ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  1. #1
    2019/05/30
    125
    35

    Question اتصال سوئیچ ۲۴ ولت به پورت ورودی میکروکنترلر

    با سلام خدمت عزیزان

    میخواهم ورودی یک میکرو را با ولتاژ 24 مثبت و یا منفی تحریک کنم
    در سایتها شکل شماره 1 را برای این کار پیشنهاد داده
    اما من شکل شماره 2 را بستم .
    می خواهم بپرسم:
    1- مقاومت R2 , و دیود D2 و خازن C1 کارشون چیه؟
    2- آیا مدار شماره 2 و3 مشکلی داره؟
    3-در عملکرد میکرو فرقی بین تحریک مثبت یا منفی مدار هست؟چه ورودی آنالوگ چه ورودی دیجیتال
    نکته:B1مثبت و منفی 5 ولت را از میکرو گرفتم.
    انشاالله خیر ببینید.

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت






    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ویرایش توسط حمید حمید : 2020/03/11 در ساعت 06:51
  2. #2
    2017/03/26
    1,027
    459

    پاسخ : اتصال سوئیچ ۲۴ ولت به پورت ورودی میکروکنترلر

    نقل قول نوشته اصلی توسط حمید حمید

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلام خدمت عزیزان

    میخواهم ورودی یک میکرو را با ولتاژ 24 مثبت و یا منفی تحریک کنم
    در سایتها شکل شماره 1 را برای این کار پیشنهاد داده
    اما من شکل شماره 2 را بستم .
    می خواهم بپرسم:
    1- مقاومت R2 , و دیود D2 و خازن C1 کارشون چیه؟
    2- آیا مدار شماره 2 و3 مشکلی داره؟
    3-در عملکرد میکرو فرقی بین تحریک مثبت یا منفی مدار هست؟چه ورودی آنالوگ چه ورودی دیجیتال
    نکته:B1مثبت و منفی 5 ولت را از میکرو گرفتم.
    انشاالله خیر ببینید.

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت






    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام در مورد مدار دوم و سوم اگه sw1 یک کلید ساده باشه برای قطع و وصل یا باتن با یک مقاومت مناسب که ورودی اپتوکوپلر اسیب نبینه وحتی میتونه اون
    led هم نباشه میشه ورودی اپتوکوپلر رو تحریک کرد که معمولا اون کلیدساده و یا باتن در قسمت مثبت باتری قرار می گیره نه قسمت منفی در قسمت خروجی
    اپتوکوپلربرای میکرو بسته به اینکه چه حالتی در برنامه برای ورودی در نظر گرفته باشین مثلا وقتی pinc.0 که ورودی تعریف شده و یک باشه با صفر شدپین کاری انجام بشه و یا صفر باشه با یک شدن کاری انجام بشه متفاوت میشه در مورد مدار اول که توی سایت هست sw1 یک سنسور هست که داخل اون
    مدارات الکترونیکی وجود داره که خروجی میده و در اصل یک کلید ساده یا یک باتن نیست و فکر میکنم علت طراحی این مدار به این شکل بخاطر اون سنسور
    باشه البته عملکرد دقیق این مدار به این شکل رو نمی دونم شاید دوستان بهتر بتونن کمک کنند
  3. #3
    2019/05/30
    125
    35

    پاسخ : اتصال سوئیچ ۲۴ ولت به پورت ورودی میکروکنترلر

    نقل قول نوشته اصلی توسط خلبان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام در مورد مدار دوم و سوم اگه sw1 یک کلید ساده باشه برای قطع و وصل یا باتن با یک مقاومت مناسب که ورودی اپتوکوپلر اسیب نبینه وحتی میتونه اون
    led هم نباشه میشه ورودی اپتوکوپلر رو تحریک کرد که معمولا اون کلیدساده و یا باتن در قسمت مثبت باتری قرار می گیره نه قسمت منفی در قسمت خروجی
    اپتوکوپلربرای میکرو بسته به اینکه چه حالتی در برنامه برای ورودی در نظر گرفته باشین مثلا وقتی pinc.0 که ورودی تعریف شده و یک باشه با صفر شدپین کاری انجام بشه و یا صفر باشه با یک شدن کاری انجام بشه متفاوت میشه در مورد مدار اول که توی سایت هست sw1 یک سنسور هست که داخل اون
    مدارات الکترونیکی وجود داره که خروجی میده و در اصل یک کلید ساده یا یک باتن نیست و فکر میکنم علت طراحی این مدار به این شکل بخاطر اون سنسور
    باشه البته عملکرد دقیق این مدار به این شکل رو نمی دونم شاید دوستان بهتر بتونن کمک کنند
    سلام
    مدار 2 را بستم بدون مشکل جواب داد
    در مدار من sw1 یک رله هست
  4. #4
    2017/03/26
    1,027
    459

    پاسخ : اتصال سوئیچ ۲۴ ولت به پورت ورودی میکروکنترلر

    نقل قول نوشته اصلی توسط حمید حمید

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    مدار 2 را بستم بدون مشکل جواب داد
    در مدار من sw1 یک رله هست
    سلام اگه sw1 تیغه یک رله باشه که مدار دوم مشکلی نداره و کار می کنه
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. تنظم ورودی و خروجی میکروکنترلر ATMEGA 8
    توسط mahdi8 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2016/02/20, 16:33
  2. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2015/05/20, 09:45
  3. اتصال پراکسیمیتی سوئیچ به میکرو
    توسط eleca در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2014/11/09, 13:38
  4. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/08/18, 19:45
  5. مشکل در مورد اتصال میکرو سوئیچ به میکرو16 یا 32
    توسط hamid_adel در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2008/11/15, 09:28

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •