استفاده از یک سوئیچ برای کنترل با دو منبع تغذیه مختلف

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    استفاده از یک سوئیچ برای کنترل با دو منبع تغذیه مختلف

    با سلام . آیا میشود از یک سوییچ که ولتاژ منفی DC را برای ما قطع و وصل می کند مثلا در حالت لول سوئیچ سطح سنج ، به دو مدار مختلف با منابع تغذه DC متفاوت فرمان بدهد به اینصورت که وقتی منفی توسط سوییچ وصل شد آلارمی فعال شود . حالا ما چون برای دو قسمت مختلف میخواهیم آلارم داشته باشیم با منابع تغذیه متفاوت DC . آیا میتوان از یک سوییچ برای این دو مداراستفاده کرد که برای یکی منفی 24 ولت را قطع و وصل کند و برای دیگری منفی 12 ولت . اختلالی در عملکرد مدارها پیش نمی آید ؟ با تشکر از اساتید و دوستانی که پاسخ خواهند داد

    #2
    پاسخ : استفاده از یک سوئیچ برای کنترل با دو منبع تغذیه مختلف

    نوشته اصلی توسط amiresami نمایش پست ها
    با سلام . آیا میشود از یک سوییچ که ولتاژ منفی DC را برای ما قطع و وصل می کند مثلا در حالت لول سوئیچ سطح سنج ، به دو مدار مختلف با منابع تغذه DC متفاوت فرمان بدهد به اینصورت که وقتی منفی توسط سوییچ وصل شد آلارمی فعال شود . حالا ما چون برای دو قسمت مختلف میخواهیم آلارم داشته باشیم با منابع تغذیه متفاوت DC . آیا میتوان از یک سوییچ برای این دو مداراستفاده کرد که برای یکی منفی 24 ولت را قطع و وصل کند و برای دیگری منفی 12 ولت . اختلالی در عملکرد مدارها پیش نمی آید ؟ با تشکر از اساتید و دوستانی که پاسخ خواهند داد
    با سلام.
    میشه دقیق تر وواضح تر توضیح بدین.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از یک سوئیچ برای کنترل با دو منبع تغذیه مختلف

      نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
      با سلام.
      میشه دقیق تر وواضح تر توضیح بدین.
      فرض کنید یک چراغ 12 ولت dc میخواهیم با یک کلید قطع و وصل کنیم . مثبت dc را مستقیما به چراغ وصل کرده و منفی را سر راه کلید قرار میدیم .
      حالا یک چراغ 24 ولت دیگر را هم میخواهیم با همین کلید قطع و وصل کنیم که قبلا منفی چراع 12 ولت را بهش وصل کردیم پس مثل قبل منفی چراغ 24 ولت را به کلید و سر ویگر کلید را به منفی تغذیه متصل می کنیم .
      اکنون وقتی این کلید زده شد هم لامپ 12 ولت روشن میشه و هم لامپ 24 ولت . پس ما دو منبع تغذیه 12 و 24 دی سی مجزا داریم . دو چراغ مجزا و یک کلید مشترک که منفی 12 و منفی 24 منابع تغذیه روی این کلید میره و سر دیگر کلید به مصرف کننده های مجزا مثل دو لامپ.
      سوالم اینه که اختلالی در عملکرد سیستم پیش نمیاد مخصوصا اگربجای لامپ ها مدار الکترونیکی داشته باشیم ؟
      جدیدترین ویرایش توسط amiresami; ۰۶:۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از یک سوئیچ برای کنترل با دو منبع تغذیه مختلف

        سلام
        خیر مشکلی پیش نمیاد فقط میبایست منفی دو منبع رو بهم وصل کنی تا منفی ها مشترک بشند
        همچنین اگر میخواهید این دو مدار از هم ایزوله باشند میتونید از رله دوبل استفاده کنید به این صورت که کلید مورد نظر شما یک رله دوبل رو فعال کنه و رله هم دو سوئیچ ایزوله در اختیار شما قرار میده