    درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی
    میخوایم توسط یه برد چندتا رله رو کنترل کنیم اما میخوایم مدار طوری طراحی بشه که چنانچه به هر دلیلی از کار افتاد و یا خاموش شد جریان رله ها وصل بشه
    برای این منظور اگه ازپین های نرمالی کلوز رله استفاده کنیم امکان داره گاهی نیاز بشه ۵ روز مداوم رله ها تحریک بشن که جریان رو قطع کنن
    بنظرتون رله ها با استفاده اینچنینی صدمه میبینن؟
  2. #2
    2017/03/26
    1,022
    459

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط tmr22

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی
    میخوایم توسط یه برد چندتا رله رو کنترل کنیم اما میخوایم مدار طوری طراحی بشه که چنانچه به هر دلیلی از کار افتاد و یا خاموش شد جریان رله ها وصل بشه
    برای این منظور اگه ازپین های نرمالی کلوز رله استفاده کنیم امکان داره گاهی نیاز بشه ۵ روز مداوم رله ها تحریک بشن که جریان رو قطع کنن
    بنظرتون رله ها با استفاده اینچنینی صدمه میبینن؟
    سلام رله رو جنس خوب و مرغوب بخر خیالت راحت کار می*کنه ولی
    به این شکلی که شما می خواهی مدار طراحی کنی معمولا این طوری
    طراحی نمی کنند
  3. #3
    2015/12/10
    19
    1

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط خلبان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام رله رو جنس خوب و مرغوب بخر خیالت راحت کار می*کنه ولی
    به این شکلی که شما می خواهی مدار طراحی کنی معمولا این طوری
    طراحی نمی کنند
    ممنون از همراهی تون
    لااقل یه کوچولو راهنمایی میکردین که چجوری طراحی میکنن؟
  4. #4
    2017/03/26
    1,022
    459

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط tmr22

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون از همراهی تون
    لااقل یه کوچولو راهنمایی میکردین که چجوری طراحی میکنن؟
    ببین شما باید از تیغه های باز استفاده کنی و نباید این طور در نظر
    بگیری مدار خراب شد عیبی ندارد موردی بود مثل شما المنت داشت
    مدار خراب شده بود و المنت کار میکرد آتش سوزی شده بود و بعد
    از مدتی با خبر شدند چه اتفاقی افتاده
  5. #5
    2015/12/10
    19
    1

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط خلبان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ببین شما باید از تیغه های باز استفاده کنی و نباید این طور در نظر
    بگیری مدار خراب شد عیبی ندارد موردی بود مثل شما المنت داشت
    مدار خراب شده بود و المنت کار میکرد آتش سوزی شده بود و بعد
    از مدتی با خبر شدند چه اتفاقی افتاده
    نه خب شما اینجوری در نظر بگیر که مدار لامپ روشنایی رو کنترل میکنه و در کل نباید لامپ روشنایی اون محیط خاموش بشه و خاموش شدن لامپ خطرناکه برای همین میخوایم درصورت از کار افتادن حداقل روشنایی مجددا به حالت دستی برگرده
  6. #6
    2017/03/26
    1,022
    459

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط tmr22

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    نه خب شما اینجوری در نظر بگیر که مدار لامپ روشنایی رو کنترل میکنه و در کل نباید لامپ روشنایی اون محیط خاموش بشه و خاموش شدن لامپ خطرناکه برای همین میخوایم درصورت از کار افتادن حداقل روشنایی مجددا به حالت دستی برگرده
    هر طور که مایل هستی انجام بده ولی طوری مدار رو طراحی کن که تو
    اتاق فرمان سیگنال های از اینکه مدار کنترل شما فعال هست رو داشته
    باشی و آلارم برای مدارت در نظر بگیر
  7. #7
    2015/12/10
    19
    1

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط خلبان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    هر طور که مایل هستی انجام بده ولی طوری مدار رو طراحی کن که تو
    اتاق فرمان سیگنال های از اینکه مدار کنترل شما فعال هست رو داشته
    باشی و آلارم برای مدارت در نظر بگیر
    ممنون دوست گرامی
    فقط من از بابت عمر رله ها خیالم راحت باشه حله ،بقیه رهنمودهای شما رو حتما بکار میگیرم
  8. #8
    2017/03/26
    1,022
    459

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط tmr22

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون دوست گرامی
    فقط من از بابت عمر رله ها خیالم راحت باشه حله ،بقیه رهنمودهای شما رو حتما بکار میگیرم
    ببین هر وسیله ای احتمال خرابی داره ولی جنس خوب و مرغوب
    این احتمال رو خیلی کم می*کنه در انجمن خیلی ها مثل شما فکر
    میکنند ولی این رو بدون در تولید حتما و حتما احتمال خرابی هست
    میشه اون رو با رعایت موارد خیلی خیلی کم کرد

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    نقل قول نوشته اصلی توسط tmr22

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون دوست گرامی
    فقط من از بابت عمر رله ها خیالم راحت باشه حله ،بقیه رهنمودهای شما رو حتما بکار میگیرم
    ببین هر وسیله ای احتمال خرابی داره ولی جنس خوب و مرغوب
    این احتمال رو خیلی کم می*کنه در انجمن خیلی ها مثل شما فکر
    میکنند ولی این رو بدون در تولید حتما و حتما احتمال خرابی هست
    میشه اون رو با رعایت موارد خیلی خیلی کم کرد
  9. #9
    2015/12/10
    19
    1

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط خلبان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت






    ببین هر وسیله ای احتمال خرابی داره ولی جنس خوب و مرغوب
    این احتمال رو خیلی کم می*کنه در انجمن خیلی ها مثل شما فکر
    میکنند ولی این رو بدون در تولید حتما و حتما احتمال خرابی هست
    میشه اون رو با رعایت موارد خیلی خیلی کم کرد
    قطعا فرمایشات شما در رابطه با کیفیت قطعات و همچنین احتمال خرابی متین و درست هستند
    اما استفاده منطقی از قطعات هم توی طول عمر اونها تاثیر گذار هست دیگه
    من میخوام بدونم استفاده از رله تو مداری که امکان داره ۵ روز مداوم اون رله رو فعال کنه کلا منطقی هست یا اینکه استفاده ناصحیح از اون قطعه است
  10. #10
    2017/03/26
    1,022
    459

    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد راه اندازی رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط tmr22

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    قطعا فرمایشات شما در رابطه با کیفیت قطعات و همچنین احتمال خرابی متین و درست هستند
    اما استفاده منطقی از قطعات هم توی طول عمر اونها تاثیر گذار هست دیگه
    من میخوام بدونم استفاده از رله تو مداری که امکان داره ۵ روز مداوم اون رله رو فعال کنه کلا منطقی هست یا اینکه استفاده ناصحیح از اون قطعه است
    من خودم رله مرغوب بستم حدود یک سال هست دایم داره کار
    می*کنه و مشکلی هم نداره
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17

موضوعات مشابه

  1. درخواست راهنمایی برای راه اندازی esp8266 در مد udp
    توسط سید رضا باباتبار در انجمن ماژول های شبکه و WIFI
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2018/05/06, 20:52
  2. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/10/06, 10:43
  3. راه اندازی CMUcam3 با میکرو کنترلر [درخواست راهنمایی]
    توسط amirmohammad8 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2015/04/17, 09:00
  4. راهنمایی در مورد راه اندازی رله
    توسط miladzeinali در انجمن مدار هاي ديجيتال
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/09/06, 21:47
  5. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/06/08, 21:02

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •