    آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    باسلام خدمت اساتید آیا یک برق تک فاز32 آمپرباکابل 10مفتول اگردرقسمت کنتورکفی فیوزمثلا62 آمپراضافه کنیم جوابگوی یک مغازه ومسکونی باروشن بودن همزمان 2کولرگازی موتور پیستونی و3یخچال ودو تلویزیون وچندعددلامپ می باشد و جریان کشی زیادباعث سوختن وسایل نمی شود باتشکر
  2. #2
    2017/03/26
    721
    308

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosseina2

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    باسلام خدمت اساتید آیا یک برق تک فاز32 آمپرباکابل 10مفتول اگردرقسمت کنتورکفی فیوزمثلا62 آمپراضافه کنیم جوابگوی یک مغازه ومسکونی باروشن بودن همزمان 2کولرگازی موتور پیستونی و3یخچال ودو تلویزیون وچندعددلامپ می باشد و جریان کشی زیادباعث سوختن وسایل نمی شود باتشکر
    سلام دوست عزیز با این اطلاعاتی که شما دادی کسی نمی تونن کمک
    کنه چون تمام این وسایلی که نام بردی باید مصرف دقیقش مشخص
    باشه بعد از اون با توجه به شرایطی که اداره برق در اختیار شما قرار
    داده میتونی حساب کنی
  3. #3
    2017/12/26
    110
    71

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    سلام
    روی وسایل را نگاه کنید ببینید هر وسیله چند وات هست.
    سپس وات هر وسیله را بر 220 تقسیم کنید، میزان جریان مصرفی وسیله ی مورد نظر به دست می آید. (جریان = 220 / وات )
    مصرف جریان همه ی وسایلی که فرمودید را جمع کنید.
    باید کمتر از جریان برق شما باشد.
    موفق باشید
  4. #4
    2008/09/29
    6,000
    410

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    اگر فیوز 32 آمپر داره کنتورتون نباید مشکلی باشه البته مصرف کولر ها مهمه ممکنه خیلی زیاد باشه.
    اینکه ممکنه وسیله ها آیسب ببینن یا نه به سیم کشی داخلی و کابلی که اومده پشت کتنور شما خیلی مربوط میشه...
  5. #5
    2017/12/01
    228
    132

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosseina2

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    باسلام خدمت اساتید آیا یک برق تک فاز32 آمپرباکابل 10مفتول اگردرقسمت کنتورکفی فیوزمثلا62 آمپراضافه کنیم جوابگوی یک مغازه ومسکونی باروشن بودن همزمان 2کولرگازی موتور پیستونی و3یخچال ودو تلویزیون وچندعددلامپ می باشد و جریان کشی زیادباعث سوختن وسایل نمی شود باتشکر
    در اصل که فیوز کنتور باید متناسب با جریان نامی کنتور باشد نه بیشتر. تا در مواقع اتصالی عکس العمل نشان داده و از صدمات جانی و مالی پیشگیری کند
    اما درخصوص سوال شما که آیا با نصب فیوز ۶۲ آمپر، از کنتور ۳۲ آمپر جریان بیشتری می توانید بکشید یا خیر
    جواب مثبت است و با تعویض فیوز می توان از کنتور مذکور جریان بیشتری هم کشید
    کنتور روی آمپر خاصی قفل نشده که بیشتر از آنرا جواب ندهد. بلکه تا مرز ذوب شدن می تواند جریان بدهد
    اما
    هر قدر کابل کشی منطقه ی شما (از سر ترانس محله) دورتر و بی کیفیت تر باشد خط شما دچار افت ولتاژ بیشتری موقع استفاده از وسایل پرمصرف خواهد شد
    بهترین راه آزمایش
    اینست که خودتان یک مولتی متر را در رنج ولتسنج ac قرار داده و به یکی از پریزها وصل کنید، سپس یکی یکی همه ی مصرف کننده ها را روشن کنید تا در عمل ببینید افت ولتاژی که مولتی متر نشان می دهد چقدر است و آیا به مرز آسیب به دستگاهها می رسد یا نه.
    ویرایش توسط مهندس ربانی : 2019/06/09 در ساعت 15:09
  6. #6
    2018/05/19
    4
    0

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط مهندس ربانی

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    در اصل که فیوز کنتور باید متناسب با جریان نامی کنتور باشد نه بیشتر. تا در مواقع اتصالی عکس العمل نشان داده و از صدمات جانی و مالی پیشگیری کند
    اما درخصوص سوال شما که آیا با نصب فیوز ۶۲ آمپر، از کنتور ۳۲ آمپر جریان بیشتری می توانید بکشید یا خیر
    جواب مثبت است و با تعویض فیوز می توان از کنتور مذکور جریان بیشتری هم کشید
    کنتور روی آمپر خاصی قفل نشده که بیشتر از آنرا جواب ندهد. بلکه تا مرز ذوب شدن می تواند جریان بدهد
    اما
    هر قدر کابل کشی منطقه ی شما (از سر ترانس محله) دورتر و بی کیفیت تر باشد خط شما دچار افت ولتاژ بیشتری موقع استفاده از وسایل پرمصرف خواهد شد
    بهترین راه آزمایش
    اینست که خودتان یک مولتی متر را در رنج ولتسنج ac قرار داده و به یکی از پریزها وصل کنید، سپس یکی یکی همه ی مصرف کننده ها را روشن کنید تا در عمل ببینید افت ولتاژی که مولتی متر نشان می دهد چقدر است و آیا به مرز آسیب به دستگاهها می رسد یا نه.
    درودباروشن کردن همه دستگاه*ها ولت سنج 200ولت نشان میدهد باوجود اینکه ولتاژنرمال بین220تا240ولت است آیاکارکردن وسایل بااین ولتاژ ایرادی برای دستگاه ها بوجود نمی آورد
  7. #7
    2014/07/05
    21
    1

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    کل مصرف شما در صورتی که کلر گازی ها اینورتر داشته باشن به 20 آمپر هم نمیرسه یعنی در حالتی که تمامی مصرف کنن از قدیمترین نوع هم که باشن حد اکثر مصرف شون 2 تا 3 آمپر هست غیر از یخچال های مغازه ای ما کابل 10 مفتول برای مصرف 80 آمپر در فاصله 50 متری استفاده میکنیم ولی اگر کلر گازی هات اینورتر ندارن لحظه روشن شدن کمپرس صد درصد به وسیله هات ضربه میزنه ولی در حالت کار دایم
    هیچ مشکلی پیش نمیاد با خیال راحت استفاده کن
    ویرایش توسط relax021 : 2019/06/10 در ساعت 00:11
  8. #8
    2017/12/01
    228
    132

    پاسخ : آمپرکشی زیادازبرق تک فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosseina2

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    درودباروشن کردن همه دستگاه*ها ولت سنج 200ولت نشان میدهد باوجود اینکه ولتاژنرمال بین220تا240ولت است آیاکارکردن وسایل بااین ولتاژ ایرادی برای دستگاه ها بوجود نمی آورد
    مشکلی نیست اما احتیاطا تلویزیون و لوازمی از این قبیل به محافظ و یا استابیلایزر متصل باشند
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوعات مشابه

  1. مفهوم آمپرکشی و استفاده از خازن ها در مدار
    توسط professionalbeginner در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک