    استفاده از یک رله مشترک

    با سلام ،دوستان کمک کنند .برای یک مصرف کننده مثلاً یک لامپ چندتا ماژول از قبیل تایمر،دما ،ساعت و... در اختیار داریم حالا می*خوام تمام خروجی دستگاه ها رو صرفا به یک رله فرمان بده تا لامپ روشن شه سوالم اینه چطوری خروجی ها رو به رله یا دریورهای رله وصل کنم که مشکل پیش نیاد ،مثلا وقتی مدار تایمر فعال میشه ولتاژ به خروجی IOکنترلر تایمر اعمال نشه آسیب ببیند.تشکر

    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    اون خط آخری رو اصلاح کنم منظور این بود وقتی تایمر فعال میشه ولتاژ خروجی تایمر به خروجی IO سایر دستگاه*ها اعمال نشه و آسیب نبینه

    #2
    پاسخ : استفاده از یک رله مشترک

    سلام خدمت دوستان
    اونجور که من برداشت کردم اینه که شما چند تا master دارین که همشون به ی رله فرمان میدن؟ درسته؟
    خب فکر کنم بتونین با بافر (خانواده ی uln2xxx فکر کنم کارتون رو راه بندازه) ورودی هارو از هم جدا کنین. خروجی ها رو هم پول آپ یا پول داون کنین (بسته به ولتاژ پایه ی دیگه ی رله)و بعدش به هم اتصال بدین.
    بقیه ی دوستان نظرشون چیه؟
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    لطفا برای تشکر روی دکمه تشکر بزنید و بخاطر این پست نزنید که تایپیک شلوغ نشود
    تایپیک های من:
    حل تمام مشکلات atmega128a (eca.ir)
    آموزش کار با سایت (eca.ir)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از یک رله مشترک

      نوشته اصلی توسط smmojab نمایش پست ها
      با سلام ،دوستان کمک کنند .برای یک مصرف کننده مثلاً یک لامپ چندتا ماژول از قبیل تایمر،دما ،ساعت و... در اختیار داریم حالا می*خوام تمام خروجی دستگاه ها رو صرفا به یک رله فرمان بده تا لامپ روشن شه سوالم اینه چطوری خروجی ها رو به رله یا دریورهای رله وصل کنم که مشکل پیش نیاد ،مثلا وقتی مدار تایمر فعال میشه ولتاژ به خروجی IOکنترلر تایمر اعمال نشه آسیب ببیند.تشکردلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپماون خط آخری رو اصلاح کنم منظور این بود وقتی تایمر فعال میشه ولتاژ خروجی تایمر به خروجی IO سایر دستگاه*ها اعمال نشه و آسیب نبینه
      https://s19.picofile.com/file/843823...B%B2%DB%B0.jpgدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمبا سلام به شما .......مبتوانید از سه عدد رله استفاده کنید .....طبق نقشه ارسالی ....هر کنتاکت بسته NC ...سر راه رله دیگر فرار می گیرد .......و در صورت فرمان گرفتن از سیستم مربوط به خود.....جلوی فرمان گرفتن دیگر رله ها از سیستم خود را قطع رمی کند......هر بار که یکی از سیستم*ها فرمان می دهد ....لامپ روشن می*شود ..و سیستم*های *دیگر نمی توانند به رله خود فرمان دهند زیرا مسیر جریان رله دو سیستم دیگر قطع شده.....و سیستم*ها ی دیگر ...اگر فرمانی صادر کنند به رله مربوط به خود نمی رسد ...زیرا مسیرش،قطع شده است............
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از یک رله مشترک

        نوشته اصلی توسط smmojab نمایش پست ها
        با سلام ،دوستان کمک کنند .برای یک مصرف کننده مثلاً یک لامپ چندتا ماژول از قبیل تایمر،دما ،ساعت و... در اختیار داریم حالا می*خوام تمام خروجی دستگاه ها رو صرفا به یک رله فرمان بده تا لامپ روشن شه سوالم اینه چطوری خروجی ها رو به رله یا دریورهای رله وصل کنم که مشکل پیش نیاد ،مثلا وقتی مدار تایمر فعال میشه ولتاژ به خروجی IOکنترلر تایمر اعمال نشه آسیب ببیند.تشکردلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپماون خط آخری رو اصلاح کنم منظور این بود وقتی تایمر فعال میشه ولتاژ خروجی تایمر به خروجی IO سایر دستگاه*ها اعمال نشه و آسیب نبینه
        با سلام. اگر مقداری بیشتر در مورد نحوه ارتباط ماژولها و نوع خروجی هر کدامشان در سوال توضیح میدادید بهتر بود. قاعدتا ماژولهایی مانند دما و یا ساعت برای اینکه اطلاعاتشان خوانده شود نیاز به یک میکرو کنترلر دارند. اگر این فرض صحیح باشد و تمامی ماژول های شما به یک میکروکنترلر بابت پردازش اطلاعات وصل هستند شما باید در برنامه شرایطی که میخواهید هر کدام از آنها باعث فعال شدن لامپ (بعنوان io خروجی) شود را تعیین کرده و همه آنها را با هم or کنید و به خروجی بفرستید و در آن خروجی میتوانید با استفاده از کنتاکتهای یک رله لامپ یا هر وسیله دیگری را روشن و خاموش کنید.
        جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۷:۴۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از یک رله مشترک

          با سلام ،ضمن تشکر از همکاری همگی توضیحات تکمیلی عرض میکنم .
          من سه تا دستگاه مستقل و کامل مجهز به رله دارم که می*توانند دستگاه برقی من رو بطور مثال یک لامپ را روشن کنند حالا من می*خوام هر سه دستگاه رو بصورت تجمیع با هم برای اون مصرف کننده_لامپ_استفاده کنم ،هدف اینه که سه تا رله رو به یک رله تبدیل بشه مشکلم اینه چه کار کنم که وقتی دستگاه اول مثال تایمر به رله فرمان میده ولتاژ فوق به دیگر دستگاه*ها آسیب نزند یعنی ولتاژ خروجی تایمر به مثلا خروجی دستگاه دوم آسیب نزند چون ولتاژ خروجی اول به خروجی های دیگر بعنوان ورودی اعمال میشه. همچنین اون دوست عزیز که زحمت کشیدن نقشه رله ها رو گذاشتن چون هدف کم کردن حجم و قطعات هست نمیشه ،البته راه خوبیست میشه یک رله چهارم اضافه کرد و صرفا ولتاژ سر رله یک تا ۳ رو به رله چهار وصل کرد،ضمنا توجه داشته باشید ممکنه در یک زمان دو یا سه دستگاه طبق برنامه خودشون بخواهند رله رو فعال کنند .ممنون

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : استفاده از یک رله مشترک

            نوشته اصلی توسط smmojab نمایش پست ها
            با سلام ،ضمن تشکر از همکاری همگی توضیحات تکمیلی عرض میکنم .
            من سه تا دستگاه مستقل و کامل مجهز به رله دارم که می*توانند دستگاه برقی من رو بطور مثال یک لامپ را روشن کنند حالا من می*خوام هر سه دستگاه رو بصورت تجمیع با هم برای اون مصرف کننده_لامپ_استفاده کنم ،هدف اینه که سه تا رله رو به یک رله تبدیل بشه مشکلم اینه چه کار کنم که وقتی دستگاه اول مثال تایمر به رله فرمان میده ولتاژ فوق به دیگر دستگاه*ها آسیب نزند یعنی ولتاژ خروجی تایمر به مثلا خروجی دستگاه دوم آسیب نزند چون ولتاژ خروجی اول به خروجی های دیگر بعنوان ورودی اعمال میشه. همچنین اون دوست عزیز که زحمت کشیدن نقشه رله ها رو گذاشتن چون هدف کم کردن حجم و قطعات هست نمیشه ،البته راه خوبیست میشه یک رله چهارم اضافه کرد و صرفا ولتاژ سر رله یک تا ۳ رو به رله چهار وصل کرد،ضمنا توجه داشته باشید ممکنه در یک زمان دو یا سه دستگاه طبق برنامه خودشون بخواهند رله رو فعال کنند .ممنون
            با سلام مجدد
            با این فرضیات اگر کنتاکتهای رله شما آزاد است و برای مورد دیگری استفاده نمیشودهمون راهی که دوست عزیزمون "فرزاد الکترونیک" پیشنهاد دادن بهترین راهه و شما باید فقط اون قسمت سمت راست که کنتاکتها موازی هستند را اجرا کنید. رله خود باعث ایزوله شدن کنتاکت خروجی رله از IO مربوطه میشود.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : استفاده از یک رله مشترک

              نوشته اصلی توسط smmojab نمایش پست ها
              با سلام ،دوستان کمک کنند .برای یک مصرف کننده مثلاً یک لامپ چندتا ماژول از قبیل تایمر،دما ،ساعت و... در اختیار داریم حالا می*خوام تمام خروجی دستگاه ها رو صرفا به یک رله فرمان بده تا لامپ روشن شه سوالم اینه چطوری خروجی ها رو به رله یا دریورهای رله وصل کنم که مشکل پیش نیاد ،مثلا وقتی مدار تایمر فعال میشه ولتاژ به خروجی IOکنترلر تایمر اعمال نشه آسیب ببیند.تشکر

              دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

              اون خط آخری رو اصلاح کنم منظور این بود وقتی تایمر فعال میشه ولتاژ خروجی تایمر به خروجی IO سایر دستگاه*ها اعمال نشه و آسیب نبینه
              سلام و درود،
              اگه بنده درست متوجه منظورتون شده باشم،
              چند تا دیود میتونه کار رو راه بندازه.
              موفق و پیروز باشید.