    ولتاژ زیاد بین ارت و نول

    سلام دوستان:داخل یه سوله که چاه ارت هم داره و همه پریز ها به ارت وصل هست,،بین نول و ارت ولتاژ دی سی حدود 110ولت هست؟این ولتاژ باید چقدر باشه؟به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه
    حتی بدنه لپ تاپ و بقیه تجهیزات برق دارهست
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    140

    پاسخ : ولتاژ زیاد بین ارت و نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط morteza.msc

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان:داخل یه سوله که چاه ارت هم داره و همه پریز ها به ارت وصل هست,،بین نول و ارت ولتاژ دی سی حدود 110ولت هست؟این ولتاژ باید چقدر باشه؟به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه
    حتی بدنه لپ تاپ و بقیه تجهیزات برق دارهست

    سلام
    به نظر میاد این اتفاق ها افتاده
    1 - ارت به نول وصل نیست
    2- ارت ناقص اجرا شده
    3- ممکنه تجهیزی نشت جریان داشته باشه و به زمین داره انتقال می ده

    من اگه جای شما باشم تمام دستگاه ها رو خاموش می کردم و تست رو شروع می کردم
    با روشن کردن تک تک دستگاه ها حتی چراغها این اشکال مشخص میشد در کدوم قسمت ه
    ضمنا این قضیه خیلی خطرناک ه و سریعتر اقدام کن


    موفق باشید
    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2013/04/20
    841
    261

    پاسخ : ولتاژ زیاد بین ارت و نول

    با سلام
    چاه ارت میبایست در خاک نم دار اجرا شود به همین دلیل هر از چند گاهی داخل آن آب می ریزند که خاک آن نم دار گردد شما هم اینکار را حتما انجام دهید .
  4. #4
    2019/06/10
    4
    0

    پاسخ : ولتاژ زیاد بین ارت و نول

    ممنون از پاسختون-این تست که میگید همه تجهیزات و وسایل رو خاموش کنم برای تشخیص نشتی از جانب تجهیزات هست؟درحالت خاموشی همه تجهیزات حتی لامپ ها این ولتاژ چقدر باید باشه؟
    2)چطور متوجه کامل نبودن ارت و یا وصل نبودن نول به ارت بشم؟راهکار تشخیص این چیه؟
    3)این مساله ممکنه به تجهیزات آسیب بزنه برای جان افراد هم خطرناک هست؟

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    سلام ممنون از پاسختون-چاه رو دیدم داخل باغچه کوچکی مقابل سوله احداث شده و همیشه مرطوب هست،راهکاری برای تست چاه ارت هست که من انجام بدم؟
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. میزان کم و زیاد ولتاژ برق شهر ؟
    توسط KINDA در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 26
    آخرين نوشته: 2015/11/06, 19:37
  2. ولتاژ خیلی زیاد
    توسط erfan m در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 50
    آخرين نوشته: 2012/05/11, 21:08
  3. بازی با ولتاژ و جریان!!کم و زیاد و تعدیل
    توسط 7703160 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2010/11/04, 14:08
  4. تاثیر کم و زیاد شدن ولتاژ در موتور تک فاز ؟
    توسط joe در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2010/05/31, 07:47
  5. راه حلی برای زیاد کردن ولتاژ
    توسط mefilinago در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 2009/04/12, 17:51

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •