اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

محاسبه آمپراژ از روی قدرت انشعاب

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    محاسبه آمپراژ از روی قدرت انشعاب

    با درود و عرض وقت بخیر به همگی
    میخواستم ببینم برای یک انشعاب سه فاز با قدرت 249 کیلو وات ، در تابلو توزیع ، آمپراژ کلید اصلی چقدر باید باشد؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید دوستان

    #2
    پاسخ : محاسبه آمپراژ از روی قدرت انشعاب

    سلام
    فکر کنم هر جا رسیده این رو نوشتی
    یه جا هم بنویسی اگه کسی بدونه جواب می ده

    معمولا شرکت برق با محاسبه کسیونوس فی 0.9 جریان رو محاسبه می کنه
    کلید اتومات 400 آمپر برای انشعاب 249 کیلو وات یا 250 کیلو وات
    بنا براین انشعاب برق با کلید 400 آمپر تخحویل شما می شه
    و داخلی خودتون حداقل 400 امپر
    بهتره که از کلید 630 استفاده کنید و روی 400 آمپر تنظیمش کنید



    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : محاسبه آمپراژ از روی قدرت انشعاب

      وقت بخیر،ممنون از پاسختون
      شاید تشابه سوال بوده،وگرنه بنده یکجا بیشتر سوالم را مطرح نکردم!
      برآورد بنده هم همان 400 آمپر بود،منتها روی کسینوس فی شک داشتم.
      چرا میفرمایید بهتره که کلید 630 آمپر در نظر گرفته و روی 400 تنظیم شود؟
      البته خود اداره برق هم داخل قرارداد ذکر کرده باید یک عدد تابلو با کلید اتوماتیک 630 آمپر نصب شود. ( البته منظور تابلوئی است که نزدیک ترانس نصب میشود و شامل وسائل اندازه گیری از قبیل کنتور هوشمند و غیره است، نه تابلو توزیع داخلی)

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...