    Unhappy سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    سلام دوستان


    یه سوال داشتم ممنون میشم اساتید محترم راهنمایی بفرمایند
    2 تا دستگاه برقی من دارم تک فاز هر کدوم 9 و خورده ای آمپر مصرف دارند و حدود 3200 وات مصرف 24 ساعته

    اول که وصل کردم سیستم ها رو که فیوز مینیاتوری سوخت
    عوض کردم 32 آمپر گذاشتم الان نه می پره و داغ میشه ولی وقتی سیستم ها کار می کنه ویز ویز می کنه! "چک کردم دوباره شل نیاشه کانکتور"

    و سر کابل 3 راهی که برق رو میرسونه به ورودی دستگاه داغه خود سیم نه ولی اون 2 شاخش رسما میشه املت درست کرد!



    سوال من این هست لازمه کابل برق جدا بکشم از فیوز باکس تا محل دستگاه یا باید از خود کنتور جدا ببرم تا اون وززه فیوز بره؟
    "کابل برق اصلی که اومده از کنتور هم 2*2.5 هست برای کل خونه"


    چه کابلی باید مصرف کنم که هم جواب گوی 24 ساعته روشن بودن رو بده

    هم چه کنم که این 2 شاخه سراهی انقدر گرم نشه!


    ممنون میشم اگر کسی از دوستان راهنمایی کنند


    ~~ Mights Make Rughts ~~~
  2. #2
    2008/09/29
    5,826
    309

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    نقل قول نوشته اصلی توسط Aminlv

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان


    یه سوال داشتم ممنون میشم اساتید محترم راهنمایی بفرمایند
    2 تا دستگاه برقی من دارم تک فاز هر کدوم 9 و خورده ای آمپر مصرف دارند و حدود 3200 وات مصرف 24 ساعته

    اول که وصل کردم سیستم ها رو که فیوز مینیاتوری سوخت
    عوض کردم 32 آمپر گذاشتم الان نه می پره و داغ میشه ولی وقتی سیستم ها کار می کنه ویز ویز می کنه! "چک کردم دوباره شل نیاشه کانکتور"

    و سر کابل 3 راهی که برق رو میرسونه به ورودی دستگاه داغه خود سیم نه ولی اون 2 شاخش رسما میشه املت درست کرد!



    سوال من این هست لازمه کابل برق جدا بکشم از فیوز باکس تا محل دستگاه یا باید از خود کنتور جدا ببرم تا اون وززه فیوز بره؟
    "کابل برق اصلی که اومده از کنتور هم 2*2.5 هست برای کل خونه"


    چه کابلی باید مصرف کنم که هم جواب گوی 24 ساعته روشن بودن رو بده

    هم چه کنم که این 2 شاخه سراهی انقدر گرم نشه!


    ممنون میشم اگر کسی از دوستان راهنمایی کنند


    عکس از تجهیزات بزارین
  3. #3
    2013/04/20
    779
    230

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    با سلام
    1-حتما سه راهی را از مدار خارج کتید و هرمصرف کنند را از یک پریز مجزا تغذیه نمایید .
    2- سطح مقطع هرکدام از مصرف کننده ها بایدسیم 2.5mm^2 باشد.
    3- پشت جعبه فیوز را چک کنید که از چه مقطع سیمی تا کنتور استفاده شده حداقل باید 2.5mm^2 باشد.
    4- جریان مجاز سیم با مقطع 2.5mm^2 در لوله خرطومی 21 آمپر است .
  4. #4
    2017/12/01
    157
    76

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    ● کنتور شما چند آمپر است؟
    ● طبعا کابلی که از کنتور به داخل ساختمان آمده کشش تامین جریان این دو دستگاه پرمصرف + سایر لوازم برقی داخل ساختمان را ندارد و نیاز به کابل اختصاصی مناسب دارید
    ●شخصا برای بخاری برقی ۳۰۰۰ وات جهت محکم کاری مستقیما از کنتور و کابل نمره ۴ استفاده کردم!
  5. #5
    2006/09/05
    3
    0

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    نقل قول نوشته اصلی توسط nimdar

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام
    1-حتما سه راهی را از مدار خارج کتید و هرمصرف کنند را از یک پریز مجزا تغذیه نمایید .
    2- سطح مقطع هرکدام از مصرف کننده ها بایدسیم 2.5mm^2 باشد.
    3- پشت جعبه فیوز را چک کنید که از چه مقطع سیمی تا کنتور استفاده شده حداقل باید 2.5mm^2 باشد.
    4- جریان مجاز سیم با مقطع 2.5mm^2 در لوله خرطومی 21 آمپر است .
    ممنون برای راهنمایی
    کابل اصلی که از کنتر اومده 2*2.5 هستش
    بعد اگر 2 تا خروجی مجزا 2*2.5 بگیرم از اون و سه راهی رو حذف کنم مشکل حل میشه؟ یا نه باید 2 تا 2 در 2.5 از خود کنتر بکشم؟
    ممنون بازهم از شما و بقیه دوستان بابت راهنمایی
    ~~ Mights Make Rughts ~~~
  6. #6
    2006/09/05
    3
    0

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    نقل قول نوشته اصلی توسط arvinfx

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    عکس از تجهیزات بزارین
    جناب آروین تجهیزاته عجیبو قریبی نیست 2هر 2 سیستم 2 تا پاور 1600 وات سروری هستن 3200 هر کدوم مصرف می کنن
    سر جمع با فن ها و مخلافاتش نزدیک 7 کیلو وات برقه که خدمتتون گفتم + نزدیک 10 آمپر مصرف هر دستگاه
    ~~ Mights Make Rughts ~~~
  7. #7
    2013/04/20
    779
    230

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    با سلام
    من در پست قبلی اشاره کردم که جریان مجاز کابل 2.5 درداخل لوله خرطومی 21 آمپر است و اگرشما دو مصرف کننده را به دو پریز مجزا هم متصل کنید در نهایت مجموع جریان آنها از سیم جعبه فیوز تا کنتور عبور خواهد کرد که میگویید آنهم 2.5 است و چون به جریان ماکزیمم مجاز خیلی نزدیک است دیگر جایی برای مصرف کننده های دیگر این محل باقی نمیگذارد لذا بهتر است سیم جعبه فیوز تا کنتور را تعویض و حداقل سیم 4 استفاده نمایید.
  8. #8
    2008/09/29
    5,826
    309

    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم

    نقل قول نوشته اصلی توسط Aminlv

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    جناب آروین تجهیزاته عجیبو قریبی نیست 2هر 2 سیستم 2 تا پاور 1600 وات سروری هستن 3200 هر کدوم مصرف می کنن
    سر جمع با فن ها و مخلافاتش نزدیک 7 کیلو وات برقه که خدمتتون گفتم + نزدیک 10 آمپر مصرف هر دستگاه
    توصیف و لغات نمیتونه عملکرد شما و من رو نشون یده، بیشتر میخاستم بدونم کیفیت اتصالات چطوره.
    این سیستم هم به نظرم برای ماینرینگ باید استفاده بشه. درسته؟
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوعات مشابه

  1. نیاز به ترانزیستور 3 آمپر برای سوییچ
    توسط saeidtroy در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2017/09/28, 10:07
  2. لوازم مورد نیاز برای تعمیر لامپ کم مصرف
    توسط apex111 در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2017/03/28, 19:27
  3. نیاز به کمک برای طراحی حلقه جریان 4 تا 20 میلی آمپر
    توسط baba_barghi در انجمن كنترل صنعتي
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/12/19, 08:20
  4. درایور مورد نیاز برای راه اندازی Step Motor 1.4 آمپر
    توسط مجتبی تاجیک در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2011/02/13, 17:17
  5. پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 2008/10/06, 23:55

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •