اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

    با عرض سلام،
    من یک ترانس قدیمی با دو ردیف خروجی دارم که نمیدونم برای چه دستگاهی بوده اما الان میخوام به عنوان منبع تغذیه ازش استفاده کنم اما در ولتاژ خروجی اتفاقات عجیب و جالبی میافته.
    به طور مثال اگر جای فاز و نول رو در اولیه تغییر بدم در بعضی سرهای ثانویه ولتاژ به شکل دراماتیک تغییر میکنه
    اتفاق عجیب دیگه اینکه در ثانویه وقتی پل دیود متصل میکنم ولتاژ هم در سمت AC و هم DC به طرز عجیبی افت میکنه
    مثلا اکر خروجی ۱۸ ولت در ac باشه بعداز اتصال پل دیود به زیر ۳ ولت میرسه.
    در ضمن پل دیود سالمه و امپر بالا میباشد، همینطور با چندین پل دیود مختلف امتحان کردم که مشکل پابرجاست
    کسی میتونه بگه علت این تغییر ولتاژهای عجیب چی میتونه باشه؟
    در ضمن ترانس ظاهرا سالمه و مشکلی از نظر اتصال کوتاه یا سوختگی نداره
    ولتاژهای مختلفی داره،از ۷۰ ولت تا ۳۰ ولت،۲۲ و۱۲و۹ و۶. اما هربار با مقدار زیادی این اعداد تغییر میکنه.
    اگر نظری دارید ممنون میشم مطرح کنید. با تشکر[]

    #2
    پاسخ : کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

    نوشته اصلی توسط ehsanx نمایش پست ها
    با عرض سلام،
    من یک ترانس قدیمی با دو ردیف خروجی دارم که نمیدونم برای چه دستگاهی بوده اما الان میخوام به عنوان منبع تغذیه ازش استفاده کنم اما در ولتاژ خروجی اتفاقات عجیب و جالبی میافته.
    به طور مثال اگر جای فاز و نول رو در اولیه تغییر بدم در بعضی سرهای ثانویه ولتاژ به شکل دراماتیک تغییر میکنه
    اتفاق عجیب دیگه اینکه در ثانویه وقتی پل دیود متصل میکنم ولتاژ هم در سمت AC و هم DC به طرز عجیبی افت میکنه
    مثلا اکر خروجی ۱۸ ولت در ac باشه بعداز اتصال پل دیود به زیر ۳ ولت میرسه.
    در ضمن پل دیود سالمه و امپر بالا میباشد، همینطور با چندین پل دیود مختلف امتحان کردم که مشکل پابرجاست
    کسی میتونه بگه علت این تغییر ولتاژهای عجیب چی میتونه باشه؟
    در ضمن ترانس ظاهرا سالمه و مشکلی از نظر اتصال کوتاه یا سوختگی نداره
    ولتاژهای مختلفی داره،از ۷۰ ولت تا ۳۰ ولت،۲۲ و۱۲و۹ و۶. اما هربار با مقدار زیادی این اعداد تغییر میکنه.
    اگر نظری دارید ممنون میشم مطرح کنید. با تشکر[]
    سلام و درود،
    حدس میزنم بعد از پل دیود خازن قرار ندادین.
    در صورت قرار ندادن خازن در خروجی، مولتی متر
    عدد اشتباهی رو نمایش میده(مخصوصا زمانی که مولتی متر
    TRUE RMS نداشته باشه)
    مولتی متر مورد استفاده چه مدلی هست؟
    پیشنهاد میکنمم از خازن با ولتاژ کاری حداقل 50
    ولت استفاده کنین.
    برای مصارف معمولی،
    به ازای هر آمپر ،حداقل1000میکرو فاراد برای
    خازن در نظر بگیرین.
    موفق و پیروز باشید.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

      نوشته اصلی توسط ehsanx نمایش پست ها
      با عرض سلام،
      من یک ترانس قدیمی با دو ردیف خروجی دارم که نمیدونم برای چه دستگاهی بوده اما الان میخوام به عنوان منبع تغذیه ازش استفاده کنم اما در ولتاژ خروجی اتفاقات عجیب و جالبی میافته.
      به طور مثال اگر جای فاز و نول رو در اولیه تغییر بدم در بعضی سرهای ثانویه ولتاژ به شکل دراماتیک تغییر میکنه
      اتفاق عجیب دیگه اینکه در ثانویه وقتی پل دیود متصل میکنم ولتاژ هم در سمت AC و هم DC به طرز عجیبی افت میکنه
      مثلا اکر خروجی ۱۸ ولت در ac باشه بعداز اتصال پل دیود به زیر ۳ ولت میرسه.
      در ضمن پل دیود سالمه و امپر بالا میباشد، همینطور با چندین پل دیود مختلف امتحان کردم که مشکل پابرجاست
      کسی میتونه بگه علت این تغییر ولتاژهای عجیب چی میتونه باشه؟
      در ضمن ترانس ظاهرا سالمه و مشکلی از نظر اتصال کوتاه یا سوختگی نداره
      ولتاژهای مختلفی داره،از ۷۰ ولت تا ۳۰ ولت،۲۲ و۱۲و۹ و۶. اما هربار با مقدار زیادی این اعداد تغییر میکنه.
      اگر نظری دارید ممنون میشم مطرح کنید. با تشکر[]
      با سلام به شما دوست عزیز ...
      با توجه اینکه فرمودید که ولتاژهای مختلفی در خروجی دارد ...مانند ۷۹ ولت و ۳۰ ولت و.... که جمعا تقریبا...150 ...ولت می*شود
      بنابراین به احتمال زیاد سطح مقطع سیم کم می باشد و به این
      علت افت.ولتاژ ایجاد می*شود اگر در ثانویه خازن قرار دهید شرایط کمی بهتر خواهد شد ...
      اما اگر بار زیاد باشد باز هم همان افت ولتاژ را خواهیم داشت .....
      شما با اهم متر مقدار مقاومت اهمی اولیه و ثانویه را گرفته و با ترانسهای معمولی دیگر مقایسه *کنید....
      موفق و مویید باشید ..

      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

      نوشته اصلی توسط ehsanx نمایش پست ها
      با عرض سلام،
      من یک ترانس قدیمی با دو ردیف خروجی دارم که نمیدونم برای چه دستگاهی بوده اما الان میخوام به عنوان منبع تغذیه ازش استفاده کنم اما در ولتاژ خروجی اتفاقات عجیب و جالبی میافته.
      به طور مثال اگر جای فاز و نول رو در اولیه تغییر بدم در بعضی سرهای ثانویه ولتاژ به شکل دراماتیک تغییر میکنه
      اتفاق عجیب دیگه اینکه در ثانویه وقتی پل دیود متصل میکنم ولتاژ هم در سمت AC و هم DC به طرز عجیبی افت میکنه
      مثلا اکر خروجی ۱۸ ولت در ac باشه بعداز اتصال پل دیود به زیر ۳ ولت میرسه.
      در ضمن پل دیود سالمه و امپر بالا میباشد، همینطور با چندین پل دیود مختلف امتحان کردم که مشکل پابرجاست
      کسی میتونه بگه علت این تغییر ولتاژهای عجیب چی میتونه باشه؟
      در ضمن ترانس ظاهرا سالمه و مشکلی از نظر اتصال کوتاه یا سوختگی نداره
      ولتاژهای مختلفی داره،از ۷۰ ولت تا ۳۰ ولت،۲۲ و۱۲و۹ و۶. اما هربار با مقدار زیادی این اعداد تغییر میکنه.
      اگر نظری دارید ممنون میشم مطرح کنید. با تشکر[]
      با سلام به شما دوست عزیز ...
      با توجه اینکه فرمودید که ولتاژهای مختلفی در خروجی دارد ...مانند ۷۹ ولت و ۳۰ ولت و.... که جمعا تقریبا...150 ...ولت می*شود
      بنابراین به احتمال زیاد سطح مقطع سیم کم می باشد و به این
      علت افت.ولتاژ ایجاد می*شود اگر در ثانویه خازن قرار دهید شرایط کمی بهتر خواهد شد ...
      اما اگر بار زیاد باشد باز هم همان افت ولتاژ را خواهیم داشت .....
      شما با اهم متر مقدار مقاومت اهمی اولیه و ثانویه را گرفته و با ترانسهای معمولی دیگر مقایسه *کنید...
      ببین بین اولیه و ثانویه ارتباط الکتریکی نباشد ...احتمال دارد اتو ترانس باشد .
      موفق و مویید باشید ..
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۱:۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

        با تشکر
        دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        با تشکر
        دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

          نوشته اصلی توسط ehsanx نمایش پست ها
          با تشکر
          دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟

          دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

          با تشکر
          دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟
          خازن الکترولیت.
          فرمولش رو تو پست قبلی گذاشتم.
          مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
          https://www.eca.ir/forums/thread89900.html

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : کاهش ولتاژ ترانس بعداز اتصال پل دیود

            نوشته اصلی توسط ehsanx نمایش پست ها
            با تشکر
            دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

            با تشکر
            دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟
            با سلام*به شما ....
            خازن حدودا ۱۰۰۰*.... تا ۳۳۰۰ میکرو فاراد بعد از پل دیود قرار دهید ....با توجه به قطبهای خازن ...و پل دیود

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

            نوشته اصلی توسط ehsanx نمایش پست ها
            با تشکر
            دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟

            دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

            با تشکر
            دقیقا فکر کنم مشکل همین باشد، چون فقط دو سر ترانس که ۳۰ ولت میده نرمال کار میکنه و سیم مسی ۱ میلیمتر داره، بقیه فکر کنم سیم۰/۲ باشه. از چه نوع خازنی باید استفاده کنم و چجوری؟
            با سلام*به شما ....
            خازن حدودا ۱۰۰۰*.... تا ۳۳۰۰ میکرو فاراد بعد از پل دیود قرار دهید ....با توجه به قطبهای خازن ...و پل دیود

            دیدگاه

            لطفا صبر کنید...
            X