه. ًQ7' هم از شسفت رجیستر اول به DS بعدی میره تا آخر و نهایتا در ابتدا خط از طریق یک میکرو کنترل بشوند.....مدار مورد نظر در محسط پروتوس در زیر هست :
    دانلود کنید.

    امیدوارم مطلب رو رسونده باشم. سوالی بود در خدمتم.
    تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط MohsenGHTM; ۰۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵.

    #2
    پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

    دوستان کسی نظری نداره؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

      نوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست ها
      دوستان کسی نظری نداره؟
      سلام خسته نباشی دلاور
      خب حالا این نتیجه گیریش میشه اینکه سیم مورد نظر برای فاصله های طولانی افت کمی دارد یا اینکه میشه تعداد زیادی شیفت رجیستر رو با فاصله به هم وصل کرد ؟؟!!!!!!
      ! Life doesn't get easier , you just get stronger

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

        پاسخ به این صورت است در فاصله های مساوی ولتاژ کاملا ایزوله برا هر کدام از شیفت ریجستر ها متصل شود بنابر این خط ولتاژ بالا تا انتهای مسیر متصل و در فواصل ولتاژ ایزوله برای هر کدام از شیفت ریجتر ها توسط رگولاتور متصل شود

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        نکته سوم اینکه هر از چند ریجستر گیت را منتقی و ایزوله کرداین کار با کمک منطق اپتو کوپلر در مسیر یا قوی کردن هر از چند ریجستر (ایزوله میشود ) انجام میشود

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

          منم دقیقا سوال شما رو دارم.
          اصلا این کار شدنیه؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

            نوشته اصلی توسط MohsenGHTM نمایش پست ها
            ...میشه 44 تا شیفت رجیستر رو از طریق سیم های آیفون هر 3 متر به هم وصل کرد ...
            سلام،
            شدنش که حتما میشه، (موقعی 200 میلیون نفر آدم (توی دوتا قاره مختلف) از طریق یه تار نوری، میتونن همزمان با هم صحبت کنند!!! ....)
            ...
            اگه بتونی کلاک رو، به نحو ایمنی منتقل کنی، با دیتا و بقیه سیگنالهات مشکلی نخواهی داشت!
            ...
            چند توصیه و راهکار:
            اول اینکه مسیرهای انتقال دیتا رو، زوج تابیده (Twicted Pair) انتخاب کنی (یک سیم دیتا و یک سیم زمین)!
            برای کلاک در مرحله اول زوج تابیده! (یک سیم کلاک و سیم دیگر زمین)
            مرحله بعد افزایش ولتاژ!
            مرحله بعد کواکسیال! (بدون افزایش ولتاژ!) (مغزی کلاک، شیلد زمین!)
            و دوباره افزایش ولتاژ!
            و اگه باز جواب نداد، میتونی با تراشه های ارتباط RS485 و زوج تابیده، کلاک رو به طور ایمن پیاده کنی!
            ...
            توی همه مراحل بالا، تطبیق امپدانس انتهای خط، کمک کننده است، با توجه به نوع کابل، متراژ و فرکانس، محاسبات و جدول داره!
            ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

              تا اونجایی که مطالعه کردم این فرم قرارگیری یه چیزی شبیه شبکه باس هست.توی شبکه باس طول کابل از هر کارت شبکه تا بعدی در عمل 180 متره.سطح ولتاژ همین 5 و 0 با ابنکه بالاتره؟؟؟اکر اینطور باشه پس این هم باید جواب بده

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : بررسی استفاده از شیفت رجیستر در مدار با طول 130 متر

                نوشته اصلی توسط Rahnamaelec نمایش پست ها
                پاسخ به این صورت است در فاصله های مساوی ولتاژ کاملا ایزوله برا هر کدام از شیفت ریجستر ها متصل شود بنابر این خط ولتاژ بالا تا انتهای مسیر متصل و در فواصل ولتاژ ایزوله برای هر کدام از شیفت ریجتر ها توسط رگولاتور متصل شود

                دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                نکته سوم اینکه هر از چند ریجستر گیت را منتقی و ایزوله کرداین کار با کمک منطق اپتو کوپلر در مسیر یا قوی کردن هر از چند ریجستر (ایزوله میشود ) انجام میشود
                چیزی که خودم طراحی کردم همینیه که شما میگید،ولتاژ تغذیه هر کدوم جداگانه از طریق رگولاتور تامین میشه ، و پایه های SH , ST , DS که قراره روند ارسال داده ها از این یه سه پایه صورت بگیره سر راه هر کدوم در هر کدوم از 44 تا از همین اپتو استفاده شده.
                دانلود کنید.

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...
                X