اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوال در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوال در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز

    با درود فراوان خدمت اساتید
    اینجانب آزمایش خطرناکی را در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز بشرح ذیل انجام دادم
    دو انشعاب سه فاز که هر دو از یک نقطه پست فشار ضعیف گرفته شده بودند را جهت کنترل مصرف بهم متصل کردیم.
    یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴در۱۶
    یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴ در ۱۰
    جریان مصرفی مجموعه حدود ۱۰۰ آمپر در هر فاز و کابل ۳در ۲۵ می باشد.
    امکان تفکیک مصرف و یا تجمیع انشعاب و یا سایر توصیه ها وجود ندارد.
    با اتصال انشعاب ها بهم و گرفتن جریان ۱۰۰ آمپر از هر دو انشعاب بصورت مشترک و همزمان و اندازه گیری جریان عبوری از هر انشعاب متوجه مشکل زیر شدم:

    بنظر می آمد که باید از هر انشعاب جریان ۵۰ آمپر بطور مساوی عبور کند ولی در واقعیت اینطور نبود و عبور جریان به نسبت ۲ به ۳ بود.
    یعنی از انشعاب با کابل ۴در۱۶ جریان حدود ۶۰ آمپر، و از انشعاب با کابل ۴در ۱۰ جریان حدود ۴۰ آمپر عبور می کرد.
    آیا شدت جریان عبوری از دو سیم موازی با سطح مقطع مختلف با هم تفاوت دارد؟
    لطفا دوستان نظر بدهند آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
    آیا مثلا با اتصال این دو کابل بهم در بین راه مشکل حل می شود؟
    با تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط j1654; ۰۳:۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲.

    #2
    پاسخ : سوال در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز

    نوشته اصلی توسط j1654 نمایش پست ها
    با درود فراوان خدمت اساتید
    اینجانب آزمایش خطرناکی را در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز بشرح ذیل انجام دادم
    دو انشعاب سه فاز که هر دو از یک نقطه پست فشار ضعیف گرفته شده بودند را جهت کنترل مصرف بهم متصل کردیم.
    یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴در۱۶
    یک انشعاب با کلید ۶۳ آمپر و کابل ۴ در ۱۰
    جریان مصرفی مجموعه حدود ۱۰۰ آمپر در هر فاز و کابل ۳در ۲۵ می باشد.
    امکان تفکیک مصرف و یا تجمیع انشعاب و یا سایر توصیه ها وجود ندارد.
    با اتصال انشعاب ها بهم و گرفتن جریان ۱۰۰ آمپر از هر دو انشعاب بصورت مشترک و همزمان و اندازه گیری جریان عبوری از هر انشعاب متوجه مشکل زیر شدم:

    بنظر می آمد که باید از هر انشعاب جریان ۵۰ آمپر بطور مساوی عبور کند ولی در واقعیت اینطور نبود و عبور جریان به نسبت ۲ به ۳ بود.
    یعنی از انشعاب با کابل ۴در۱۶ جریان حدود ۶۰ آمپر، و از انشعاب با کابل ۴در ۱۰ جریان حدود ۴۰ آمپر عبور می کرد.
    آیا شدت جریان عبوری از دو سیم موازی با سطح مقطع مختلف با هم تفاوت دارد؟
    لطفا دوستان نظر بدهند آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
    آیا مثلا با اتصال این دو کابل بهم در بین راه مشکل حل می شود؟
    با تشکر
    سلام.شدت جریان عبوری از دو سیم موازی با سطح مقطع مختلف فرق دارد.
    به علت تفاوت در نسبت مقاومت اونها. با اتصال اونها به هم هیچ تفاوتی
    ایجاد نخواهد شد. در واقع این دو سیم دارن مانند یک سیم با قطر بیشتر عمل میکنن.
    میفرمایین مشکل حل میشود آیا. منظورتون کدوم مشکل هست
    جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۰۵:۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲.






    امیرحسین ضیا

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد اشتراک دو انشعاب سه فاز

      نوشته اصلی توسط j1654 نمایش پست ها
      ... باید از هر انشعاب جریان ۵۰ آمپر بطور مساوی عبور کند ...
      سلام،
      اگه منظورت اینه که از هر دوتا کنتور به مساوی جریان گرفته بشه و جریان کابلها برات مهم نیست، میتونی علاوه بر انتها، ابتدای مسیر هم اونها رو بهم متصل کنی!
      ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X