    سلام دوستان. این اولین پستم تو این انجمنه و خوشحالم که جمعی از دوستان متخصص و آگاه رو پیدا کردم که می*تونم به عنوان کسی که اطلاعات فنی برقیش بسیار محدوده سوالم رو مطرح کنم و راهنمایی بگیرم.
    من وقتی از دو سه تا از پریزهای خونه استفاده می*کنم بدنه فلزی وسایلم برق*دار هست. البته این برق خیلی ضعیفه و دستم رو که روی دستگاه می*زارم یه لرزش خفیف الکتریکی حس می*کنم. همون دستگاه در پریزهای دیگه خونه مشکلی نداره و هیچ برق بدنه نداره. دوشاخه رو به صورت برعکس می*زنم هم بازم مشکل پابرجاست. چند تا سوال دارم:
    ۱- از نظر فنی چرا چنین مشکلی وجود داره؟ به صورت ابتدایی و خیلی ساده اگر بتونید توضیح بدید چرا چنین مشکلی داره عالی می*شه.
    ۲- راه حل برطرف کردن مشکل چیه؟ با توجه به اینکه همه پریزها اینطوری نیستن و فقط بعضیشون این مشکل رو دارن.
    ۳- آیا این حالت برای دستگاه*ها مشکل*آفرینه؟ و مثلا ممکنه باعث سوختگی و خرابی دستگاه بشه؟

    #2
    پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

    وسایلی که میزنین به برق و این مورد رو دارن معمولا چیا هستن؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

      نوشته اصلی توسط s115rz نمایش پست ها
      سلام دوستان. این اولین پستم تو این انجمنه و خوشحالم که جمعی از دوستان متخصص و آگاه رو پیدا کردم که می*تونم به عنوان کسی که اطلاعات فنی برقیش بسیار محدوده سوالم رو مطرح کنم و راهنمایی بگیرم.
      من وقتی از دو سه تا از پریزهای خونه استفاده می*کنم بدنه فلزی وسایلم برق*دار هست. البته این برق خیلی ضعیفه و دستم رو که روی دستگاه می*زارم یه لرزش خفیف الکتریکی حس می*کنم. همون دستگاه در پریزهای دیگه خونه مشکلی نداره و هیچ برق بدنه نداره. دوشاخه رو به صورت برعکس می*زنم هم بازم مشکل پابرجاست. چند تا سوال دارم:
      ۱- از نظر فنی چرا چنین مشکلی وجود داره؟ به صورت ابتدایی و خیلی ساده اگر بتونید توضیح بدید چرا چنین مشکلی داره عالی می*شه.
      ۲- راه حل برطرف کردن مشکل چیه؟ با توجه به اینکه همه پریزها اینطوری نیستن و فقط بعضیشون این مشکل رو دارن.
      ۳- آیا این حالت برای دستگاه*ها مشکل*آفرینه؟ و مثلا ممکنه باعث سوختگی و خرابی دستگاه بشه؟
      سلام
      1- فقدان اتصال ارت باعث چنین مشکلی میشه.
      2- کنترل اتصال ارت پریز ها و برقراری اتصال ارت در صورت عدم اتصال. (سیم دستگاه و دو شاخه نیز باید از ارت پشتیبانی کند!)
      3- این برق با توجه به مشخصاتی که می فرمایید، القایی هست و به خودی خود باعث آسیب نمی شود. ولی توصیه می شود ارت برقرار شود.
      *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

        نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
        وسایلی که میزنین به برق و این مورد رو دارن معمولا چیا هستن؟
        من به صورت دقیق بخوام بگم دستگاه ماینر بیت*کوین هست. تو پریزهای دیگه مشکل نداره. ولی اون پریزی که مدنظر منه متاسفانه برق*داره.
        جدیدترین ویرایش توسط s115rz; ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

          نوشته اصلی توسط s115rz نمایش پست ها
          من به صورت دقیق بخوام بگم دستگاه ماینر بیت*کوین هست. تو پریزهای دیگه مشکل نداره. ولی اون پریزی که مدنظر منه متاسفانه برق*داره.
          گاهی اوقات ایراد از پریز نیست، و
          مثلا ممکنست کنار پریزهای بظاهر بدون مشکل، شما کفش بپا دارید و یا کفپوش ضخمیتر و خشک تری در اختیار دارید و یا سطح زیر خود دستگاه متفاوت است که بیشتر مانع عبور برق القایی از بدن به زمین می شود. و کنار پریز اشکال دار، شرایط برعکس است که باعث عبور برق القایی از بدن بزمین شده

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

            نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
            سلام
            1- فقدان اتصال ارت باعث چنین مشکلی میشه.
            2- کنترل اتصال ارت پریز ها و برقراری اتصال ارت در صورت عدم اتصال. (سیم دستگاه و دو شاخه نیز باید از ارت پشتیبانی کند!)
            3- این برق با توجه به مشخصاتی که می فرمایید، القایی هست و به خودی خود باعث آسیب نمی شود. ولی توصیه می شود ارت برقرار شود.
            سلام دوست عزیز. ممنون بابت پاسخگویی.
            ولی چند مورد:
            ۱- موضوع ارت درست. اما چرا بقیه پریزها این مشکل رو نداره. حتی بدون ارت.
            ۲- آیا ممکنه سیم*کشی اون قسمت*ها مشکلی داشته باشه که بشه با رفع اون (مثلا با آوردن برقکار) این مشکل رو رفع کرد.
            ۳- القایی یعنی چی؟ همونطور که به دوست دیگمون گفتم دستگاه موردنظر من ماینر بیت*کوین هست.1350 وات مصرفشه و کمی دستگاه حساسی هست. بازم مشکلی نداره؟ و اینکه چرا همین دستگاه بدون ارت برق* نداره؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

              نوشته اصلی توسط s115rz نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز. ممنون بابت پاسخگویی.
              ولی چند مورد:
              ۱- موضوع ارت درست. اما چرا بقیه پریزها این مشکل رو نداره. حتی بدون ارت.
              ۲- آیا ممکنه سیم*کشی اون قسمت*ها مشکلی داشته باشه که بشه با رفع اون (مثلا با آوردن برقکار) این مشکل رو رفع کرد.
              ۳- القایی یعنی چی؟ همونطور که به دوست دیگمون گفتم دستگاه موردنظر من ماینر بیت*کوین هست.1350 وات مصرفشه و کمی دستگاه حساسی هست. بازم مشکلی نداره؟ و اینکه چرا همین دستگاه بدون ارت برق* نداره؟
              1- ممکنه سیم ارت پشت همه ی پریز ها کشیده شده باشه، ولی ارت بعضی از پریز ها وصل شده و بعضی دیگر وصل نشده. (برای خود من اتفاق افتاده)
              2- شما اول با رعایت نکات ایمنی پریز ها را باز کنید و ببینید آیا سیم ارت در پریز ها موجود هست یا خیر..؟
              3- متوجه جمله ی #و اینکه چرا همین دستگاه بدون ارت برق* نداره؟# نشدم! فرقی نداره چی باشه. القای مغناطیسی باعث ایجاد برق القایی میشه. در مورد شما القا احتمالاً از قسمت تغذیه (با توجه به توان مصرفی) رخ میده. این پدیده در کامپیوتر های شخصی هم زیاد اتفاق میفته.
              جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; ۱۱:۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸.
              *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست ها
                گاهی اوقات ایراد از پریز نیست، و
                مثلا ممکنست کنار پریزهای بظاهر بدون مشکل، شما کفش بپا دارید و یا کفپوش ضخمیتر و خشک تری در اختیار دارید و یا سطح زیر خود دستگاه متفاوت است که بیشتر مانع عبور برق القایی از بدن به زمین می شود. و کنار پریز اشکال دار، شرایط برعکس است که باعث عبور برق القایی از بدن بزمین شده
                آره. نکته دقیقی بود که بهش توجه نکرده بودم. چون اون پریزای مشکل*دار تو آشپزخونه و تراس بود که کف سنگی داره. باید تست کنم.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                  نوشته اصلی توسط s115rz نمایش پست ها
                  من به صورت دقیق بخوام بگم دستگاه ماینر بیت*کوین هست. تو پریزهای دیگه مشکل نداره. ولی اون پریزی که مدنظر منه متاسفانه برق*داره.
                  توی تغذیه های سویچینگ ( مخصوصا توان بالاها که مال شما احتمالا بالای 1000 واته) یه ظرفیت خازنی بین ترانسفرمر اولیه و ثانویه ایجاد میشه که به علت ماهیت فرکانس بالا بودنش میتونه عواقبی داشته باشه که برای کم کردن اثراتش میان یه خازن بین ثانویه و اولیه میزارن که به خازن Y معروفه ، مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره که یکیش همین حس برق گرفتگی موقعیه که بدنه دستگاه رو لمس میکنید. علتش هم وجود نول هست.
                  وقتی شما دستت رو به دستگاه میزنی دروقع دستت رو به منفی ثانویه زدی که با یه خازن به برق شهر وصله، مقدار این خازن در منابع تغذیه توان بالا یکم بیشتره که باعث میشه حس برق گرفتگی بیشتر بشه، ولی با وصل کردن منفی ثانویه یا بدنه دستگاه به ارت این مشکل حل میشه چون اون جریان بجای بدن ترجیح میده از ارت عبور کنه.

                  دستگاه شما چی هست؟ S9 ؟ و اینکه درامدم داره؟ چون تا اونجایی که میدونم اگر برقش مدجانی نباشه فقط پول خودشو درمیاره و 1-2 ساله هم میسوزه.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                    نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
                    1- ممکنه سیم ارت پشت همه ی پریز ها کشیده شده باشه، ولی ارت بعضی از پریز ها وصل شده و بعضی دیگر وصل نشده. (برای خود من اتفاق افتاده)
                    2- شما اول با رعایت نکات ایمنی پریز ها را باز کنید و ببینید آیا سیم ارت در پریز ها موجود هست یا خیر..؟
                    3- متوجه جمله ی #و اینکه چرا همین دستگاه بدون ارت برق* نداره؟# نشدم! فرقی نداره چی باشه. القای مغناطیسی باعث ایجاد برق القایی میشه. در مورد شما القا احتمالاً از قسمت تغذیه (با توجه به توان مصرفی) رخ میده. این پدیده در کامپیوتر های شخصی هم زیاد اتفاق میفته.
                    خونه 15-16 سال ساخته و بعید می*دونم پریز ارت*دار باشه. ولی بازم چک می*کنم و نتیجه رو همینجا اعلام می*کنم.
                    منظورم از اون جمله این بود که تو اتاق هم ارت نداره، اما برق نمی*گیره. که یکی از دوستان به جنس کف زمین اشاره کردن که باید تست کنم و نتیجه رو اینجا اعلام می*کنم.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                      نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                      توی تغذیه های سویچینگ ( مخصوصا توان بالاها که مال شما احتمالا بالای 1000 واته) یه ظرفیت خازنی بین ترانسفرمر اولیه و ثانویه ایجاد میشه که به علت ماهیت فرکانس بالا بودنش میتونه عواقبی داشته باشه که برای کم کردن اثراتش میان یه خازن بین ثانویه و اولیه میزارن که به خازن Y معروفه ، مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره که یکیش همین حس برق گرفتگی موقعیه که بدنه دستگاه رو لمس میکنید. علتش هم وجود نول هست.
                      وقتی شما دستت رو به دستگاه میزنی دروقع دستت رو به منفی ثانویه زدی که با یه خازن به برق شهر وصله، مقدار این خازن در منابع تغذیه توان بالا یکم بیشتره که باعث میشه حس برق گرفتگی بیشتر بشه، ولی با وصل کردن منفی ثانویه یا بدنه دستگاه به ارت این مشکل حل میشه چون اون جریان بجای بدن ترجیح میده از ارت عبور کنه.

                      دستگاه شما چی هست؟ S9 ؟ و اینکه درامدم داره؟ چون تا اونجایی که میدونم اگر برقش مدجانی نباشه فقط پول خودشو درمیاره و 1-2 ساله هم میسوزه.
                      ممنون از توضیحاتتون. اگر درست متوجه شده باشم این مساله برای دستگاه عادیه و به الزامات طراحی دستگاه برمی*گرده و با نصب ارت درست می*شه و خطری برای دستگاه یا فرد نداره. درسته؟

                      بله دستگاه من S9j هست. درآمد این دستگاه*ها به فاکتورهای بسیاری بستگی داره. از قدرت پردازش دستگاه، مصرف برق دستگاه، هزینه برق، سختی شبکه، قیمت دلار، کمیسیون استخر استخراج، طرح پرداخت جایزه استخراج استخر، جایزه هر بلاک، و از همه این*ها مهمتر قیمت دلار و قیمت خود بیت*کوین و همچنین استراتژی*های استخراج فرد و استهلاک دستگاه*ها. زمان*هایی می*شه که اکثر این شرایط در حالت بهینه هستن و در نتیجه سود خوبی داره و گاهی شرایط نامساعده و تنها با استراتژی* و دید سرمایه*گذاری بلندمدت این کار توجیه داره. من یه مقدار پول کنارگذاشته داشتم و الان که بیت کوین قیمتش خوب شده ریسک کردم و یه دستگاه خریدم. نمی*دونم جواب بگیریم یا نه.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                        نوشته اصلی توسط s115rz نمایش پست ها
                        ممنون از توضیحاتتون. اگر درست متوجه شده باشم این مساله برای دستگاه عادیه و به الزامات طراحی دستگاه برمی*گرده و با نصب ارت درست می*شه و خطری برای دستگاه یا فرد نداره. درسته؟

                        بله دستگاه من S9j هست. درآمد این دستگاه*ها به فاکتورهای بسیاری بستگی داره. از قدرت پردازش دستگاه، مصرف برق دستگاه، هزینه برق، سختی شبکه، قیمت دلار، کمیسیون استخر استخراج، طرح پرداخت جایزه استخراج استخر، جایزه هر بلاک، و از همه این*ها مهمتر قیمت دلار و قیمت خود بیت*کوین و همچنین استراتژی*های استخراج فرد و استهلاک دستگاه*ها. زمان*هایی می*شه که اکثر این شرایط در حالت بهینه هستن و در نتیجه سود خوبی داره و گاهی شرایط نامساعده و تنها با استراتژی* و دید سرمایه*گذاری بلندمدت این کار توجیه داره. من یه مقدار پول کنارگذاشته داشتم و الان که بیت کوین قیمتش خوب شده ریسک کردم و یه دستگاه خریدم. نمی*دونم جواب بگیریم یا نه.
                        تحقیقات کامل کردین دستگاهتم جزو دستگاه های خوبه، امیدوارم ضرر نکنین. این برق گرفتگی مشکلی نداره ولی ارت بزارین اون مورد هم حل میشه.

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                          نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                          تحقیقات کامل کردین دستگاهتم جزو دستگاه های خوبه، امیدوارم ضرر نکنین. این برق گرفتگی مشکلی نداره ولی ارت بزارین اون مورد هم حل میشه.
                          ممنونم. امیدوارم.

                          آره. سیم ارت هم همراهش بود. باید وصلش کنم.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                            نوشته اصلی توسط s115rz نمایش پست ها
                            ممنونم. امیدوارم.

                            آره. سیم ارت هم همراهش بود. باید وصلش کنم.
                            بیشتر برای امنیت انسانیه ولی وصل کنی بهتره

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : برق*دار بودن بدنه فلزی وسایل در برخی از پریزها

                              با سلام
                              یکبار دوشاخه برق تغذیه دستگاه را برعکس کنید و به پریز وصل نمایید احتمالا مشکل بر طرف خواهد شد . احتمالا جای فاز و نول در این پریز نسبت به پریز های دیگر معکوس است که چنین مشکلی را ایجاد میکند .