اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مدار

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مدار

    با عرض سلام من یه مدار می خوام که با فشار کلید 30 ثانیه مصرف کننده روشن بشه بعد 15ثانیه خاموش دوباره 30 روشن 15 خاموش به همین منوال چرخشی باشه

    #2
    پاسخ : مدار

    نوشته اصلی توسط آویش نمایش پست ها
    با عرض سلام من یه مدار می خوام که با فشار کلید 30 ثانیه مصرف کننده روشن بشه بعد 15ثانیه خاموش دوباره 30 روشن 15 خاموش به همین منوال چرخشی باشه
    از میکروکنترلر می تونی استفاده کنی، یه تراشه مثل ATMEGA13A جواب میده.
    اگه نخواستی از میکروکنترلر استفاده کنی، یه مدار آنالوگ با ۵۵۵ برات رسم کردم:


    به این مدار Astable میگن و تقریبا همون زمان ۳۰ ثانیه وصل و ۱۵ ثانیه قطع هستش.
    به خروجیش یه مقاومت وصل کن و با استفاده از ترانزیستور میتونی مثلا یه رله رو روشن خاموش کنی.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مدار

      نوشته اصلی توسط J35U51510V3 نمایش پست ها
      از میکروکنترلر می تونی استفاده کنی، یه تراشه مثل ATMEGA13A جواب میده.
      اگه نخواستی از میکروکنترلر استفاده کنی، یه مدار آنالوگ با ۵۵۵ برات رسم کردم:


      به این مدار Astable میگن و تقریبا همون زمان ۳۰ ثانیه وصل و ۱۵ ثانیه قطع هستش.
      به خروجیش یه مقاومت وصل کن و با استفاده از ترانزیستور میتونی مثلا یه رله رو روشن خاموش کنی.
      خیلی گلی مرسی.

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X