  1. #1
    2019/05/28
    4
    0

    منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    سلام دوستان یه منبع تغذیه ۱۲ ولت ۱۰ امپر دارم که ولتاژ ۱۲ رو داره اما به محظ اتصال
    مصرف کننده خازن کوچیک کنار ای سی(خازن۵۰ولت) به شدت داغ میکنه و ظرف چند ثانیه
    باد میکنه. ضمنا نوسان ولتاژ پشت این خازن وجود داره.
    فکر میکنید چه قطعه ای ایراد داره.
    ای سی و چوک و مقاومت های تو مسیر رو عوض کردم جواب نداد.
    ضمنا صدای ویز ویز توی مدار میاد.
  2. #2
    2014/11/17
    اصفهان
    319
    156

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    یه خازن هست وسط مدار بقل هسته قرار داره روش نوشته 47uf 50v اونو عوضش کن یه نو بذار و دو تا خازن 4.7uf 50v دقیقا کنار تارنزیستور های قدرت قرار داره هر دو رو عوض کن احتمال خیلی زیاد حل میشه
  3. #3
    2019/05/28
    4
    0

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    سلام و تشکر از شما. دقیقا همین خازنی که میگید کنار هسته هست رو تعویض کردم
    .منتها همین خازن به شدت داغ میکنه و در چند ثانیه مجدد باد میکنه. و ولتاژ دو سرش هم خیلی نوسان داره.
    من بقیه خازن ها مقاومت توی مسیر همین خازن رو عوض کردم.
    درست نشد.
    ایا این مشکل میتونه از دیود های فرکانس بالای کنار مسفت قدرت باشه؟
    اونها رو عوض نکردم. البته تست دیودشون سالمه.
    تشکر که پاسخ میدید
  4. #4
    2008/09/29
    6,000
    429

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط Sobhanabbasi

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام و تشکر از شما. دقیقا همین خازنی که میگید کنار هسته هست رو تعویض کردم
    .منتها همین خازن به شدت داغ میکنه و در چند ثانیه مجدد باد میکنه. و ولتاژ دو سرش هم خیلی نوسان داره.
    من بقیه خازن ها مقاومت توی مسیر همین خازن رو عوض کردم.
    درست نشد.
    ایا این مشکل میتونه از دیود های فرکانس بالای کنار مسفت قدرت باشه؟
    اونها رو عوض نکردم. البته تست دیودشون سالمه.
    تشکر که پاسخ میدید
    جریان ورودی رو میتونین اندازه گیری کنین؟ مقتی خازن باد میکنه؟
  5. #5
    2013/12/21
    بابل-ایمن آباد
    2,006
    1,008

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط Sobhanabbasi

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان یه منبع تغذیه ۱۲ ولت ۱۰ امپر دارم که ولتاژ ۱۲ رو داره اما به محظ اتصال
    مصرف کننده خازن کوچیک کنار ای سی(خازن۵۰ولت) به شدت داغ میکنه و ظرف چند ثانیه
    باد میکنه. ضمنا نوسان ولتاژ پشت این خازن وجود داره.
    فکر میکنید چه قطعه ای ایراد داره.
    ای سی و چوک و مقاومت های تو مسیر رو عوض کردم جواب نداد.
    ضمنا صدای ویز ویز توی مدار میاد.
    یه عکس از پاور قرار بدید تا بهتر راهنمایی کنیم
    به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.

    ---------------------BMCELEC@-------------------
    ------------www.hoseyniemeni.ir-----------
    ---------------www.bmc-elec.com--------------
    ---------------www.bmc-elec.ir--------------
  6. #6
    2019/05/28
    4
    0

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط hoseyni emeni

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    یه عکس از پاور قرار بدید تا بهتر راهنمایی کنیم
    این عکس از مدار ببخشید دیر شد .قطعاتی که نارنجی کردم رو با اوراقی که داشتم تعویض کردم البته مسفت های قدرت هم عوض کردم.
    من یک بار دیگه مشکل رو تشریح کنم خدمت دوستان.
    اون خازن کنار هسته مرکزی که باد کرده. موقع امپر کشی مثلا2 امپر به شدت داغ میکنه و در عرض چند ثانیه باد میکنه یه نوسان ولتاژ زیادی هم
    روی دوسرش داره. و علاوه بر این یک مقدار کمی هم البته بیشتر از حد طبیعی مسفت های قدرت داغ میکنن. ضمنا خروجی مدار درسته . اما چون خازن به سرعت داغ میکنه و باد میکنه من سریع خاموش کردم.
    یکی دوتا از اون مقاوت های توی مسیر خازن هم تعویض کردم. آیا میتونه از دیودهای فرکانسی کنار مسفت قدرت باشه. از نوع fr157هستند. توی تست دیود طبیعی هست و من عوضش نکردم هنوز.
    ممنون از راهنمایی دوستان


    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    نقل قول نوشته اصلی توسط arvinfx

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    جریان ورودی رو میتونین اندازه گیری کنین؟ مقتی خازن باد میکنه؟
    منظورتون اندازه گیری جریان برق ورودی به پاور هست؟
  7. #7
    2013/12/21
    بابل-ایمن آباد
    2,006
    1,008

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط Sobhanabbasi

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    این عکس از مدار ببخشید دیر شد .قطعاتی که نارنجی کردم رو با اوراقی که داشتم تعویض کردم البته مسفت های قدرت هم عوض کردم.
    من یک بار دیگه مشکل رو تشریح کنم خدمت دوستان.
    اون خازن کنار هسته مرکزی که باد کرده. موقع امپر کشی مثلا2 امپر به شدت داغ میکنه و در عرض چند ثانیه باد میکنه یه نوسان ولتاژ زیادی هم
    روی دوسرش داره. و علاوه بر این یک مقدار کمی هم البته بیشتر از حد طبیعی مسفت های قدرت داغ میکنن. ضمنا خروجی مدار درسته . اما چون خازن به سرعت داغ میکنه و باد میکنه من سریع خاموش کردم.
    یکی دوتا از اون مقاوت های توی مسیر خازن هم تعویض کردم. آیا میتونه از دیودهای فرکانسی کنار مسفت قدرت باشه. از نوع fr157هستند. توی تست دیود طبیعی هست و من عوضش نکردم هنوز.
    ممنون از راهنمایی دوستان


    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم


    منظورتون اندازه گیری جریان برق ورودی به پاور هست؟
    سلام ، بله ، امکان سوختن دیود های FR107 هم هست ، میتونید UF4007 هم جایگزین کنید ، بعضی مواقع دیود در تست دیودی مشکل خودشو نشون نمیده!!! به خصوص دیود های ولتاژ بالا ،
    حد اقل یکی از پایه های دیود رو از مدار در بیارید و با منیع تغذیه دربایاس معکوس تست کنید ، اگر سالم باشد نباید هیچ جریانی از آن عبور کند .
    به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.

    ---------------------BMCELEC@-------------------
    ------------www.hoseyniemeni.ir-----------
    ---------------www.bmc-elec.com--------------
    ---------------www.bmc-elec.ir--------------
  8. #8
    2008/09/29
    6,000
    429

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط Sobhanabbasi

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    این عکس از مدار ببخشید دیر شد .قطعاتی که نارنجی کردم رو با اوراقی که داشتم تعویض کردم البته مسفت های قدرت هم عوض کردم.
    من یک بار دیگه مشکل رو تشریح کنم خدمت دوستان.
    اون خازن کنار هسته مرکزی که باد کرده. موقع امپر کشی مثلا2 امپر به شدت داغ میکنه و در عرض چند ثانیه باد میکنه یه نوسان ولتاژ زیادی هم
    روی دوسرش داره. و علاوه بر این یک مقدار کمی هم البته بیشتر از حد طبیعی مسفت های قدرت داغ میکنن. ضمنا خروجی مدار درسته . اما چون خازن به سرعت داغ میکنه و باد میکنه من سریع خاموش کردم.
    یکی دوتا از اون مقاوت های توی مسیر خازن هم تعویض کردم. آیا میتونه از دیودهای فرکانسی کنار مسفت قدرت باشه. از نوع fr157هستند. توی تست دیود طبیعی هست و من عوضش نکردم هنوز.
    ممنون از راهنمایی دوستان


    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم


    منظورتون اندازه گیری جریان برق ورودی به پاور هست؟
    بله قسمت 220 ولت ac من به ای سی مشکوکم
  9. #9
    2019/05/28
    4
    0

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط arvinfx

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    بله قسمت 220 ولت ac من به ای سی مشکوکم
    من یه ic توی اوراقی داشتم تعویض کردم همون مشکل وجود داره
  10. #10
    2008/09/29
    6,000
    429

    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ صنعتی

    نقل قول نوشته اصلی توسط Sobhanabbasi

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    من یه ic توی اوراقی داشتم تعویض کردم همون مشکل وجود داره
    تغذیه آی سی رو چک کردین؟
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

  1. تغییر ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ صنعتی
    توسط dimoosss در انجمن الكترونيك صنعتی
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2018/04/06, 15:34
  2. تعمیر منبع تغذیه سویچینگ صنعتی
    توسط giga0101 در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2018/03/22, 18:19
  3. مشکل درمنبع تغذیه سویچینگ صنعتی
    توسط shayan.gh در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2018/03/15, 18:16
  4. منبع تغذیه سویچینگ برای تغذیه میکرو
    توسط kargahelec در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2017/05/02, 06:21
  5. تفاوتهای منبع تغذیه سویچینگ با منبع تغذیه ......
    توسط mapmap در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 2013/02/22, 00:21

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.