    در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    سلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
  2. #2
    2017/03/26
    1,111
    499

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط N.I.M.A

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
    سلام ترموکوپل و راه اندازیش مثل lm35 راحت نیست دو راه می*دونم
    که عرض میکنم اول تراشه ad595 که میتونی در مورد خصوصیات اون
    تحقیق کنی که بعد از راه اندازی ترموکوپل k با اون خروجی میشه مثل
    lm35 دوم با ماژول یا تراشه max6675 و پروتکل spi در میکرو
    میشه اون رو خوند
  3. #3
    2020/08/08
    14
    2

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط خلبان

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام ترموکوپل و راه اندازیش مثل lm35 راحت نیست دو راه می*دونم
    که عرض میکنم اول تراشه ad595 که میتونی در مورد خصوصیات اون
    تحقیق کنی که بعد از راه اندازی ترموکوپل k با اون خروجی میشه مثل
    lm35 دوم با ماژول یا تراشه max6675 و پروتکل spi در میکرو
    میشه اون رو خوند
    با اینا راه انداختم ولی دقت یه adc 24 بیتو نداره. برای ترموکوپلهای دیگه مثله s و j و e کار نمیکنه.
  4. #4
    2010/10/04
    تهران
    1,680
    598

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط N.I.M.A

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
    با سلام
    برای استفاده از جدول نیازی به فرمول نیست. مقدار خونده شده رو با مقادیر جدول مقایسه میکنین و دمای متناظر بدست میاد. البته جدول رو باید داخل میکرو داشته باشین.
    اما فرمولش پیچیده ست. یه سری نامحدود هست که من یه بار تا جمله ی هشتم با درجه ی 8 رفتم و دقت خوبی داد. تا دمای 750 درجه درست و دقیق مثل نمایشگرهای جامو نشون میداد.
    البته اونکار با کامپیوتر بود و مقدار خروجی ترموکوپل هم با یه مولتی متر دقیق 6 رقمی خونده می شد.
    کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
  5. #5
    2020/08/08
    14
    2

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط نو رسیده

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    با سلامبرای استفاده از جدول نیازی به فرمول نیست. مقدار خونده شده رو با مقادیر جدول مقایسه میکنین و دمای متناظر بدست میاد. البته جدول رو باید داخل میکرو داشته باشین.اما فرمولش پیچیده ست. یه سری نامحدود هست که من یه بار تا جمله ی هشتم با درجه ی 8 رفتم و دقت خوبی داد. تا دمای 750 درجه درست و دقیق مثل نمایشگرهای جامو نشون میداد.البته اونکار با کامپیوتر بود و مقدار خروجی ترموکوپل هم با یه مولتی متر دقیق 6 رقمی خونده می شد.
    سلام ممنون از راهنمایی. من اگر جدولو توی آرایه ذخیره کنمو بعد تک تک خونهاشو با ولتاژ ورودی مقایسه کنم فکر کنم برنامه ی سنگینی برای میکرو میشه. شاید راه راحت تری باشه.
  6. #6
    2014/07/20
    البـــرز - کـــرج - گوهـــردشت
    800
    225

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط N.I.M.A

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
    سلام
    من یه سرچ تو نت زدم. نوع K دارای حساسیت 41 میکرو ولت بر درجه ی سانتیگراد هست. با این مشخصات به نظر میاد به یک آی سی ADC با رزولوشن بالاتر نسبت به میکرو نیاز داشته باشید.
    اگر بخواید از آپ امپ استفاده کنید، با یک میکروی 5 ولتی با رزولوشن 12 بیت نیاز هست که سیگنال رو حداقل 30 برابر تقویت کنید تا قابل اندازه گیری شود. دقت کنید که اینجوری نویز رو هم 30 برابر تقویت کردید.
    یک آی سی با حداقل رزلوشن 17 بیت برای این مقیاس اندازه گیری در کار شما مناسب هست.
    *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***
  7. #7
    2020/08/08
    14
    2

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط K1.IEEE

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلاممن یه سرچ تو نت زدم. نوع K دارای حساسیت 41 میکرو ولت بر درجه ی سانتیگراد هست. با این مشخصات به نظر میاد به یک آی سی ADC با رزولوشن بالاتر نسبت به میکرو نیاز داشته باشید.اگر بخواید از آپ امپ استفاده کنید، با یک میکروی 5 ولتی با رزولوشن 12 بیت نیاز هست که سیگنال رو حداقل 30 برابر تقویت کنید تا قابل اندازه گیری شود. دقت کنید که اینجوری نویز رو هم 30 برابر تقویت کردید.یک آی سی با حداقل رزلوشن 17 بیت برای این مقیاس اندازه گیری در کار شما مناسب هست.
    ممنون از شما. من یه adc 24 بیتی خیلی دقیقو راه انداختم که بازش صفر تا پنج ولتهو الان خروجیش بیست و یک بیت بدون نویزه مونده تبدیل ولتاژ به دما. میکرو هم stm32f4 هستش.ما الان با کارتهای دیتا اکوزیشن ترموکوپلو میخونیم که اونها هم تقویت کردن ولتاژو بعد با adc خوندن.
  8. #8
    2020/08/08
    14
    2

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    کسی روششو بلد نیستش؟
  9. #9
    2014/07/20
    البـــرز - کـــرج - گوهـــردشت
    800
    225

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط N.I.M.A

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون از شما. من یه adc 24 بیتی خیلی دقیقو راه انداختم که بازش صفر تا پنج ولتهو الان خروجیش بیست و یک بیت بدون نویزه مونده تبدیل ولتاژ به دما. میکرو هم stm32f4 هستش.ما الان با کارتهای دیتا اکوزیشن ترموکوپلو میخونیم که اونها هم تقویت کردن ولتاژو بعد با adc خوندن.
    روش تبدیل آنالوگ به دیجیتال آی سی شما چی هست؟؟ (مثلاً دلتا سیگما...)
    خب دیگه فرمول چیو نیاز دارید! حساب کنید 41 میکرو ولت آنالوگ معادل چه مقدار دیجیتال هست. (مثلاً 5 واحد دیجیتال.. ینی تغییر 1 درجه ی سانتیگراد معادل تغییر 5 واحدی خروجی آی سی است.).
    حالا حساب کنید عدد خروجی دیجیتال معادل چند پله ی 5 تایی هست. حالا با داشتن یک نقطه ی مبدا، میتونید دما رو به دست بیارید.
    یا برعکس.. حساب کنید با این آی سی 24 بیتی، هر واحد تغییرات دیجیتال در 5 ولت، معادل چه مقدار ولتاژ آنالوگ هست.. و ادامه ی ماجرا..
    به لینک زیر توجه کنید..

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***
  10. #10
    2010/10/04
    تهران
    1,680
    598

    پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید

    نقل قول نوشته اصلی توسط N.I.M.A

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام ممنون از راهنمایی. من اگر جدولو توی آرایه ذخیره کنمو بعد تک تک خونهاشو با ولتاژ ورودی مقایسه کنم فکر کنم برنامه ی سنگینی برای میکرو میشه. شاید راه راحت تری باشه.
    زیاد سنگین نمیشه. بستگی داره تا چه دمایی بخواین استفاده کنین.
    اغلب نمایشگرهای معمولی این خروجی رو بصورت خطی حساب میکنن و برای کارهای عادی، دقت قابل قبولی هم داره.
    یعنی شیب رو همون 41.6 میکروولت بر درجه در نظر میگیرن و با همون دما رو محاسبه میکنن.
    اون نمایشگر جامو که گفتم آلمانیه و بسیار معتبر و البته بسیار هم گرونقیمت.
    به هر حال تصمیم با خودتونه. یا باید برید به سمت دقت بالا که با داده های زیاد جدول یا محاسبات سنگین طرف میشید.
    و یا کمی خطا و تقریب رو بپذیرید و خطی حسابش کنید.
    البته یک روش دیگه هم قابل استفاده هست بصورتیکه خطی سازی رو در بازه های بزرگتر انجام بدید.
    به اینصورت که مثلا داده های جدول رو در هر 10 درجه، به میکرو بدید و نقاط وسط رو با استفاده از تقریب خطی بدست بیارید.
    کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12

موضوعات مشابه

  1. راهنمایی در مورد راه اندازی ماژول max6675(ترموکوپل)
    توسط الفا11 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2018/08/31, 17:53
  2. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2018/02/10, 16:51
  3. مداری برای خواندن داده ترموکوپل
    توسط ahmadpashaei در انجمن سنسورها
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/04/18, 22:25
  4. ساخت برد برای خواندن ترموکوپل
    توسط ehsan_akbari در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2011/02/12, 11:44
  5. پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2010/09/10, 21:11

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •