    دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت

    همانطور که میدونید اگه یه سیم پیچ ۲۲۰ ولت رو به برق وصل کنیم به خاطر فرکانس برق در ثانیه ۵۰ بار قطع وصل میشه و به همین دلیل در اکثر سلویید ها از پل دیود استفاده شده ولی در کنتاکتور های صنعتی و رله های ۲۲۰ ولت بدون پل دیود درست شد و سیم پیچ قطع وصل نمیشه. خوب این جریانش چیه
  2. #2
    2017/10/01
    253
    121

    پاسخ : دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت

    نقل قول نوشته اصلی توسط Behnamdalirei@gmail.com

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    همانطور که میدونید اگه یه سیم پیچ ۲۲۰ ولت رو به برق وصل کنیم به خاطر فرکانس برق در ثانیه ۵۰ بار قطع وصل میشه و به همین دلیل در اکثر سلویید ها از پل دیود استفاده شده ولی در کنتاکتور های صنعتی و رله های ۲۲۰ ولت بدون پل دیود درست شد و سیم پیچ قطع وصل نمیشه. خوب این جریانش چیه
    سلام، این به این خاطر هست که همون کنتاکتوری که میگین برای فرکانس 50 هرتز طراحی شده.
    ما اگه موتور DC رو به منبع DC وصل کنیم اگه منبع ثابت باشه و بار هم ثابت باشه یک گشتاور و یک سرعت ثابتی رو به ما میده.
    و یا یک موتور AC رو اگه به یک منبع AC با دامنه و فرکانس ثابت و بار هم ثابت باشه وصل کنم، اون هم به ما یک گشتاور و سرعت ثابتی رو میده.
    حالا اگه بیای ماشین DC رو به منبع AC وصل کنی هم ریپل گشتاور و هم ریپل سرعت بالایی داری و تنش مکانیکی شدیدی هم داری.
    اگه موتور AC رو به منبع DC وصل کنی که کلا نمیچرخه و مسیوزه.
    اما موتور یونیورسال رو چه به منبع dc و چه به منبع AC وصل کنی با هرو منبع بخوبی کار میکنه.
    پس نتیجه میگیریم اون کنتاکتور رو طوری طراحی کردن، مثل همین ماشین های بالایی که گفتم براتون، که توی فرکانس 50 هرتز کار کنه و اون رله DC هم برای منبع DC، که این دیگه کاملا به هدف از کاربرد مربوط هست که کجا قراره کار کنه و طراحی رو بر اساس اون انجام میدن.
  3. #3
    2016/06/19
    16
    32

    پاسخ : دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت

    در بوبین کنتاکتورهای AC جریان در بوبین 50 بار در ثانیه تغییر جهت پیدا میکنه . بنابراین کنتاکتور باید مثل زنگ درب عمل کنه و 50 بار در ثانیه قطع و وصل بشه
    اما در عمل میبینیم که این اتفاق نمی افته . چرا ؟
    چونکه در هسته کنتاکتورهای AC از یک حلقه اتصال کوتاه (Short Circuit Ring) که معمولا" از جنس مس هستش استفاده شده
    کار حلقه اتصال کوتاه اینه که مثل سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته ازش جریان القایی عبور میکنه و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اصلی اختلاف فاز داره و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشه ، نیروی کششی حاصل از فوران مغناطیسی در حلقه اتصال کوتاه ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران اصلی ماکزیمم باشه نیروی حلقه اتصال کوتاه صفر خواهد بود
    بنابراین در جریان متناوب در لحظه عبور از صفر که ولتاژ به صفر ولت میرسه ، میدان مغناطیسی حلقه اتصال کوتاه هستش که میتونه هسته کنتاکتور را متصل نگهداره
    این حلقه به مرور زمان و در اواخر عمر کنتاکتور در اثر ضربه قسمت متحرک بر قسمت ثابت ، لق یا شکسته شده و گاهی هم حلقه به همراه ورق های هسته کاملا" له میشه . در اینصورت کنتاکتور مثل زنگ درب به صدا میافته و باید تعویض بشه . مثل این

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    . ضمنا" در کنتاکتورهای DC این حلقه اتصال کوتاه وجود نداره




    ویرایش توسط 901878 : 2020/07/25 در ساعت 12:06
  4. #4
    2018/07/03
    سنندج
    53
    1

    پاسخ : دلیل تفاوت رفتار بعضی از رله های ۲۲۰ ولت

    نقل قول نوشته اصلی توسط 901878

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    در بوبین کنتاکتورهای AC جریان در بوبین 50 بار در ثانیه تغییر جهت پیدا میکنه . بنابراین کنتاکتور باید مثل زنگ درب عمل کنه و 50 بار در ثانیه قطع و وصل بشه
    اما در عمل میبینیم که این اتفاق نمی افته . چرا ؟
    چونکه در هسته کنتاکتورهای AC از یک حلقه اتصال کوتاه (Short Circuit Ring) که معمولا" از جنس مس هستش استفاده شده
    کار حلقه اتصال کوتاه اینه که مثل سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته ازش جریان القایی عبور میکنه و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اصلی اختلاف فاز داره و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشه ، نیروی کششی حاصل از فوران مغناطیسی در حلقه اتصال کوتاه ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران اصلی ماکزیمم باشه نیروی حلقه اتصال کوتاه صفر خواهد بود
    بنابراین در جریان متناوب در لحظه عبور از صفر که ولتاژ به صفر ولت میرسه ، میدان مغناطیسی حلقه اتصال کوتاه هستش که میتونه هسته کنتاکتور را متصل نگهداره
    این حلقه به مرور زمان و در اواخر عمر کنتاکتور در اثر ضربه قسمت متحرک بر قسمت ثابت ، لق یا شکسته شده و گاهی هم حلقه به همراه ورق های هسته کاملا" له میشه . در اینصورت کنتاکتور مثل زنگ درب به صدا میافته و باید تعویض بشه . مثل این

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    . ضمنا" در کنتاکتورهای DC این حلقه اتصال کوتاه وجود نداره




    آقا خدا وکیل لذت بردم از جوابت هم نحوه نگارش و هم مبحث فنی.بسیار بسیار ممنونم

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    نقل قول نوشته اصلی توسط akaReza

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام، این به این خاطر هست که همون کنتاکتوری که میگین برای فرکانس 50 هرتز طراحی شده.
    ما اگه موتور DC رو به منبع DC وصل کنیم اگه منبع ثابت باشه و بار هم ثابت باشه یک گشتاور و یک سرعت ثابتی رو به ما میده.
    و یا یک موتور AC رو اگه به یک منبع AC با دامنه و فرکانس ثابت و بار هم ثابت باشه وصل کنم، اون هم به ما یک گشتاور و سرعت ثابتی رو میده.
    حالا اگه بیای ماشین DC رو به منبع AC وصل کنی هم ریپل گشتاور و هم ریپل سرعت بالایی داری و تنش مکانیکی شدیدی هم داری.
    اگه موتور AC رو به منبع DC وصل کنی که کلا نمیچرخه و مسیوزه.
    اما موتور یونیورسال رو چه به منبع dc و چه به منبع AC وصل کنی با هرو منبع بخوبی کار میکنه.
    پس نتیجه میگیریم اون کنتاکتور رو طوری طراحی کردن، مثل همین ماشین های بالایی که گفتم براتون، که توی فرکانس 50 هرتز کار کنه و اون رله DC هم برای منبع DC، که این دیگه کاملا به هدف از کاربرد مربوط هست که کجا قراره کار کنه و طراحی رو بر اساس اون انجام میدن.
    ممنون دوست من از پاسخت
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. رفتار عجیب مدار تاچ
    توسط nasiri70 در انجمن میکروکنترلرهای PIC
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2016/12/24, 12:45
  2. دلیل تفاوت کیفیت سیستم آنالوگ و دیجیتال !؟
    توسط amin181a در انجمن سیستمهای مخابراتی
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2015/08/14, 23:08
  3. رفتار عجیب ADC
    توسط mjs1990s در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2011/09/03, 21:31
  4. رفتار عجیب ATmega8
    توسط mjs1990s در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2010/08/17, 01:37
  5. رفتار غير خطي AD620
    توسط reza_micro در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2009/04/11, 18:59

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •