    با اندازه گیری مقدار سلف (اندوکتانس) چند عدد لاین فیلتر متوجه شدم که مقدار سلف یک لاین فیلتر نسبت به دیگری متفاوت هست (البته اولیه وثانویه مقدارشون با هم برابر بود )مثلا یکی دیگه 50 میکروهانری دیگری 35 میکروهانری و دیگری 14 میکروهانری بود. این ها با هم چه فرقی می کنند؟
    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
    همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

    #2
    پاسخ : تفاوت میان ترانس های لاین فیلتر

    کسی به این مورد برخورد نکرده؟
    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
    همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تفاوت میان ترانس های لاین فیلتر

      سلام
      این میزان بستگی به مقدار فیلتر کردن داره
      البته مقادیری که شما می فرمایید به نظرم خیلی کم هست معمولا بالای 1 الی 2 میلی هانری باید باشه
      اگر اشتباه نکنم قبلا برای یه مدل mean well رو باز کرده بودم در حدود 8 میلی هانری بود
      این مقادیر بستگی به میزان نویز برگشتی تو خط داره که باید با دستگاه اندازه گیری بشه البته من بهتر از این نمی دونم که آیا قابل محاسبه هست این نویز یا نه
      ولی من خودم در توان حول و حوش 100 تا 200 وات از حدود 1 میلی هانری استفاده می کنم
      مطمئن هستید که اون ترانس ها در لاین فیلتر بودند چون برای من مقدارشون عجیبه
      اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
      پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
      در کشور هاي غربي انتقال تجربيات و دانش به افراد مبتدي يک پيشرفت محسوب شده و به آن مديريت دانش مي گويند. ولي متاسفانه اين فرهنگ هنوز در کشور ايران رايج نشده است !!!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تفاوت میان ترانس های لاین فیلتر

        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        سلام
        این میزان بستگی به مقدار فیلتر کردن داره
        البته مقادیری که شما می فرمایید به نظرم خیلی کم هست معمولا بالای 1 الی 2 میلی هانری باید باشه
        اگر اشتباه نکنم قبلا برای یه مدل mean well رو باز کرده بودم در حدود 8 میلی هانری بود
        این مقادیر بستگی به میزان نویز برگشتی تو خط داره که باید با دستگاه اندازه گیری بشه البته من بهتر از این نمی دونم که آیا قابل محاسبه هست این نویز یا نه
        ولی من خودم در توان حول و حوش 100 تا 200 وات از حدود 1 میلی هانری استفاده می کنم
        مطمئن هستید که اون ترانس ها در لاین فیلتر بودند چون برای من مقدارشون عجیبه
        من روز شنبه دوباره اندازه گیری می کنم خدمتتون عرض می کنم.
        گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
        همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)