  1. #11
    2008/09/29
    6,000
    427

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط ircaspianhero

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون مهندس: خب راه چاره وجود نداره؟ یا جایگزینی برای محافظ که قوی تر عمل کنه؟
    مثلا میگند یک دستگاه هست به نام ترانس اتوماتیک یا استابلایزر که مثل رگولاتور در مدار عمل می کنه یعنی هر چی ولتاژ داخل مدار بشه به 220 ولت تبدیل می کنه ! از زیر 220 بگیر تا بالای 220 ولت را تبدیل می کنه !! این دستگاه خیلی گران و بزرگ هست و من دنبال معادل همین می گردم که کوچک باشه و توی کنتور برق بشه جایگذاری اش کرد !
    یک نمونه فیلم از عملکرد اش :

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    راستش استاندارد های بین المللی که توی ایران هم وجود داره یه رنجی از تغییرات ولتاژ رو تایین کرده و دستگاه های الکترونیک هم تمهیدات لازم رو توی اون رنج دیدن، خارج از این رنج مسئولیت با اداره برق هست که اتفاقا بیمه هم قبول هزینه میکنه.
    استبلایزر دو مدل داریم یه مودل موتوری یه مدل رله ای که این که شما فیلم گزاشتی رله ای هست و بیشتر برای جاهایی که شبکه افت ولتاژ داره ( که اونم مشکل اداره برقه و باید بیاد یا سیم کشی رو قوی کنه یا ترانس 20Kv به 231V رو با نوع قویتر عوض کنه) استفاده میکنن که برق قطع نشه مثلا برای سرور ها ، دستگاه های نظارتی ، بیمارستان ها و .... استفاده میشه. مثلا ما برای کارگاهمون مجبور شدیم برای یکی از دکل های مخابراتیمون یکی بزاریم علاوه بر UPS و مشکلمون هم حل شد.

    اون فیلم هم دیدم یه دروغ تبلیغاتی بود. بیشتر دستگاه های الکترونیکی از 90 ولت تا 250 ولت کار میکنن تنها چیزی که هنوز مشکل پیدا میکنه موتور های AC هستن که کم زیاد شدن ولتاژ باعث میشه جریان زیادی ازش عبور کنه و عملا برشته میشه. مثل موتور یخچال و کولر آبی و بعضی از کولر گازی ها.

    اتفاقی که برای شما افتاده احتمالا حادثه بوده و شما با ادوات اینجنینی نمیتونین جلوشو بگیرین. باور کن من دیدم ولتاژ بالا چه بلایی سر قطعات الکترونیک میاره و هیچکاریشم نمیشه کرد تمام کنتاکتور ها چشبیده بود رله ها آرک زده بود ، ای سی ها منفجر شده بود، هر بردی باز میکردیم سیاه شده بود. مثل سیل توی شهر میمونه ...

    تنها چیزی که بعضی از دستگاه ها رو نجات داده بود وریستور بود البته نه همشون بعضی ها وریستورشون عمل کرده بود ولی از فیوز آرک زده بود ولی خسارت به برد کمتر شده بود. حالا نمیگم قطعا این اتقاف می افته با همین شدت ولی یه محافظ خوب از بیشتر این اشکالات جلوگیری میکنه و نیاز به این دستگاه که بیشتر به عنوان تقویت کننده و بوستر کارکرد داره ندارین.

    اینم بگم همه انواع استبیلایزر ها یه مصرف بین 40 تا 150 وات به مصرف قبض برق اضافه میکنن.
    ویرایش توسط arvinfx : 2019/06/07 در ساعت 10:20
  2. #12
    2013/04/20
    899
    288

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    با سلام
    استابیلایزرها سه نوع هستند موتوری ، رله ای ، فرو رزونانت که از میان این سه نوع فرورزونانت از همه با کیفیت تر و مرغوبتر است و تقریبا در مقابل نوسانات لحظه ای در رنج 150 تا 270 ولت خروجی کاملا ثابت 220 ولت میدهد این نوع استابیلایزرها هیچ قطعه مکانیکی ندارند لذا از عمر بسیار بالایی برخوردار و بدون نیاز به سرویس میباشند و تنها از یک ترانس با هسته سریع الاشباع استفاده میکنند البته از سایر مدلها گرانتر هم میباشند ، بهتر است از این نوع استفاده شود
  3. #13
    2008/09/29
    6,000
    427

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط nimdar

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام
    استابیلایزرها سه نوع هستند موتوری ، رله ای ، فرو رزونانت که از میان این سه نوع فرورزونانت از همه با کیفیت تر و مرغوبتر است و تقریبا در مقابل نوسانات لحظه ای در رنج 150 تا 270 ولت خروجی کاملا ثابت 220 ولت میدهد این نوع استابیلایزرها هیچ قطعه مکانیکی ندارند لذا از عمر بسیار بالایی برخوردار و بدون نیاز به سرویس میباشند و تنها از یک ترانس با هسته سریع الاشباع استفاده میکنند البته از سایر مدلها گرانتر هم میباشند ، بهتر است از این نوع استفاده شود
    بله نوع سومش رو یادم رفته بود ممنون از راهنمایی.
  4. #14
    2013/07/10
    2,097
    76

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط arvinfx

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    راستش استاندارد های بین المللی که توی ایران هم وجود داره یه رنجی از تغییرات ولتاژ رو تایین کرده و دستگاه های الکترونیک هم تمهیدات لازم رو توی اون رنج دیدن، خارج از این رنج مسئولیت با اداره برق هست که اتفاقا بیمه هم قبول هزینه میکنه.
    استبلایزر دو مدل داریم یه مودل موتوری یه مدل رله ای که این که شما فیلم گزاشتی رله ای هست و بیشتر برای جاهایی که شبکه افت ولتاژ داره ( که اونم مشکل اداره برقه و باید بیاد یا سیم کشی رو قوی کنه یا ترانس 20Kv به 231V رو با نوع قویتر عوض کنه) استفاده میکنن که برق قطع نشه مثلا برای سرور ها ، دستگاه های نظارتی ، بیمارستان ها و .... استفاده میشه. مثلا ما برای کارگاهمون مجبور شدیم برای یکی از دکل های مخابراتیمون یکی بزاریم علاوه بر UPS و مشکلمون هم حل شد.

    اون فیلم هم دیدم یه دروغ تبلیغاتی بود. بیشتر دستگاه های الکترونیکی از 90 ولت تا 250 ولت کار میکنن تنها چیزی که هنوز مشکل پیدا میکنه موتور های AC هستن که کم زیاد شدن ولتاژ باعث میشه جریان زیادی ازش عبور کنه و عملا برشته میشه. مثل موتور یخچال و کولر آبی و بعضی از کولر گازی ها.

    اتفاقی که برای شما افتاده احتمالا حادثه بوده و شما با ادوات اینجنینی نمیتونین جلوشو بگیرین. باور کن من دیدم ولتاژ بالا چه بلایی سر قطعات الکترونیک میاره و هیچکاریشم نمیشه کرد تمام کنتاکتور ها چشبیده بود رله ها آرک زده بود ، ای سی ها منفجر شده بود، هر بردی باز میکردیم سیاه شده بود. مثل سیل توی شهر میمونه ...

    تنها چیزی که بعضی از دستگاه ها رو نجات داده بود وریستور بود البته نه همشون بعضی ها وریستورشون عمل کرده بود ولی از فیوز آرک زده بود ولی خسارت به برد کمتر شده بود. حالا نمیگم قطعا این اتقاف می افته با همین شدت ولی یه محافظ خوب از بیشتر این اشکالات جلوگیری میکنه و نیاز به این دستگاه که بیشتر به عنوان تقویت کننده و بوستر کارکرد داره ندارین.

    اینم بگم همه انواع استبیلایزر ها یه مصرف بین 40 تا 150 وات به مصرف قبض برق اضافه میکنن.
    ممنون دوست عزیز" اتفاقا یادم رفت بگم: رفتیم اداره برق گفت بیمه پول وسایلی که سوخته را میده !! الان یک میلیون و پانصد هزار پول ایفون تصویری و پنل و... دادیم و فاکتور اش هم گرفتیم حالا نمیدانم واقعا پول میدهند یا نه!؟
    یک مشکل دیگه هست اینه که: اینها هر سال دارند ترانس میسوزنند !! و دارند ضرر میدهند به ما !! ولی باز هرسال این مشکل ایجاد میشه !
    +++++++++++++++++++++++++
    بنظر شما یک محافظ سر کنتوری بزاریم خوب هست؟

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


    سپاس
  5. #15
    2008/09/29
    6,000
    427

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط ircaspianhero

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون دوست عزیز" اتفاقا یادم رفت بگم: رفتیم اداره برق گفت بیمه پول وسایلی که سوخته را میده !! الان یک میلیون و پانصد هزار پول ایفون تصویری و پنل و... دادیم و فاکتور اش هم گرفتیم حالا نمیدانم واقعا پول میدهند یا نه!؟
    یک مشکل دیگه هست اینه که: اینها هر سال دارند ترانس میسوزنند !! و دارند ضرر میدهند به ما !! ولی باز هرسال این مشکل ایجاد میشه !
    +++++++++++++++++++++++++
    بنظر شما یک محافظ سر کنتوری بزاریم خوب هست؟

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


    سپاس
    به نظر من تنها راه اقتصادی که دارین همینه میتونه باشه.
    ولی سعی کنین اطلاعات بیشتری از حادثه به دست بیارین، تکنسین های شرکت برق محل رو ببینین و صحبت کنین.
  6. #16
    2013/04/20
    899
    288

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    با سلام
    برای من هم 3 سال پیش همین اتفاق افتاد ظاهرا در اثر اختلال ، برق دو فاز شده بود و تقریبا تمام لوازم برقی که ترانس داشتند اولیه ترانس آنها سوخت ولی خوشبختانه لوازمی که به محافظ متصل بودند جان سالم بدر بردند من فکر میکنم مشکل منطقه شما هم همین دوفاز شدن بوده .
  7. #17
    2008/09/29
    6,000
    427

    پاسخ : نفش محافظ در نوسان برق چیست؟

    یه خاطره هم من بگم، محلی زندگی میکردیم که تراکمش بالا بود. هر سال تابستون به مدت 3 سال متوالی تیر و مرداد ماه هر دوهفته 10 روز موقع ظهر برقمون یه 2-3 ساعتی میرفت دیگه عادت شده بود. اداره برق کلا بیخیال عیبیابی شده بود چون همه چی استاندارد و نرمال بود. فقط میومدن فیوز ترانس رو عوض میکردن ، تا آخر یه پیرمرد که عادت داشت از ایوان خونش بشینه بیرونو نگاه کنه به صورت اتفاقی دید که سیم های فاز که از ترانس بیرون اومدن و روی تیر چراغ برق هستن بهم خوردن و جرقه و برق رفت.... و بعد از اون دیگه این مشکل پیش نیومد، علت هم این بود که توی اون گرما به علت جریانکشی زیاد احتمالا کولر ها ، سیم ها گرم میشدن و طولشون زیاد میشد و روی هم می افتادن و بعد از جرقه زدن و قطع شدن جریان برق خنک میشدن و به جای اول برمیگشتن. عملا کسی هم نمیفهمید.

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    یه خاطره دیگم یادم اومد، توی یکی از شرکت های دولتی بزرگ بودیم ، که یهو لامپ های مهتابی که همشون بالاست الکترونیکی داشتن شروع کردن به منفجر شدن همه ترسیده بودن. تقریبا ثانیه ای یه کی میترکید هر کدومم صدای خودشو داشت. خیلی وحشت ناک شده بود مثل فیلم های ترسناک بعد فهمیدیم که برق دوفاز شده بوده.

    اینجاییم که الان زندگی میکنیم هم هر سال تابستون یه صدای بنگ از دوردست میاد و برق 4-5 ساعت میره ولی فقط یه بار در ساله
صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 286
    آخرين نوشته: 2019/04/22, 22:39
  2. پروژه یک محافظ خانگی به جای تمام محافظ های در منزل
    توسط paradise_6671 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 29
    آخرين نوشته: 2017/07/25, 18:34
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/06/02, 18:06
  4. ساخت محافظ شبیه کارکرد محافظ فاراتل
    توسط paradise_6671 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/06/22, 12:36
  5. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2008/02/23, 13:24

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •