با درود فراوان خدمت اساتید
اینجانب آزمایش خطرناکی را در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز بشرح ذیل انجام دادم
دو انشعاب سه فاز که هر دو از یک نقطه پست فشار ضعیف گرفته شده بودند را جهت کنترل مصرف بهم متصل کردیم.
یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴در۱۶
یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴ در ۱۰
جریان مصرفی مجموعه حدود ۱۰۰ آمپر در هر فاز و کابل ۳در ۲۵ می باشد.
امکان تفکیک مصرف و یا تجمیع انشعاب و یا سایر توصیه ها وجود ندارد.
با اتصال انشعاب ها بهم و گرفتن جریان ۱۰۰ آمپر از هر دو انشعاب بصورت مشترک و همزمان و اندازه گیری جریان عبوری از هر انشعاب متوجه مشکل زیر شدم:
بنظر می آمد که باید از هر انشعاب جریان ۵۰ آمپر بطور مساوی عبور کند ولی در واقعیت اینطور نبود و عبور جریان به نسبت ۲ به ۳ بود.
یعنی از انشعاب با کابل ۴در۱۶ جریان حدود ۶۰ آمپر، و از انشعاب با کابل ۴در ۱۰ جریان حدود ۴۰ آمپر عبور می کرد.
آیا شدت جریان عبوری از دو سیم موازی با سطح مقطع مختلف با هم تفاوت دارد؟
لطفا دوستان نظر بدهند آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
آیا مثلا با اتصال این دو کابل بهم در بین راه مشکل حل می شود؟
با تشکر
اینجانب آزمایش خطرناکی را در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز بشرح ذیل انجام دادم
دو انشعاب سه فاز که هر دو از یک نقطه پست فشار ضعیف گرفته شده بودند را جهت کنترل مصرف بهم متصل کردیم.
یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴در۱۶
یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴ در ۱۰
جریان مصرفی مجموعه حدود ۱۰۰ آمپر در هر فاز و کابل ۳در ۲۵ می باشد.
امکان تفکیک مصرف و یا تجمیع انشعاب و یا سایر توصیه ها وجود ندارد.
با اتصال انشعاب ها بهم و گرفتن جریان ۱۰۰ آمپر از هر دو انشعاب بصورت مشترک و همزمان و اندازه گیری جریان عبوری از هر انشعاب متوجه مشکل زیر شدم:
بنظر می آمد که باید از هر انشعاب جریان ۵۰ آمپر بطور مساوی عبور کند ولی در واقعیت اینطور نبود و عبور جریان به نسبت ۲ به ۳ بود.
یعنی از انشعاب با کابل ۴در۱۶ جریان حدود ۶۰ آمپر، و از انشعاب با کابل ۴در ۱۰ جریان حدود ۴۰ آمپر عبور می کرد.
آیا شدت جریان عبوری از دو سیم موازی با سطح مقطع مختلف با هم تفاوت دارد؟
لطفا دوستان نظر بدهند آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
آیا مثلا با اتصال این دو کابل بهم در بین راه مشکل حل می شود؟
با تشکر
دیدگاه