    امپر ترانسفورمراتور

    سلام من یک ترانس 220به 9 ولت دوبل دارم با امپر مجهول چگونه امپر مجازی رو که ازش میتونم بگیرم(بدون داغ شدن سیم پیچ)به دست بیارم لطفا بهترین راه رو بگید

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    کسی نیست ؟؟

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    لطفا به صورت ساده توضیح بدید
  2. #2
    2011/09/13
    553
    255

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheilbinaei

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام من یک ترانس 220به 9 ولت دوبل دارم با امپر مجهول چگونه امپر مجازی رو که ازش میتونم بگیرم(بدون داغ شدن سیم پیچ)به دست بیارم لطفا بهترین راه رو بگید

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    کسی نیست ؟؟

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    لطفا به صورت ساده توضیح بدید

    درود
    از اندازه ترانس و هسته آهنی ، توان ترانس مشخص میشود!!!
  3. #3
    2020/02/02
    15
    1

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    راه دیگری وجود نداره
    مثلا با رئوستا یا شبیه سازی در پروتئوس

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    لطفا هر دوتا راه رو توضیح بدید
  4. #4
    2011/09/13
    553
    255

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheilbinaei

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    راه دیگری وجود نداره
    مثلا با رئوستا یا شبیه سازی در پروتئوس

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    لطفا هر دوتا راه رو توضیح بدید
    اندازه EI ترانس و ارتفاع آن چقدر میباشد؟؟؟
  5. #5
    2009/08/27
    تهران
    731
    476

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheilbinaei

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    راه دیگری وجود نداره
    مثلا با رئوستا یا شبیه سازی در پروتئوس

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    لطفا هر دوتا راه رو توضیح بدید
    برای این ترانس ها معمولا تا 30 درصد افت ولتاژ میشه در نظر گرفت
    شما با اتصال بار بهش ولتاژ و جریان رو اندازه گیری میکنی..
    هر وقت ولتاژ تا 30 درصد مقدار بی باری کاهش پیدا کرد ..
    جریان نشان داده شده تقریبا حداکثر جریان مجازاست..
  6. #6
    2020/02/02
    15
    1

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط yousef55

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    برای این ترانس ها معمولا تا 30 درصد افت ولتاژ میشه در نظر گرفت
    شما با اتصال بار بهش ولتاژ و جریان رو اندازه گیری میکنی..
    هر وقت ولتاژ تا 30 درصد مقدار بی باری کاهش پیدا کرد ..
    جریان نشان داده شده تقریبا حداکثر جریان مجازاست..
    ممنون

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    منظورتون از بار رئوستاهستش ؟؟
  7. #7
    2009/08/27
    تهران
    731
    476

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط soheilbinaei

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    منظورتون از بار رئوستاهستش ؟؟
    رئوستا اگر جریان عبوری را بتونه تحمل کنه میتونه به عنوان بار باشه..
    یا از چندتا مقاومت اهم پایین وات بالا و ترکیب کردن اونها باهم و
    آرمایش در هر مرحله میتونید به نتیجه برسید..
    و هر چیزی که در ولتاژ ترانس شما روشن بشه میتونه بار باشه..
  8. #8
    2020/02/02
    15
    1

    پاسخ : امپر ترانسفورمراتور

    خیلی ممنونم از کمکتون
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 75
    آخرين نوشته: 2020/01/20, 23:53
  2. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2019/09/19, 10:52
  3. پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 2019/09/01, 19:38
  4. پاسخ: 17
    آخرين نوشته: 2013/06/27, 22:20
  5. پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 2012/07/10, 20:55

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •